编辑: qksr 2019-07-07

2 其它医疗负荷

60 60 0.9 0.85 0.62 54.00 33.47 63.53 96.52

3 一层饮水机

9 9

1 0.85 0.62 9.00 5.58 10.59 16.09

4 二层饮水机

9 9

1 0.85 0.62 9.00 5.58 10.59 16.09

5 排烟风机控制箱

15 设备容量合计 256.6 241.6 0.7 0.85 0.62 169.12 104.81 198.96 302.30 附表6-4门诊医技楼照明负荷 序号设备名称设备 容量 (kW) 运转 容量 (kW) 需要 系数 (Kx) 功率 因数 cosφ 计算 系数 tgφ 计算负荷 变压器 容量 (kVA) Pjs Qjs Sjs Ijs (kW) (kVar) (kVA) (A) 一1一层照明配电箱

25 25 0.9 0.85 0.62 22.50 13.94 26.47 40.22

2 二层照明配电箱

25 25 0.9 0.85 0.62 22.50 13.94 26.47 40.22

3 三层照明配电箱

25 25 0.9 0.85 0.62 22.50 13.94 26.47 40.22 设备容量合计

75 75 0.8 0.85 0.62 60.00 37.18 70.59 107.25 附表6-5门诊医技楼负荷一 序号设备名称设备 容量 (kW) 运转 容量 (kW) 需要 系数 (Kx) 功率 因数 cosφ 计算 系数 tgφ 计算负荷 变压器 容量 (kVA) Pjs Qjs Sjs Ijs (kW) (kVar) (kVA) (A) 一1空调配电箱 137.7 137.7 0.7 0.85 0.62 96.39 59.74 113.40 172.29

2 电梯控制箱

10 10

1 0.6 1.33 10.00 13.33 16.67 25.32

3 其它医疗负荷

30 30

1 0.85 0.62 30.00 18.59 35.29 53.62

4 弱电设备

20 20

1 0.85 0.62 20.00 12.39 23.53 35.75 设备容量合计 197.7 197.7 0.7 0.85 0.62 138.39 85.77 162.81 247.37 附表6-6行政办公楼 序号设备名称设备 容量 (kW) 运转 容量 (kW) 需要 系数 (Kx) 功率 因数 cosφ 计算 系数 tgφ 计算负荷 变压器 容量 (kVA) Pjs Qjs Sjs Ijs (kW) (kVar) (kVA) (A) 一1一层照明配电箱

26 26 0.9 0.85 0.62 23.40 14.50 27.53 41.83

2 二层照明配电箱

26 26 0.9 0.85 0.62 23.40 14.50 27.53 41.83

3 三层照明配电箱

26 26 0.9 0.85 0.62 23.40 14.50 27.53 41.83

4 空调配电箱 85.2 85.2 0.7 0.85 0.62 59.64 36.96 70.16 106.60

5 排烟风机控制箱 7.5 设备容量合计 170.7 163.2 0.8 0.85 0.62 130.56 80.91 153.60 233.37 附表6-7辅助用房负荷一 序号设备名称设备 容量 (kW) 运转 容量 (kW) 需要 系数 (Kx) 功率 因数 cosφ 计算 系数 tgφ 计算负荷 变压器 容量 (kVA) Pjs Qjs Sjs Ijs (kW) (kVar) (kVA) (........