编辑: XR30273052 2019-07-07

试验后,显示盘的基本功能与试验前的基本功能应保持一致. 4.3.7电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 4.3.7.1试验设备:火灾报警控制器、电快速瞬变脉冲群发生器 4.3.7.2显示盘与控制器正确连接好,并处于正常监视状态20min后,打开电快速瞬变脉冲群发生器,对显示盘外连接线施加以下条件的干扰: 瞬变脉冲电压 外连接线 1*(1±0.1) kV 重复频率 外连接线 5*(1±0.2) kHz 极性 正、负 时间 每次1 min 结果应满足:试验期间,显示盘应保持正常监视状态;

试验后,显示盘的基本功能与试验前的基本功能应保持一致. 4.3.8低温(运行)试验 4.3.8.1试验设备:火灾报警控制器、高低温交变湿热试验箱 4.3.8.2显示盘在正常大气条件下放置2h~4h后,与控制器连接好,放入试验箱中,接通电源,处于正常监视状态.调节试验箱,使其在18℃~22℃温度下保持25min~35min,然后以不大于1℃/min的速率降温至3℃~-3℃,观察并记录显示盘的工作状态;

保持16h后,立即进行基本功能试验.调节试验箱,再以不大于1℃/min的速率升温至18℃~22℃,并保持25min~35min,取出显示盘,在正常大气条件下放置1h~2h后,检查显示盘表面涂覆情况,进行基本功能试验. 结果应满足:试验期间,显示盘应保持正常监视状态;

试验后,显示盘无破坏涂覆和腐蚀现象,基本功能与试验前的基本功能应保持一致. 4.3.9恒定湿热(运行)试验 4.3.9.1试验设备:火灾报警控制器、高低温交变湿热试验箱 4.3.9.2显示盘在正常大气条件下放置2h~4h,正确连接好,放入试验箱中,接通电源,处于正常监视状态.调节试验箱,使其在温度38℃~42℃,相对湿度90%~95%(温度达到稳定后再加湿,观察并记录显示盘的情况.连续保持4d后,立即进行基本功能试验.取出试样,在正常大气条件下,处于正常监视状态1h~2h后,检查显示盘表面涂覆情况,进行基本功能试验. 结果应满足:试验期间,显示盘保持正常监视状态;

试验后,显示盘无破坏涂覆和腐蚀现象,基本功能与试验前的基本功能应保持一致. 4.3.10振动(正弦)(运行)试验 4.3.10.1试验设备:火灾报警控制器、振动(正弦)试验机 4.3.10.2显示盘与控制器连接好,按正常安装方式刚性安装在振动台上,并处于正常监视状态.启动振动台,依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以0.981m/s2的加速度幅值,1倍频程每分的扫频速率,各进行1次扫频循环.期间观察并记录显示盘工作状态.试验后,立即检查显示盘外观及紧固部位,进行基本功能试验. 结果应满足:振动期间,显示盘应保持正常监视状态,振动结束后,显示盘不应有机械损伤和紧固部位松动现象,基本功能与试验前的基本功能应保持一致. 4.3.11振动(正弦)(耐久)试验 4.3.11.1试验设备:火灾报警控制器、振动(正弦)试验机 4.3.11.2显示盘按正常安装方式刚性安装在振动台上,在不通电情况下.启动振动台,依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以4.905m/s2的加速度幅值,1倍频程每分的扫频速率,各进行20次扫频循环.试验后,立即检查显示盘外观及紧固部位,接通电源,进行基本功能试验. 结果应满足:振动结束后,显示盘不应有机械损伤和紧固部位松动现象,接通电源,显示盘应保持正常监视状态,基本功能与试验前的基本功能应保持一致. 4.3.12 碰撞试验 4.3.12.1试验设备:弹簧冲击器、火灾报警控制器 4.3.12.2显示盘与控制器连接好,处于正常监视状态,对显示盘表面上的每个易损部位施加3次能量为0.46J~0.54J的碰撞.试验期间,观察并记录显示盘的工作状态,试验后进行基本功能试验. 结果应满足:试验期间,显示盘应保持正常监视状态;