编辑: qksr 2019-07-07
上海某精神卫生中心电气初步设计 强电设计

(一)设计依据 《国家及地方现行设计规范及标准》 《10千伏及以下变电所设计规范》GB50053-1994 《供配电系统设计规范》GB50052-1995 《低压配电设计规范》GB50054-1995 《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994(2000年版) 《民用建筑照明设计标准》GBJ133-1990 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-1992 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 《建筑设计防火规范》GBJ16-1987(2001年版) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《综合医院建设标准》 (中华人民共和国卫生部) 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版) 《建筑及相关专业提供的技术资料》

(二)工程概况 本工程总建筑面积约为12918.

3m2,共有4个单体所组成;

分别是

1、住院病房楼;

地上共四层,单体总建筑面积约为7907.6m2.

2、门诊医技楼;

地上共三层,单体总建筑面积约为1966.8m2.

3、行政办公楼;

地上共三层,单体总建筑面积约为1637m2.

4、辅助用房;

地上共二层,单体总建筑面积约为1406.9m2. 本工程独立设置变配电所,设于本工程基地西侧.

(三)设计范围 新建变配电所、大楼内的供配电、照明(含应急照明)和防雷及接地保护系统、区域内的道路照明系统(含室外景观).

(四)供电 1.负荷状况 楼内的消防负荷、重要设备用电、客梯等按二级负荷要求供电.二级负荷均采用一路电源加EPS方式供电,末端自动切换,其切换箱要求自带闭锁装置以防止双电源并列运行,楼内所有应急照明及疏散指示等均采用自带蓄电池的方式供电,要求供电时间为90min.二级用电负荷所用线缆均选用阻燃B级耐火型,消防负荷则采用耐火型.其余普通照明及动力按三级负荷要求供电. 2.负荷计算 本工程设备总装机容量为1617.3 kW (包括消防系统用电设备),其补偿前总的有功功率1110.53kW,无功功率为688.24kvar视在功率为1306.51kVA,平均功率因数为0.85.补偿后总的有功功率999.48kW,无功功率为319.42kvar视在功率为1049.28kVA,低压侧均全功率因数为0.95.高压侧有功功率1011.98kW,无功功率为381.92kvar视在功率为1081.65kVA,高压侧均全功率因数为0.95.本工程总的无功补偿容量为300kvar,变压器的平均负载率为84%.详情请见电力负荷计算表(附表6-9) 3.供电电源 本工程由一路10kV专用电缆线路供电. 消防水泵、弱电系统等特殊用电设备,设置EPS供电,以满足二级负荷的需要. 4.变配电系统 (1)变配电所 变配电所单独设置于基地西侧.具体位置详见总图,变配电所由高压低变配电室、控制室,EPS电池室等组成.室层高为5米.平面布置见图(电初-05). 变配电所内设置1台SCB10/10型环氧树脂绝缘干式电力变压器及低压配电装置.变压器容量均为1250kVA;

变比均为10/0.4kV.变压器带IP20级保护罩,冷却方式采用强制风冷式. 控制室内设中央信号屏和直流电源屏(全密封免维护电池85Ah/220V). (2)电气主接线

10 kV中压系统为一路10kV电源加EPS供电, 10kV中压系统接线图见(电初-02). 低压配电系统图见电初-02. 当变压器故障或检修时,由EPS供的全部重要负荷(含消防负荷). (3)继电保护及计量 继电保护选用智能型组合式保护装置. ・高压进线回路设:带一级时限电流速断、过电流保护.高压出线回路设:电流速断、过电流保护.高压进、出线之间设一级时限电流速断保护在整定值和时间上有个较好的配合. ・变压器回路设:电流速断、过电流、过负荷保护和温升极限报警信号,变压器低压侧设单相接地保护. ・母联回路设:电流速断、过电流保护. 高压配电装置装设高压计量柜.动力及照明负荷分别计量.高压计量柜内装设的计量表计按当地供电部门的要求设置(有功及无功电度表、峰谷电度表).10kV 变压器出线回路及部分低压出线回路设内部核算用的有功电度表及电流表等. (4)无功功率补偿 本工程单体建筑均采用集中低压无功功率自动补偿,在变电所的各段低压母线上分别集中装设无功功率自动补偿装置,母线上所装设静电电容器的容量共为300kvar.全部无功功率补偿后,10kV侧的功率因数可达0.9以上. (5)高、低压配电装置 本工程内所有的变配电装置均设于高低压变配电室内.10kV 配电装置选用KZN1-10型户内式交流金属铠装中置手车式高压开关柜,电磁操作机构,操作电压为直流220V.低压开关柜选用GCK1型低压抽出式开关柜. 高压开关柜单列离墙布置.低压开关柜单列离墙布置.高压开关柜的进出线均为电缆,低压配电装置的进线采用母线进线方式.高、低压变配电所平面布置图见电初-05.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题