编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-07-16

10.配电箱无分路标识,配电箱、开关箱内未设置可见断点的隔离开关,进出线无线套保护,箱门保护零线未采用编织软铜线连接;

11.重复接地连接方式错误;

12.钢筋加工区未做到 三级配电、两级保护 ;

13.线路过道无保护管;

14.无临电使用前的验收记录,巡查记录填写不真实.15.泥浆泵电缆用铁丝捆扎;

16.钢筋机械未搭设防护棚;

17.监理单位缺少岩土专业人员;

18.监理规划制定无重大安全事故的目标应定为零死亡;

19.施工组织设计未按规定报审;

20.起重机指挥人员无证上岗;

21.所有专项方案审查结论无具体审查意见;

22.未审核安全文明施工措施费;

23.旁站监理记录内容不全面. 11工区 (东方红广场) 中铁二十局 1.项目部未建立安全隐患台账,未严格按项目部事故隐患排查规定向施工班组下达事故隐患整改通知单,目前未向安监部门报送事故隐患排查治理统计分析表;

2.现场特种作业人员未持证上岗,16名特种作业人员中有7人无特种作业证;

3.安全检查制度、安全例会制度、安全防护用品设施管理制度未经项目负责人审批,未建立安全措施编审制度;

4.作业人员名册混乱,三级安全教育时间未达到培训课时要求;

5.项目部未将分包单位纳入安全生产领导小组;

6.甘肃金顶实业公司酒泉钢结构分公司、兰州新星机械公司两家分包单位未设置专职安全员;

7.钻孔班组未开展班前安全活动;

8.风险源辨识未针对本工程的施工部位和内容开展;

9.机械设备资料(合格证、技术说明书等)不全,无验收具体内容;

10.主要技术文件项目经理、监理总监未加盖执业印章;

11.应急预案现场平面应急处置图中无现场疏散路线、应急物资点、主要危险源(点、管路)标识,应急预案未明确市、区应急办、建设局电话,综合预案和八个专项预案三级应急响应和启动程序未按GB29639-2013编制导则编制,管线损坏专项预案未制定对燃气管道挖断、泄漏等隐患和应急措施,应急预案未向城关区安监局备案;

12.在标书文件中法人授权书兰州新星机械公司代理人王兆信未签字;

13.4月11日、17日,5月5日、13日、16日、20日六天的安全施工日志无问题整改销号记录;

14.未签订通信、供水、电力、供暖管网安全保护协议.15.西侧绿地主电缆埋设深度和方式不符合临电规范要求;

临电方案针对性差,未根据现场和施工进度细化;

配电箱内裸露导电金属未采取绝缘处理.16.泥浆池加料口未设置安全防护.17.监理工程师张明亮注册证过期,监理单位缺少岩土专业人员;

18.施工组织设计报审表注解部分规定总监理工程师只能审批分部工程,不符合国家规定;

19.监理日常巡检出的问题无复查记录,总监理工程师每周一次的定期检查未开展.20.管道碰接基坑仅设置警示绳,未采取防护措施,裸露管口未进行遮盖保护. 工区总承包单位 问题和隐患13工区(五里铺) 中铁港航局 1.安全生产责任制未涵盖征迁部、物资部的责任;

2.4月1日-25日未按项目部安全生产会议制度召开安全周例会;

3.总分包合同未盖法人章,总包单位未审核分包单位资质、人员资格;

4.未将分包单位人员纳入安全生产领导小组;

5.临时用电组织设计未经企业总工审批,未按施工阶段编制,无安全电压使用措施,无施工图;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)