编辑: XR30273052 2019-07-07

运行灯、消音灯、通讯灯为绿灯,火警灯为红灯;

自检时声音应有故障声、火警声. d)火警显示、查询功能:登录完成未给火灾显示盘发送数据前,使控制器接的器件报火警,此时火灾显示盘不应报出火警. e)显示内容编辑输入与查询功能:利用火灾报警控制器对显示盘显示内容进行编辑,当控制器给显示盘发送数据完成后,通过 查看配置 应能查询发送到显示盘的地址及安装信息.控制器给火灾显示盘发送数据后,使显示盘监视地址器件报火警,显示盘应在控制器发出火灾报警信号后3s内发出火警声、光信号指示,声音信号可通过消音键消除,声音消音后消音指示灯应被点亮,当监视地址器件新的火警发生时,显示盘应能再次触发声音信号,火警状态可通过上、下键查询报火警的器件地址、安装信息、火警时间等,火警显示时间为控制器监视器件报火警实际时间.控制器复位,显示盘应能复位. f)查看帮助信息:按下查询键,进入帮助信息查询界面,方向键选择翻页查询,消音退出界面,帮助信息应包含软件版本等. g)查看配置:用于火灾显示盘监视器件的地址,第一行为监视器件序号与报监视器件总数,第二行显示监视器件回路号、地址号,第三行显示监视器件的安装位置. h)时间校准功能:当控制器整点时,应能自动将时间发送到显示盘,使显示盘上时间与控制器上的一致,测试时可调节控制器时间接近整点,到整点时查看能否自动给显示盘发数据即可. j) 使显示盘处于报警状态下4h,然后进行基本功能检验,基本功能与试验前的基本功能应保持一致. k) 恢复出厂:用于对火灾显示盘进行恢复出厂设置,进入后按下查询键确认,将对火灾显示盘地址、配置设置进行恢复出厂,恢复后地址为1号地址,查看配置内容将被清空. 4.3.3绝缘电阻试验 4.3.3.1 试验设备:绝缘电阻表 4.3.3.2在正常大气条件下,将显示盘的总线端短路,用绝缘电阻表500V档测量:总线端与24V端、总线与外壳、24V端与外壳之间的绝缘电阻,持续55s~65s,测量其绝缘电阻值. 结果应满足:测得绝缘电阻值均不应小于20MΩ. 4.3.4浪涌(冲击)抗扰度试验 4.3.4.1试验设备:火灾报警控制器、浪涌(冲击)发生器 4.3.4.2显示盘与控制器正确连接好,并处于正常监视状态20min后,打开浪涌冲击发生器,对显示盘外连接线施加以下条件的干扰: 浪涌冲击电压 外连接线1*(1±0.1) kV 极性 正、负 持续时间 10ms(下滑100%) 试验次数 20次 结果应满足:试验期间,显示盘应保持正常监视状态;

试验后,显示盘的基本功能与试验前的基本功能应保持一致. 4.3.5射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 4.3.5.1试验设备:火灾报警控制器、射频场感应的传导骚扰发生器 4.3.5.2显示盘与控制器正确连接好,并处于正常监视状态20min后,打开传导骚扰发生器,对显示盘外连接线施加以下条件的干扰: 频率范围 0.15 MHz~80MHz 电压 140dBμV 调制幅度 80%(1kHz,正弦) 结果应满足:试验期间,显示盘应保持正常监视状态;

试验后,显示盘的基本功能与试验前的基本功能应保持一致. 4.3.6静电放电抗扰度试验 4.3.6.1试验设备:火灾报警控制器、静电放电发生器 4.3.6.2显示盘与控制器正确连接好,并处于正常监视状态20min后,打开静电放电发生器,对显示盘施加以下条件的干扰: 放电电压 空气放电8 kV 放电极性 正、负 放电间隔 ≥1s 每点放电次数 10次 结果应满足:试验期间,显示盘应保持正常监视状态;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)