编辑: cyhzg | 2019-07-16 |
27 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全 质量问题通知单签发手续不全,质量问题整改结果的复查资料不全 不按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查 符合 基本符合 不符合 工程质量检测机构28 是否超出资质范围从事检测活动 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 符合 不符合
29 检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度 检测报告严格按规定、按程序审批 出具虚假检测报告 符合 不符合 施工监测机构
30 是否超出资质范围从事检测活动 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 符合 不符合
31 监测报告形成程序、数据及结论的符合性程度 监测报告严格按规定、按程序审批 出具虚假监测报告 符合 不符合 施工图审查机构
32 是否超越认定的审查范围 严格在认定的审查范围从事审查工作 超越认定的审查范围从事审查工作 符合 不符合
33 是否按国家规定的审查内容进行审查 严格按国家规定进行施工图审查 存在错审、漏审 符合 不符合 结果统计建设单位 符合 项/基本符合 项/不符合 项 勘察设计单位 符合 项/基本符合 项/不符合 项 施工单位 符合 项/基本符合 项/不符合 项 监理单位 符合 项/基本符合 项/不符合 项 工程质量检测机构 符合 项/不符合 项 施工监测机构 符合 项/不符合 项 施工图审查机构 符合 项/不符合 项 合计 符合 项/不符合 项 检查组成员签字:检查日期: 工程建设情况检查表(表3-4) (施工质量部分) 检查项目 检查内容和方法 评价 备注 符合 基本符合 不符合
一、工程资料
1 技术交底、施工日志 技术交底和施工日志应记录详实
2 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告 水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验(检验)报告单,对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验,预制构件应进行结构性能检测,砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告
3 见证取样和送检记录 水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单
4 现场计量器具的运行状况 水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书
5 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序,记录完整.
6 施工试验报告(记录) 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等.
7 施工记录 工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录;
混凝土施工记录;
预应力张拉、灌浆记录;
桩基施工记录应内容完整、记录真实.
8 质量验收记录 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格.
二、盾构或隧道施工
1 施工方案 编制施工方案并经专家论证
2 盾构始发 接收解体 洞门凿除前对经改良后土体抽芯进行检测试验并在掌子面钻孔探测地质情况 洞门按设计要求制作洞圈和密封装置 对盾构机姿态进行复核 盾构始发对反力架和托架进行验算 盾构始发、接收发生渗漏、涌水、涌沙后采取有效措施