编辑: cyhzg 2019-07-16

3 盾构掘进 施工 掘进未出现参数异常、姿态异常、地面沉降超限,出现异常采取有效措施 施工过程对掘进参数、注浆量、出土量等详细记录 同步注浆、二次注浆到位,出土过量采取有效措施 盾构机长期停滞,且不在加固区,制定并采取防止沉降、坍塌、渗漏等措施 对盾构机进行维修保养,盾构机维修和保养记录齐全

4 隧道施工 运输 运输设备符合规定,运输设备牵引力进行计算,满足最大纵坡和载重要求;

提升设备满足吊装、提升能力 车辆停驶时采取防溜车措施;

车辆连接可靠或有保险链,且未超载、超限,轨道端头有车挡 配备灭火器;

车辆司机持证上岗,未违规载人 车辆安全、警示装置或动力、制动功能等不存在故障,未 带病 行驶;

车辆超速行驶或隧道内有限速标志,有联络信号,信号准确合理 隧道内存在杂物及时清理、积泥(水),车辆有详细的日常检修保养记录

5 开仓与 刀具更换 制订开仓操作规程,作业人员未违规操作,开仓审批手续不齐全 经气体检测合格后进仓作业,压气作业人员经体检、按规定配备劳动防护用品 压气作业前对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训、教育、安全技术交底 压气环境内没有易燃易爆物品,压气作业使用明火有安全、消防专项措施 压气作业采取两种不同动力空压机保证不间断供气,作业人员压气作业时间或加、减压时间符合规定 气压作业区与常压作业区之间或隧道与外部有通讯联络设施 开仓作业全过程做好记录,做好开仓审批、作业时间、刀具更换等记录

6 洞门 及联络 通道施工 负环及洞门、联络通道管片拆除现场未设立专职安全管理人员监督,拆除按方案施工 洞门或联络通道管片拆除后,出现渗漏、掉渣等,及时封闭 联络通道施工前后相关管片按方案进行支撑保护 洞门、联络通道施工现场准备应急物资

7 安装调试 盾构及配套设备制造完成后经总装调试合格后出厂,有质量保证证明文件 经维修后的盾构机,各系统(液压系统、集中润滑系统、电气系统、PLC系统、人闸、密封等)进过测试或检测,并形成记录 安装调试完成后组织现场验收 吊装过程严格执行吊装专项方案或安全操作规程

8 管片堆放 与拼装 管片堆放场地坚实、平整或有排水措施,管片堆放场地通道通畅 管片堆放高度、堆放纵横间距符合要求 拼装机旋转时,旋转范围没有人或障碍物 管片吊运、拼装过程中连接牢或有防滑脱装置,定期对吊装螺栓、管片与吊装、拼装设备连接部位进行检查,或存在缺陷不进行吊运、拼装作

9 安........