编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-07-16
附表 兰州市轨道交通工程检查发现问题和隐患清单 工区总承包单位 问题和隐患3工区(试验段) 中铁二十一局 1.

建设单位未办理施工许可证,未设置安全质量管理机构;

2.项目经理带班制度落实不到位;

3.部分危险性较大的节点施工未进行安全条件验收记录;

4.部分安全检查记录查出问题无整改措施、复查验收资料,未形成闭环;

5.无 3.2 事故档案;

6.现场盾构机接收口中板模板支撑体系为碗口架体,支撑架四周未按照施工方案及规范的要求从底到顶连续设置竖向剪刀撑,中间纵向未按4.5米设置通长剪刀撑,架体顶部和底部未设置水平剪刀撑,架体高于5米时,中部未增设水平剪刀撑;

7.分配电箱存在一闸双路;

8.现场照明灯具高度不够;

9.汽车起重机副钩钢丝绳固定端断丝严重(黑AF2407);

10.龙门吊北侧止挡装置固定螺栓缺失,东侧少一道止挡装置;

11.迎门滩、世纪大道车站附属工程尚未与通信运营商签订通信施工安全协议;

12.未制定通信管线迁移保护方案. 6工区(西站) 中铁十七局 中铁十一局 1.施工组织设计审批存在印章、签字与责任主体不符情况;

2.中铁十一局项目经理(姚胜兰)无安全生产考核合格证书;

3.中铁十一局无每日安全巡检记录;

4.西站天桥拆除方案未按专家意见全部修改5.中铁十七局现场泥浆池上口未做钢板网防护;

6.中铁十七局《钻孔浇注桩施工方案》未经企业技术负责人审批,安全生产目标(确保无重大工伤事故)不准确;

引用规范版本号错误;

7.发电机供油与油桶直接连接,油桶暴露;

8.现场配电不合理;

9.部分已拆除电线的电杆上仍有光缆,应尽快明确权属单位,进行迁移,以便拆除电杆;

10.尚未签订保护通信、供水、电力线路安全协议;

11.施工区域(西北物资市场南面)通信线路跨接木杆发生断裂,省木材公司楼下、土门墩十字地段部分通信架空线缆垂落. 8工区(七里河、 小西湖) 中铁十三局 八冶建设 1.八冶公司配备专职安全员数量不足(只有一名);

2.八冶个别专项方案对专家提出的意见没有进行修改补充;

3.八冶项目安全日检查记录不连续;

4.安全生产管理目标不准确,施工组织设计中引用规范版本号错误;

5.八冶现场配电不合理;

6.尚未与通信运营商签订保护通信线路安全协议. 工区总承包单位 问题和隐患10工区(西关十字) 中铁二十一局 1.应急预案未按GB9002-2006应急预案编制导则进行编制,没有明确的危险源辨识和风险分析,未设置现场应急处置图,未向城关区安监局备案;

2.项目部专职安全员人数配置不够;

3.钢筋班人员安全三级教育培训档案不规范,不健全;

4.未建立事故隐患排查治理统计分析表,且未按规定向安监部门和有关主管部门上报;

5.未按项目部规定召开周安全会议和月度安全生产(分析)例会;

6.安全检查制度不完善,未按要求开展定期安全检查,检查组织形式、内容、频次不符合有关规定;

安全巡检无复查意见;

7.对分包单位管理不规范,陕西神骅建筑公司无进甘备案手续、安全许可证过期,分包单位专职安全员无安全生产考核合格证;

8.安全生产目标、岗位责任制未按要求进行考核,无量化考核办法;

9.未与通信、供水、电力权属单位签订安全施工保护协议;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题