编辑: You—灰機 | 2019-08-01 |
, L t d . 二0一九年五月 重庆市建设项目环境影响报告表建设项目名称:丰都县殡仪馆 建设单位(盖章):丰都县殡仪馆 编制时间:2019 年 5月 重庆市环境保护局一九九九年十月重庆港力环保股份有限公司 第1页基本情况 表1 项目名称 丰都县殡仪馆 建设单位 丰都县殡仪馆 法人代表 刘宏 联系人 何老师 联系电话
18680833633 邮政编码
408200 通讯地址 重庆市丰都县名山街道古家田坝 建设地点 重庆市丰都县名山街道古家田坝 立项审批部 门 丰都县发展和改革委 员会 批准文号 丰都发改委发[2017]467号 建设性质 新建改扩建技改 行业类别 O8080殡葬服务 总投资 1780万元 环保 投资 53万元 投资比例 (%) 2.98 占地面积 6667m2 建筑面积 7707.16 m2 评价经费 万元 年能耗情况 煤/电15万kW・h 天然气 /万m3 用水 情况 (万吨) 分类 年用水量 年新鲜用水量 年重复用水量 生产用水 0.03 0.03 M 生活用水 0.45406 0.45406 M 合计 0.48406 0.48406 M 工程内容及规模: 1.1 项目由来 丰都县殡仪馆始建于1976年,位于重庆市丰都县名山街道古家田坝,占地 面积10亩,属丰都县民政局下属事业单位,具有独立法人资格.目前丰都县殡 仪馆规划不够合理,建筑简陋,设备陈旧,设施落后,且大多数是危房,已不 能满足丰都县经济建设与社会发展带来的人口增长的需要,因此丰都殡仪馆拟 对其进行改扩建,由于其建设时间较早,建设至今一直未履行环境影响评价手 续. 本次改扩建项目在现有基地范围内,总占地面积为6667m2 ,不新征用地, 重庆港力环保股份有限公司 第2页对现有骨灰堂、火化流水服务车间拆除新建,新建后1号治丧大厅位于项目南 侧,(原为1F火化流水服务车间,新建为4F治丧大厅);
新建后2号楼位于项 目西侧, (原为1F骨灰堂,新建为2F骨灰堂);
新建后3号楼位于项目北侧(原 为基地范围内的空地,新建为1F火化流水服务车间);
殡仪馆办公楼已建成, 位于项目场地南侧(纳入本次评价范围内).项目建成后保持火化遗体3000具/a的服务能力. 根据 《中华人民共和国环境保护法》 、 《中华人民共和国环境影响评价法》 、 《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等 相关法律,法规的要求,项目应进行环境影响评价.根据《建设项目环境影响 评价分类管理名录》(环境保护令 第44号)及其修改单(生态环境部 部令第 1号)及其修改单(生态环境部 部令第1号)(四
十、社会事业与服务业)中 的第127条殡仪馆、陵园、公墓,本项目属于殡仪馆,应编制环境影响评价报 告表.丰都县殡仪馆委托重庆港力环保股份有限公司承担了本项目的环境影响 评价工作.接受委托后,我公司立即组织了评价人员对项目所在区域境现状进 行了实地调查,按照相关法律法规及评价技术导则,对项目生产过程可能造成 的环境影响进行了分析、预测和评价,在此基础上编制完成了《丰都县殡仪馆 丰都县殡仪馆环境影响报告表》,敬请审阅. 1.2地理位置与交通 本项目位于重庆市丰都县名山街道古家田坝,项目北面约1000m为S103省道,项目东面为通村公路,交通较便利,地理位置详见附图1. 1.3总体构思 (1)原丰都县殡仪馆于1976年建成运行,包括1栋骨灰堂、1栋火化间、1 栋办公楼等主体建构筑物及配套设施.本次评价主要是在现有项目用地范围 内,将原1F骨灰堂拆除原址新建2F骨灰堂、原1F火化流水服务车间拆除原址重 建4F治丧大厅,利用原办公楼,并新建1F火化流水服务车间,因此本项目性质 定为改扩建.由于原有项目建成年代较早,建成运行至今一直未履行环境影响 评价手续,因此本次评价不对原有项目进行产排污核算,也不进行改扩建前后 的三本账核算,仅对原有项目概况进行说明,并提出 以新带老 措施. (2)根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016),本项 目属于附录A中殡仪馆项目,地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类,不需展开 重庆港力环保股份有限公司 第3页地下水评价;
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》( HJ2.2-2018),本 项目大气环境影响评价等级应为二级,不进行进一步预测与评价;
根据《环境 影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018),本项目地表水评价等级为三级 B 评价,不需要进行地表水预测,仅对污染防治措施有效性和依托污水处理设 施的可行性进行评价. 1.4现有项目概况 1.4.1现有项目概况 (1)现有项目历史沿革 丰都县殡仪馆始建于1976年,占地面积6667m2,建筑面积2000m2,年平均 遗体火化量1500具左右, 殡仪馆现有编制人员13人、 临聘人员19人, 共计32人. 殡仪馆根据群众治丧殡葬需要,服务时间为365天,24小时服务,夜间不进行 火化、悼念仪式等工作.由于其建设时间较早,建设当初一直未履行环境影响 评价手续. (2)现有项目建设内容 项目建设内容主要有主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等. 现有项目基本况一览如下表1.4-1所示. 表1.4-1 现有项目组成一览表 项目名称 建设内容 备注 主体 工程 骨灰堂 位于项目场地的西侧,占地面积为72.77 m2 ,1F, 用于暂存骨灰. 拆除 火化流水服务车间 位于项目的东南侧,占地面积为377.64 m2 ,1F, 设有2台火化炉. 拆除 辅助 工程 办公楼 位于项目的南侧占地面积为507.16 m2 ,设置有办 公室、值班室、员工餐厅,卫生间等. 原有 公用 工程 给水 由市政自来水管网提供. 依托 排水 污水经生化池处理后达到《污水综合排放标准》 (GB8978-96)三级标准后排入丰都县北岸城市 污水处理厂深度处理后排入长江. 拆除 供电 由市政电网供电,同时自备柴油发电机组作为备 用电源. 依托 重庆港力环保股份有限公司 第4页(3)现有项目主要设备 现有项目主要设备详见表1.4-2. 表1.4-2 现有主要设备表 序号 名称 型号 单位 数量
1 火化炉 台22遗体解剖台 台13冷藏柜 套14冷藏棺 副55殡仪专用车辆 辆21.4.2 污染治理措施 (1)废水 根据业主提供的资料,现有厂区生化池1座,处理能力为20m3 /d.食堂餐 饮废水经隔油处理,与生活污水一同排入生化池.2017年之前项目污水经生化 池处理后达到《污水综合排放标准》 (GB8978-96)一级标准后排入长江.2017 年之后污水经生化池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)三级标 准后排入丰都县北岸城市污水处理厂深度处理后排入长江. (2)废气 2台火化炉各设置一套烟气处理系统,采取 急冷+重力沉降室+布袋除尘 环保 工程 废水收集处理设施 生化池1座,处理能力为20m3 /d. 拆除 废气处理 2台火化炉各设置一套烟气处理系统,采取 急冷+重力沉降室+布袋除尘器+活性炭吸附 处理 后通过 15m高排气筒排放;
食堂油烟经油烟净化 器处理后引至办公楼侧排放. 拆除 固废处理 火化废气处理过程中产生的废活性炭属危废,在 火化流水服务车间东面角落设置危废暂存间,面 积约5m2 ,废活性炭收集后暂存于该危废暂存间, 定期交有危废处置资质单位收运处置;
除尘器收 集烟尘定期清理,运往城市垃圾填埋场集中处 置;
生活垃圾采取袋装收集后交环卫部门统一清 运处置;
餐厨垃圾由专用容器收集,定期交有资 质的单位收集处置;
化粪池污泥每年清掏一次, 由专业公司负责清掏及处置. 拆除 重庆港力环保股份有限公司 第5页器+活性炭吸附 处理后通过 15m高排气筒排放. 食堂油烟经油烟净化器处理后引至办公楼侧排放. (3)噪声 现有厂区噪声来源于火化炉.火化炉设置于厂房内,对外环境影响小. (4)固废 火化废气处理过程中产生的废活性炭属危废, 在火化流水服务车间东面角 落设置危废暂存间,面积约5m2,废活性炭收集后暂存于该危废暂存间,定期 交有危废处置资质单位收运处置;
除尘器收集烟尘定期清理,运往........