编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-07-16

电力管线改迁施工(昆仑燃气公司门口)沟槽开挖深度已超过2米,坑槽两侧无任何防护措施;

4.弱电管线部分坑槽土方开挖无支撑,坑槽边沿无防护措施、土方堆放距坑边安全间距不足,砌筑检查井内进出线预留管口上方无专用过梁;

5.自来水公司管道改造碰接现场基坑四周无防护措施、无警示牌、发电机组装载车辆混装氧气、乙炔气瓶,坑槽内焊接、烧割作业人员无证上岗,无防护罩;

6.路桥公司在省歌剧院住宅楼入口及过道前方施工现场临边防护不规范,不到位;

7.改迁现场上方架空光缆支设不牢固,散落现象严重;

8.改迁单位施工作业人员普遍存在不戴安全帽的现象,施工现场土方开挖随意、材料堆放混乱,文明施工差;

9.改迁施工现场大部分坑槽用遮阴网、彩条布覆盖,坑槽临边无任何警示标识,存在安全隐患;

10.围挡墙上安全标识及夜间警示标识不足,个别围挡不稳固,需维修加固,人行侧未做围挡;

11.2014年5月16日兰州市安监局检查出的隐患未按5月20日的整改期限整改完毕;

12.现场临时用电未采用 三级配电、两级保护 配置;

13.临电线路与其他线路混合架设,固定点未进行绝缘隔离;

14.拖地电缆未穿管保护;

15.配电箱无标识,箱盖不全;

16.现场未达到 一机、一闸、一漏、一箱 要求;

17.开关箱采用漏电短路一体开关,无明显可见断开点;

个别开关箱架设高度不适于人员操作、通道不畅;

18.工人宿舍内用电线路管理混乱,所用导线为单芯硬皮线,未使用橡(护)套线,且将毛巾、衣物晾晒于线路上;

19.固定安装的发电机未设围挡,供油桶未采取防火、防晒等保护措施;

20.气焊用乙炔、氧气瓶安全间距不足,无防震圈及安全盖帽;

21.燃气集团门口管沟开挖提升装置使用斗车作为吊盘,吊环制作不合格;

22.监理安全巡视检查记录中有发现问题及处理意见,但无落实情况记录;

23.监理旁站方案针对性不强;

24.监理未按规定对施工单位上岗人员资质进行审查;

25.甘肃九天电力工程咨询有限公司未提交安全管理制度及相关人员资质;

未审查施工单位及上岗人员资质;

无安全检查记录;

26.碰头点基坑支护不规范,焊工在管道内施工无通风措施;

27.白银路381-401号家属院门口路面施工时铺设的水泥将阀井井圈和井盖封死(经工人15分钟作业方打开),燃气阀井井口盖板破裂,阀井内建筑垃圾较多;

28.未签订燃气安全保护协议和燃气设施保护单;

29.通信施工人员未佩戴工作牌,无劳动防护用品;

30.通信施工方未与建设方签订安全协议,安全责任不清晰;

31.未签订通信设施保护协议. 兰州市轨道交通 有限公司 1.安全问题(事故)上报处理管理办法规定重大事故2小时内进行报告,与493号令第九条规定........