编辑: star薰衣草 | 2019-07-13 |
50057 建筑物防雷设计规范 GB
12158 防止静电事故通用导则 GB 12476.2可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分:选型和安装 GB 12476.3可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分:存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类 GB 25285.1 爆炸性环境 爆炸预防和防护 第1部分:基本原则和方法 GB/T
15604 粉尘防爆术语 GB/T
15605 粉尘爆炸泄压指南 GB/T 17919粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则
3 术语和定义 GB/T 15604确立的以及下列术语和定义适用于本标准: 3.1 粮食 grain 人类食用农产品的总称.主要指小麦、玉米、稻谷、大豆、油料等农作物及其在制品、半成品和成品. 3.2 粮食加工 grain processing 通过特定的工艺将粮食原粮制成成品粮或半成品粮的过程. 3.3 粮食储运 grain storage and transportation 通过粮食流通设施及装备,将粮食按特定的工艺、方式和路线,运输和储存. 3.4 粉尘释放源 source of dust release 能向大气环境中释放可燃性粉尘的部位. 3.5 爆炸性粉尘环境 explosive dust atmosphere 在大气环境条件下,粮食粉尘与空气混合的混合物点燃后,燃烧传至全部未燃混合物的环境. 3.6 粮食粉尘 grain dust 在大气中依靠自身重量可沉淀下来,但也可持续悬浮在空气中一段时间的粮食固体微小颗粒,是一种不导电的可燃性粉尘. 3.7 粮食粉尘防爆 the protection for grain dust explosion 预防粮食粉尘燃烧、爆炸并使粉尘燃烧、爆炸发生时损失减少的技术和措施. 3.8 粮食干燥机 Grain Dryer 采用加热方式降低粮食水分的设备.
4 粮食粉尘爆炸危险场所的划分和范围 4.1 粮食粉尘爆炸危险场所的划分 4.1.1 根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间,粮食粉尘爆炸危险场所按下列规定分区: a) 20区:空气中粮食粉尘云的持续地、或长时间地或频繁地出现于爆炸性粉尘环境中的场所. b) 21区:在正常运行时,空气中的粮食粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性粉尘环境的场所. c) 22区:在正常运行时,空气中的粮食粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境的场所,即使出现,持续时间也是短暂的. 粮食粉尘层、沉积和堆积应视为形成粉尘爆炸性环境的另一原因. 4.1.2粮食粉尘释放源按GB12476.3第3.10条,分为粉尘云的连续生成、一级释放源和二级释放源. a) 粉尘云的连续生成:粉尘云持续存在或预计长期或短期经常出现地场所. b) 一级释放源:在正常运行时,预计可能偶尔释放可燃性粉尘的释放源. c) 二级释旋源:在正常运行时,预计不可能释放可燃性粉尘,即使释放,也是不经常地并且是短期地释放. d) 在存储、输送、加工粮食的仓、罐或设备内部,作为工艺的一部分,可能形成连续的粉尘云或厚度不可控的粉尘层.其外部的粉尘层可通过清扫等措施,粉尘层厚度通常可控. 4.1.3根据工艺条件、粮食粉尘爆炸性环境形成的可能性,粮食粉尘爆炸危险场所可按表1划分. 表1 粮食粉尘爆炸危险场所 可燃粉尘存在情况 粉尘云 厚度可控的粉尘层(经常受干扰) 厚度可控的粉尘层(极少受干扰) 连续存在
20 21
22 一级释放
21 21
22 二级释放
22 21
22 4.1.4 如料斗、仓、设备内部、管道等空间内部,作为工艺的一部分,可能形成连续的粉尘云或用于输送粮食粉状物的,划分为20区. 4.1.5应采取密闭、隔离、除尘等措施,避免有人正常工作的场所,成为20区. 4.1.6采用无洞孔的墙体和防火(自闭)弹簧门与20区、21区、22区隔开的区域,可以划为非危险区域. 4.2 粮食粉尘爆炸危险场所的确定 4.2.1粮食粉尘爆炸危险场所的划分,应根据工艺、物料特性、粮食粉尘释放源位置、释放粉尘的数量及可能性、爆炸条件和通风除尘、场所结构和布局等条件确定. 4.2.2区域的范围应考虑工艺条件、粉尘量、颗粒大小、流量、通风及除尘系统情况,气流的影响和飘散情况确定. 4.2.3爆炸危险环境的区域边界,可按GB12476.3第6.4条确定.为方便管理,可以按建筑空间进行划分. 4.2.4良好的通风、除尘,及时有效的清理容器外部的粉尘,均可减少爆炸危险场所的范围或降低区域等级. 4.2.5在工艺、物料、设备、场所结构及布局、作业组织方式等发生变化时,应重新对粉尘爆炸危险场所的范围和等级进行评估、界定和划分. 4.2.6在整个作业过程存续期内,应保存分区的划分和说明文件,并定期对过程的危险性和分区进行动态评估. 4.2.7在粮食粉尘爆炸危险场所的分类和范围发生变化时,应及时采取技术措施和管理措施,以使区域变化范围内的装备和设施达到粉尘防爆的要求.