(七)防雷与保护接地 本工程所有建筑均按三类防雷建筑物设置.屋顶避雷带作接闪器防直击雷.高出屋面的金属装饰物兼作接闪器.采用柱内主钢筋作防雷引下线,利用基础主钢筋网作自然接地体. 防直接雷措施:三类防雷建筑物;
屋面采用小于20mx20m或24mx16m的避雷网保护,凡突出屋面的女儿墙、水箱顶、楼梯顶等设明装避雷带,屋顶造型的所有金属支架均与避雷带连接.防雷引下线利用结构柱内的主筋焊接.引下线平均间距不大于25m;
还应将建筑物外圈的金属栏杆和金属门窗等较大的金属物体与防雷装置连接.整个防雷连地系统形成一个法拉第笼,能有效防止雷电与户外无线电波等对建筑和建筑物内设备的影响和干扰. 防雷电波侵入措施:凡进入各幢建筑物的各种线路及管道,包括水管、强电线路穿管、弱电线路穿管等,尽可能全线埋地引入,并在各入户处将电缆金属外皮、钢管、金属管道等与总等电位接地端子箱连接.整个电源采用TN-C-S供电系统,在进线处做重复接地. 接地措施:各幢建筑物内的电气设备的工作接地及保护接地与该建筑物防雷接地采用联合接地方式,利用大楼(建筑物)的桩基、承台内的钢筋及地梁内主筋连通作为接地系统的接地装置,接地电阻小于或等于1Ω.并在低压配电间、弱电机房的墙上,下边距地300mm高度安装总等电位端子箱,总等电位端子箱的接地引上线至少有4处不同的-40x4热镀锌扁钢与基础接地极可靠连接,总等电位端子箱做法详见国标图集《等电位联结安装》02D501-2 P13. 根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2004》关于雷电电磁脉冲防护的规定,本工程设置了三级防雷电电磁脉冲的浪涌保护器.
(八)区域内的道路照明系统设计(含室外景观) 该部分设计工作主要是室外道路照明和景观照明,道路照明采用5米高的庭园灯(总高)、间距为18米左右,草坪灯;
其高度为0.8~1.0米、草皮灯以及泛光灯等.其线路敷设均采用电缆穿钢管埋地暗敷、埋设深度为-800毫米,并要求接地.控制方式采用定时和手动路灯控制器进行控制,该设备设在住院病房楼一层门卫房内.电气总平图见电初-01.
(九)负荷计算表 附表6-1住院病房楼照明设备 序号设备名称设备 容量 (kW) 运转 容量 (kW) 需要 系数 (Kx) 功率 因数 cosφ 计算 系数 tgφ 计算负荷 变压器 容量 (kVA) Pjs Qjs Sjs Ijs (kW) (kVar) (kVA) (A) 一1一层照明配电箱
60 60 0.9 0.85 0.62 54.00 33.47 63.53 96.52
2 二层照明配电箱
60 60 0.9 0.85 0.62 54.00 33.47 63.53 96.52
3 三层照明配电箱
60 60 0.9 0.85 0.62 54.00 33.47 63.53 96.52
4 四层照明配电箱
60 60 0.9 0.85 0.62 54.00 33.47 63.53 96.52 设备容量合计
240 240 0.7 0.85 0.62 168.00 104.12 197.65 300.29 附表6-2住院病房楼负荷一 序号设备名称设备 容量 (kW) 运转 容量 (kW) 需要 系数 (Kx) 功率 因数 cosφ 计算 系数 tgφ 计算负荷 变压器 容量 (kVA) Pjs Qjs Sjs Ijs (kW) (kVar) (kVA) (A) 一1空调室外机2 122.4 122.4 0.7 0.85 0.62 85.68 53.10 100.80 153.15
2 新风机配电箱1 23.5 23.5
1 0.85 0.62 23.50 14.56 27.65 42.01
3 新风机配电箱2 41.4 41.4
1 0.85 0.62 41.40 25.66 48.71 74.00
4 电梯控制柜
20 20 0.91 0.85 0.62 18.20 11.28 21.41 32.53
5 三层饮水机
9 9
1 0.85 0.62 9.00 5.58 10.59 16.09
6 四层饮水机
9 9
1 0.85 0.62 9.00 5.58 10.59 16.09 设备容量合计 225.3 225.3 0.7 0.85 0.62 157.71 97.74 185.54 281.90 附表6-3住院病房楼负荷二 序号设备名称设备 容量 (kW) 运转 容量 (kW) 需要 系数 (Kx) 功率 因数 cosφ 计算 系数 tgφ 计算负荷 变压器 容量 (kVA) Pjs Qjs Sjs Ijs (kW) (kVar) (kVA) (A) 一1空调室外机1 183.6 183.6 0.7 0.85 0.62 128.52 79.65 151.20 229.72