编辑: f19970615123fa | 话题热度:816 2019-12-27 |
关键词: 地下,锅炉,需要,泄爆,要求,泄爆口,要,常温,口,需求 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
常温地下锅炉需要泄爆口吗
锅炉房防火防爆措施 1.在总平面布局中,锅炉房应选择在主体建筑的下风或侧风方向,且应考虑到由于明火或烟囱飞火,对周围的甲、乙类生产厂房,易燃物品和重要物资仓库,易燃液体储罐,以及稻草和露天粮、棉、木材堆场等部位必须保持的防火间距,可以根据《建筑设计防火规范》的有关规定确定,一般为25m~50m。燃煤锅炉房与煤堆场之间应保持6m~8m的防火间距。灰煤与煤堆之间,应保持不小于10m的间距。燃烧易燃油料或液化石油气的锅炉房与储罐之间的防火间距,应根据储量按《建筑设计防火规范》的有关规定确定。单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉额定热功率不大于 2.8MW的燃煤锅炉房与民用建筑的防火间距,可根据锅炉房的耐火等级按《建筑设计防火规范》)中有关民用建筑的规定确定。燃油或燃气锅炉房、蒸发量或额定热功率大于《建筑设计防火规范》规定的燃煤锅炉房与民用建筑的防火间距,应符合《建筑设计防火规范》中有关丁类厂房的规定。 2.锅炉房宜独立建造。当确有困难时可贴邻民用建筑布置,但应采用防火墙隔开,且不应贴邻人员密集场所。燃油或燃气锅炉受条件限制必须布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定: (1)燃油和燃气锅炉房应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6.0m时,可设置在屋顶上。当锅炉房设在楼顶时,其顶板应做成双浇混凝土加厚处理,提高耐火极限。 燃油锅炉应采用丙类液体作燃料。采用相对密度(与空气密度的比值)大于等于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下建筑(室)内。 (2)锅炉房的门应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃性防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙。 (3)锅炉房与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性隔墙和1.50h的不燃性楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗。 (4)当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1.00m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。 (5)锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041的有关规定。 (6)应设置火灾报警装置和与锅炉容量及建筑规模相适应的灭火设施。 (7)燃气锅炉房应设置防爆泄压设施。燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。设置机械通风设施时,其机械通风装置应设置导除静电的接地装置,通风量应符合相关规定。 |
f19970615123fa
2019-12-27
|
|
锅炉房设计规范 GB 50051 烟囱设计规范 GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范 ... 10.2.8 输送和储存易燃、易爆物质的设备和管道应设置泄爆装置,并采取防静电接地措施... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2024-09-11
|
|
需要调整的,根据上述规定开展工 作; ②禁养区划定工作已明确牵头部门,按现有工作... 之后进入二燃室高温燃烧,尾气先经过余热锅炉,再用半干法除酸出尘,再经过 湿法酸洗... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2024-08-06
|
|
功率:11KW 电机:变频 常温 1200KPa 2(一用 一备) 26 锅炉 额定蒸发量:8t/h 设计... 16 地下水位一般埋深 1m 左右,最浅处仅 0.5m。区内无影响项目建设的采空区、崩塌、... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
|
xiong447385
2024-07-01
|
|
根据需要购置各类检测分析设备和仪器约 100 多台(套),形成具备水和 废水、环境空... 烟尘 锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991 2.30 金属 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测... ---摘自《-1》
|
XR30273052
2024-05-26
|
|
(包括锅炉、发电机等)见表 1-3。 表1-1 主要原辅材料表 序号名称 规格、组分 年用量 ... 常温下,首先 将半成品放置于甲醛溶液中浸泡 15h 灭菌,然后将其转移至戊二醛溶液中... ---摘自《一、建设项目基本情况》
|
梦三石
2024-04-20
|
|
年5月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 原辅... 分钟,作业温度常温; ②自来水洗 2 采用自来水喷淋,作业时间 4 分钟,作业温度常温... ---摘自《德克迅(苏州)自动化有限公司》
|
山南水北
2024-03-16
|
|
少量模板拼装需要的铁件,铁件均不进行喷粉。 本项目工艺流程及产污环节见图 6-2。 ... 常温 烘干 / / / 10min / 间接 150 热固化 / / 电喷 25min / 间接 170~180 注:本项目加热均由... ---摘自《基本情况》
|
xiaoshou
2024-02-09
|
|
地下水和土壤污染防治措施 157 9.6 项目建设期污染防治对策 162 9.7 绿化 163 9.8 事故... 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中标准,污水处理站恶臭排放执行... ---摘自《江西天宇化工有限公司》
|
LinDa_学友
2024-01-04
|
|
其他爆炸 (1)应按爆炸性粉尘环境的要求对车间进行设计, 应设泄爆 口, 并达到相应... (2)定期检查锅炉烟气排放、 火花隔离设施, 保证正常运行。 (3)在干燥管道上设置1)安装... ---摘自《轻工行业较大危险因素辨识》
|
kr9梯
2023-11-29
|
|
《锅炉房设计规范》(GB50041-2008) 现场 检查 二级 2.1.2.6有爆炸危险的甲、乙类厂... 液态炉渣作业或运行区域内的地表及地下设置水管、氧气管道、电缆等 《钢铁冶金企业设... ---摘自《江西省工贸行业安全生产事故隐患排查分级实施指南》
|
被控制998
2023-10-24
|
|
可以作为泄爆面积计算。 门窗应采用向外开启式。 门、窗、通风口及其它穿墙管线应采... 特种设备使用单位应建立特种设备安全技术档案并符合下列要求: a)锅炉、压力容器、... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2023-09-18
|
|
地下水环境质量现状调查与评价.67 4.6 声环境环境质量现状调查与评价.73 4.7 生态环境... 锅炉、窑炉、易产生扬尘的加工业和物料堆存点; (2)原则上在高铁可视距离内禁止新... ---摘自《第一章 概述》
|
252276522
2023-08-14
|
|
当地下室面积较小于200m2,或疏散最远点不超过30m,生产时工作人数不超过2人时,... 灰间、下脚间应具有良好的密闭性,并应设泄爆口。 8.4.7 集尘设备宜露天放置。需要在... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2023-07-09
|
|
电蒸锅炉、绳状浸染(水洗)机、印花台板、圆筒蒸箱、悬挂式连续蒸化机、涂层机、热... 在常温常压条件下,所积累的静电能点燃布边和布面上吸附的细小飞絮和纤维绒毛。经现... ---摘自《佛山市纺织行业企业》
|
xwl西瓜xym
2023-06-03
|
|
年9月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 1. 原... 境内地下水以第四系孔隙承压水为主,第四系孔隙潜水为次,在山丘分布 地段还存在着少... ---摘自《一、建设项目基本情况》
|
梦三石
2023-04-28
|
|
地下水环境影响分析 150 6.5 声对环境的影响预测与分析 155 6.6 固体废弃物对环境的影... 常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性优良 ABS树脂 是由丙烯腈(A)、丁二烯... ---摘自《江西艾芬达暖通科技股份有限公司》
|
会说话的鱼
2023-03-23
|
|
(14)《全国地下水污染防治规划(2011-2020 年)》,环发【2011】128 号; (15)《关于... 环评需要以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清 单”为手段... ---摘自《国环评证乙字》
|
紫甘兰
2023-02-15
|
|
对燃煤锅炉实施“煤改气”,加大天然气等清洁能源发展力度,按照国家能源政策,对有... -162℃/常温(内筒/外筒) 3、增压器 增压器是完成 LNG卸车与储罐增压的设备,选用空... ---摘自《项目名称》
|
鱼饵虫
2023-01-11
|
|
能够满足生产需要。 天然气来自园区。 锅炉配套的脱盐水离子交换工艺,原水经过砂滤... 常温常压 加强通风 醋酸乙酯 180kg/桶10 环己烷 150kg/桶5甲基环己烷 150kg/桶5二氯甲... ---摘自《环境影响报告书》
|
f19970615123fa
2022-12-06
|
|
(三十一)田雄锅炉运转作业 (三十二)焚烧炉 (三十三)废热锅炉 (三十四)拆接岸... 应使用常温清水,进水水温不得超过40℃。禁止在0℃以下的环境中使用;严禁用酒精、... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2022-10-31
|
|
中3类区标准要求;地下水监测结果表明,各监测点位均 符合《地下水质量标准》(GB/T... 气锅炉废气特别排放限值及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的 相应限值;喷 ... ---摘自《1 总则》
|
会说话的鱼
2022-09-25
|
|
燃气锅炉的 天然气燃烧废气执行重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/... 常温 2.0 1.40 苯磺酸钠+碳 酸钠溶液 2 自来水水洗槽 浸渍+空 气鼓泡 常温 2.0 1.20 自来... ---摘自《PORON、绝缘材料、胶带、导电材料、保护膜、喷涂、注塑...》
|
匕趟臃39
2022-08-20
|
|
周边无地下水饮用水源等地下 水敏感和较敏感区,地下水敏感程度为不敏感,根据到则评... 整治烧结砖瓦企业, 加快燃煤锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格... ---摘自《基本情况》
|
xiaoshou
2022-07-15
|
|
原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 本项目主要... 不溶于水,常温常压下 稳定,避免接触强氧化剂,强酸。 有毒, 与皮肤接触可能致 敏, ... ---摘自《一、建设项目基本情况》
|
梦三石
2022-06-10
|
|
地下油库、地下液压站、地下润滑站等要害部位,设置安全出入口,出入口设置的门应向... (3)水泵房、油泵房、热媒锅炉房、主控室、调温室、变压器室、配电室、计算机室、... ---摘自《国家安全监管总局关于印发》
|
戴静菡
2022-05-05
|
|
燃气 锅炉水蒸气全部参与活化反应。 厂区煤气发生炉产生的煤气经过除尘脱焦后直接 进... 度:常温、设计压力:1.6MPa,设计温度:60℃ C.S ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2022-03-30
|
|
需要对干化温度、停留时间、干化进泥量进行调节。 应维持热干化系统负压运行,防止废... 热电厂(火电厂)燃煤锅炉协同焚烧,应符合下列规定: 宜在75 t/h以上规模的热电厂(... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2022-02-22
|
|
(包括锅炉、发电机等) 1、主要产品: 本项目建成后新增年产6万吨生物质固化成型燃... 地下水经历了淡水形成、海侵咸化、淡化等不同阶段,又受地质地貌条件的影响,所以它... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2022-01-17
|
|
天然气属于清洁能源,燃气锅炉废气经8m高排气筒可直排,均可达标排放。 ②废水污染... 常温 间歇1440h H2S 27.9 0.279 0.402 90 2.5 0.025 0.036 - 0.33 粉尘 350.9 3.509 5.053 ... ---摘自《徐州市铜山区动物无害化处理中心家禽、家畜无害化处理项目》
|
XR30273052
2021-12-12
|
|
地下水防治措施及其可行性分析.113 6.2.4 噪声防治措施及其可行性分析.115 6.2.5 固体废... 中表 3 燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准,排气筒高度参照 执行不得低于 8m。项目... ---摘自《浙江嘉威门业有限公司》
|
5天午托
2021-11-06
|
|
消费者在家装过程中,越来越需要一座品牌化的家居卖场来改变现有的局面。 郴州市东麟... 集分水器均置于地下一层制冷机房内。锅炉置于项目北侧的锅炉房内,锅炉房设泄爆口,... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2021-10-02
|
|
物的排放浓度及排放速率均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表1、... 保持常温,乙二醇、1,4-丁二醇、二乙二醇、1,2-丙二醇采用加料泵(齿轮 泵) 计量方式... ---摘自《江苏华大新材料有限公司》
|
向日葵8AS
2021-08-27
|
|
(2)泄爆的优点和缺点 (3)小容器内产生的爆炸压力 (4)立方定律的应用 (5)排泄... 锅炉爆炸属于[ ]。 A.化学性爆炸 B.物理性爆炸 C.爆轰 D.殉爆 87.高压燃气系统泄漏发生... ---摘自《第一部分 自学指导》
|
我不是阿L
2021-07-22
|
|
地下水文地质条件简单,无明显的不良工程地质现象。 3 气象气候 资阳区属中亚热带向... 锅炉、烟气净化设施和废水处理设施,另外配置 1 台15MW 汽轮发电机组和 1 套高温旁 ... ---摘自《稻谷烘干建设项目》
|
Mckel0ve
2021-06-16
|
|
地下排水管窨井盖完好; 做好排水管道巡检记录、维护保养记录。 烧水器 烧水器巡检 ... 每季一次对锅炉及附属设备进行一级保养;对防爆门及泄爆装置进行安检:清理燃烧器、... ---摘自《Q/JGSW》
|
hyszqmzc
2021-05-11
|
|
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸... 甲、乙类生产场所和仓库不应设置在地下或半地下。 3.2.2.2 厂区出入口不宜少于两个,... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2021-04-05
|
|
常温常压下为无色气体,有强烈的刺激性气味。20℃、891kPa下即可液化,并放出大量... 地下室或限制性空间 小量泄漏,用水、砂或土覆盖,铲人金属容器并用水密封 大量泄漏... ---摘自《序》
|
过于眷恋
2021-03-01
|
|
当与公用工程管道共架多层敷设时,宜将介质温度高于常温的管道布置在上层,并采取隔... 灰间、下脚间应具有良好的密闭性,并应设泄爆口。集尘设备宜露天放置。需要在室内放... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2021-01-24
|
|
第3页地下水评价;根据《环境影响评价技术导则 大气环境》( HJ2.2-2018),本 项目... 评价,不需要进行地表水预测,仅对污染防治措施有效性和依托污水处理设 施的可行性进... ---摘自《丰都县殡仪馆》
|
You—灰機
2020-12-19
|
|
当采用竖井泄爆方式时,竖 井的净横断面积应满足泄压面积的要求。 3.3.2 燃油、 燃气锅... 锅炉间应设置在首层或地下室一层,燃烧设备间应设置在首层或地下室, 并应设置在靠建... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2020-11-13
|
|
需要采用听力防护的噪声环境 o 爆炸物或含有爆炸物成份的原料 o 以任何形式接触放射性... (VOC)、酸雾、气溶胶和微 粒 锅炉/发电机操作 二氧化硫、一氧化二氮和微粒物质/粉... ---摘自《Apple 供应商责任标准》
|
gracecats
2020-10-08
|
|
19.4 锅炉房烟气 SO2 43.2 NOx 29.2 固废 铅渣、铅尘、废电池等 13631 HW31,委托安... 本 系统还设置了自动复位式安全泄爆口,在某些不可预料的特殊工况下, (如严重误操... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2020-09-02
|
|
地下室焦炉煤气管道末端应设泄爆装置; 2 地下室煤气管道末端应设放散装置; 3 地下室... 2 循环风机与干熄焦锅炉水位下下限必须设置联锁; 3 干熄焦排焦溜槽下的运焦带式输送... ---摘自《《焦化工程项目规范》》
|
You—灰機
2020-07-29
|
|
锅炉安全技术监察规程 TSG G5004 锅炉使用管理规则 TSG T5001 电梯使用管理与维护... 1MΩ。 d) 工作状态无异常温升。 5.6.12.7 气动工具 气动工具应符合以下要求: a) 进... ---摘自《ICS 45.060.20》
|
ZCYTheFirst
2020-06-23
|
|
除葡萄酒陈酿库外,酒厂的其他甲、乙类生产、储存场所不应设置在地下或半地下。 3.2.... 包装车间应远离锅炉房和原材料粉碎、制曲、贮曲等粉尘较多的场所,并满足防尘、防火... ---摘自《DB12》
|
GXB156399820
2020-05-18
|
|
常温下使用或加工不燃烧物质的生产场所应符合戊类生产场所的防火要求。 2.2.5 仓储建... 地下。 4.1.7 位于其他建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房应符合下列规定: 1 不... ---摘自《建筑防火通用规范》
|
hgtbkwd
2020-04-12
|
|
(天然气)燃烧时需要多少m3空气:(D)。","A.2B.5.5C.9.52D.10" "第一章燃气... "下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要... ---摘自《燃气基础知识》
|
棉鞋
2020-03-07
|
|
地下室外墙配筋计算书不全,WQ2、4水土合算应对回填土提出要求,一般采用水 土分... 1,锅炉房事故泄爆口不应临近建筑的补风口。应符合GB50736-2012第6.3.9.6条。 三、... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
|
丑伊
2020-01-31
|
|
化工和炼油生产过程中所需要的设备与技术,包括反应器、储罐、管道、锅炉、冷却塔和... 此开口由压力泄放盖所覆盖(如,爆破片、 泄爆盘或泄爆门)。 破坏性装置 火炬、涤气... ---摘自《过程安全》
|
没心没肺DR
2019-12-27
|
|
的其他地下或半地下建筑(室)。 15.某建筑高度为 36m 的病房楼,共9层,每层建筑面... 锅炉燃烧器 各层平台)。 2 集中控制楼,主控制楼,网络控制楼,微波楼。继电器室 ,... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
|
霜天盈月祭
2019-11-21
|