   锅炉用冷凝水硬度标准

  一般工业蒸汽锅炉给水硬度应≤0.03mmol/L(热水锅炉≤0.6mmol/L)

  锅炉用冷凝水的硬度是指水中钙镁离子的含量。硬度可分为碳酸盐硬度和非碳酸盐硬度两种。当凝结器管子出现泄漏或补水水质不合格时,会造成凝结水的硬度增大,这些不合格的水经过各种热力设备(如除氧器、给水管道、加热器、省煤器等)时由于水温不断提高,钙镁盐类在水中的溶解度下降使这些盐类物质不断从水中析出,附着在受热面上形成水垢,不仅影响受热面的热交换,而且还容易使受热面过热而发生爆管;另外,水质硬度的增大还会导致蒸汽品质的不合格,引起汽轮机叶片结垢等,对汽轮机的运行带来不利影响。所以,对凝结水的硬度要求很严,一般凝结水的硬度不得在超过5微克当量/升下长期运行(对20万千瓦机组而言)。

  原因:

  1、凝结器铜管破裂或腐蚀泄漏;

  2、有铜离子干扰;

  3、抽汽器水返回凝结器;

  4、凝结器铜管胀口松弛。

  处理:

  1、将不合格的凝结水放掉,并联系汽机进行查漏、堵漏

  2、化验时加掩蔽剂;

  3、加强对给水系统及炉水水质的控制;

  4、查找松弛点,给以消除。

  凝结水硬度升高由哪些原因引起?

  凝结水硬度升高的原因有:

  1、汽轮机、锅炉处于长期检修或备用后的第一次启动;

  2、凝汽器在停机后,对凝汽器进行水压试验时,放入了不合格的水;

  3、凝汽器冷却水管或管板胀口有泄漏的地方。

  凝结水有硬度怎么办

  凝结水硬度大,一般都是凝汽器管束漏泄,循环水进入。一般硬度超标小,可能微漏或胀口漏。通常在循环水中加入一定量锯末子。超标大,可能是管束有爆管的,通常需要停机、停半面处理(上水检查、堵漏处理)。同时,还需要判断是否存在低压叶片断裂的事故发生凝结水有硬度如果小于5umol/l,可以在循环水入口加点木屑处理来看看效果,如果给水有硬度的话就必须对凝汽器半侧隔绝进行捉漏了。
f19970615123fa
防涝标准不应低于所在区域城镇设 防的相应要求。 2.0.3 建筑给水排水工程应采用质量合... 时,向商用热水锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压 容器或密闭容器注水的进水... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范
sunny爹
用水量根据《湖南省地方标准 用水定额》(DB43/T388-2014)进行计算;锅炉蒸汽冷凝水循环使用,仅利用姑婆山山泉水补充消耗量;生产用水包括水力碎浆用水、洗网及洗毛布... ---摘自《目录》
LinDa_学友
锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中标准,污水处理站恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中排放标准,具体见下表。 表1.6-1 大气污染物排... ---摘自《江西天宇化工有限公司》
You—灰機
中、高频 噪声 / / / / 余热锅炉 / 高频噪声 水温 / / / 储罐区 (LNG、制冷剂) CH4、 非甲 ... W1(该 部分冷凝水进入废水收集池)后,再与另一路气体混合,然后去处于干燥状态的... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
sunny爹
要求。 废水增加量为 600m3/a,主要污染物指标 浓度分别为:pH <1、COD 6000 mg/l、NH3-N 50 mg/l、SS 500 mg/l。 6、其它循环水 生产过程中,锅炉蒸汽间接加热夹套冷凝水 ... ---摘自《1 概述.》
252276522
4.1.8 配套有蒸汽锅炉时,蒸汽锅炉的排污率应符合下列要求: 1 采用化学软化水为补给... 4.5.9 铜锍、铜渣采用水粒化工艺时宜进行封闭,蒸汽冷凝水宜回收利用。 4.5.10 冶金炉... ---摘自《UDC》
过于眷恋
最适合重新作为锅炉给水。冷凝水是高温饱和水,用普通离心泵输送。这样,既解决了闪蒸汽的回收问题,又解决了低压用汽设备因背压过高造成的疏水困难问题。适用于使用蒸汽... ---摘自《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术(综合利用...》
山南水北
标准 值见表 1.5-3。 表1.5-3 地下水质量标准(摘录) 单位:mg/L 污染物 pH 总硬度 氨氮 高锰酸盐指 数 硫酸盐 细菌总数 (个/L) Ⅲ类6.5-8.5 ≤450 ≤0.2 ≤3.0 ≤250 ≤100 污染物 铅... ---摘自《1、总则.》
人间点评
表1.3-7 《地下水质量标准》Ⅲ类标准(部分) pH 值 (无量纲) 总硬度 (mg/L) 高锰酸盐指数 (mg/L) 氨氮(mg/L) 挥发酚 (mg/L) 硫酸盐 (mg/L) 硝酸盐(N) ( mg/L... ---摘自《第一章 总则》
You—灰機
废水、锅炉蒸 汽冷凝水、硝酸铜废液生产冷凝水、硫酸铜废液生产冷凝水以及职工生活污水。项目 废水产生和排放情况表见表 2.3-3。 表2.3-3 项目废水产生和排放情况表 种类排放... ---摘自《无锡中天固废处置有限公司》
霜天盈月祭
污染物 pH CODMn 总硬度 NH3-N Fe Mn Cu 标准值 6.5~8.5 3.0 450 0.2 0.3 0.1 1.0 湖南肯达新材料有限公司年生产 2000 吨高性能钨粉、1000 吨碳化钨粉项目环境影响报告书管理... ---摘自《1 概述》
ok2015
注:臭气标准值无量纲。 现有企业锅炉烟气现阶段执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)II时段标准,其中10 t/h以上在用蒸汽锅炉自2015年10月1日起执行《锅炉大... ---摘自《扬中市新材料工业园》
怪只怪这光太美
标准中给水的一个重要指标是含铁量。 如果 锅炉用含铁量高的冷凝水作为补给水, 会导致锅炉受热面炉 管产生氧化铁垢, 它的危害是使锅炉传热不良, 导致炉管壁 温升高, 最终... ---摘自锅炉蒸汽冷凝水回收利用方法》
star薰衣草
标准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2 0 0 6 年11月1日中国建筑工业出版2006 ... 指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。 2.O.28 ... ---摘自《中华人民共和国国家标准
旋风
子,达到锅炉补给水的要求,实现高温凝结水的回收利用 。回收率达到99%,不需要投加... 该技术 能够适应不同硬度、不同水质作为补水的循环水处理的要 求,也可满足加酸调节... ---摘自《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(第二批)》
木头飞艇
热电厂(火电厂)燃煤锅炉协同焚烧,应符合下列规定: 宜在75 t/h以上规模的热电厂(... 标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的; 应急指挥机构及其职责发生调整的; 面... ---摘自《中华人民共和国行业标准
麒麟兔爷
锅炉等烟气 余热回收 采用耐热玻璃作为换热元件,解决 设备露点腐蚀问题,降低排烟温 度,回收冷凝水潜热;采用板式结 构,提高流膜传热系数;采用弹性 良好的支撑和密封材... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部分)》
发帖评论
发布一个新话题