编辑: qksr 2019-07-07

(五)电力设计 1.配电系统 低压系统的供电分为四大部分即:照明部分、空调部分、室外景观部分及给排水设备部分.低压配电系统主要采用放射式的方式配电. 消防用电设备、电梯等二级负荷均采用两路电源供电.两路电源一路来自变压器出线端,另一路来自EPS.两路电源在负荷末端互投. 应急照明部分灯具自带蓄电池,供电时间为90min.一般小功率医疗用电电源、卫生间排气扇电源引自就近的照明配电箱.要求在各层公共走廊部分设置一定数量的清扫插座. 2.配电线路 二级负荷的(消防系统)配电回路选用ZBH-YJV耐火阻燃B级绝缘型聚氯乙烯绝缘电力电缆供电,三级负荷的配电回路选用YJV型聚氯乙烯绝缘电力电缆供电.各单体建筑的进线电缆,分别来自高压变配电室.分支干线由各配电室的总箱引出.动力及照明配电支线采用铜芯聚氯乙烯绝缘导线,穿镀锌钢管在楼板内或吊顶内敷设,所有三级照明负荷均为三线制配电.应急照明回路均采用4线制(即;

L、L、N、PE) 对各消防系统双电源切换箱(本工程所选用的双电源切换箱均采用CB级)采用耐火阻燃B级绝缘型电力电缆以及相应的铜芯聚氯乙烯绝缘导线放射式供电. 在变配电所内高、低压配电装置的下进、下出电缆线路沿该层的电缆沟敷设,室外供各幢楼的电缆均采用直埋方式. 3.配电设备及布置 在各单体建筑物的首层均设置有一低配室,室内设有配电总箱及相应的管线等.各层的所有配电箱均结合使用功能来设置,其分支线路的供电半经不超过50米,低压配电级数不得超过规范要求,即三级. 水泵房就地设有电气控制柜.喷淋泵、消火栓泵等电动机,则采用变频控制方式. 4.电气接地及安全保护 本工程10kV中压系统中性点为不接地系统,低压配电系统的接地型式;

各楼均采用TN-C-S系统.低压电缆引至各楼时要求做重复接地. 电气设备的保护接地,工作接地及建筑物的防雷接地采用共同接地装置的联合接地方式.总接地电阻值不大于1.0欧姆. 建筑物内的电气装置做等电位联结(进线处做总等电位联接MEB和局部等电位联接LEB),所有卫生间均要求做局部等电位联接LEB.电气装置内的PE保护线与接地干线,各种金属管路及建筑物的金属结构等互相联结.在各层平面设接地端子箱,在相关各室内设接地端子盒.将室内高度在2.5m以下的配电箱PE母排、电气装置的金属外壳及其它金属管道、金属窗框、病床的金属框架等均进行等电位联结.

(六)电气照明 照明系统电压为380/220V.照度标准(一般照明)取值如下: 诊断室 300Lx 候诊室 200Lx 各科室 300Lx 病房 100Lx 配电室 200Lx 弱电设备间 300Lx 建筑照明密度值如下: 诊断室 11W/m2 候诊室、挂号厅

8 W/m2 化验室

18 W/m2 护士站

11 W/m2 病房

6 W/m2 配电室

8 W/m2 控制室

11 W/m2 停车场

5 W/m2 本工程采用荧光灯作为主要照明光源,荧光灯灯管为节能型T8灯管,光通量为100lm/W以上,电感式节能镇流器加电容补偿使cos∮≥ 0.90.部分场所采用白炽灯照明.各诊室,检查室及病房等场所采用漫反射型高显色性灯具.照明灯具主要采用吸顶和嵌入方式安装. 各层在有关部位设置应急照明;

在疏散走道和安全出口处设有灯光疏散指示标志.变配电所内及所有强弱电设备用房内的照明要求自带蓄电池,其蓄电池持续工作时间为90分钟. 在每间病房内适当位置距地300高处设置一盏地脚灯,公共走廊距地300高,间距不大于20米处设置一盏地脚灯.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题