编辑: 阿拉蕾 话题热度:1055 2019-08-31
关键词: 国家标准,试验,要求,规范,锅炉,boiler,水压试验,标准,国家,制度,锅炉水压试验 添加资源
资源与摘要 编辑
阿拉蕾
   锅炉水压试验国家标准1热水锅炉整体水压试验压力Ps1按表1,P1为锅炉的额定出水压力。2蒸汽锅炉整体水压试验压力Ps1,对自然循环或强制循环锅炉按表1,对直流锅炉试验压力为锅炉额定蒸汽压力的1.25倍且不小于额定参数时省煤器进口水压的1.1倍。 [1] 表1(单位:MPa)

  压力P1P1<0.590.59≤P1≤1.18P1>1.18

  试验压力Ps11.5P1但不小于0.2P1+0.291.25P1

  3铸铁锅炉整体水压试验压力Ps2按表2。4铸铁锅炉受压铸件单件水压试验的压力Ps2按表2。表2

  名称试验压力Ps2(MPa)在实验压力下保持时间(min)

  锅炉整体1.5P1但不小于0.230

  受压铸件2P1但不小于0.415

  5热水锅炉受压部件单件水压试验压力Ps3按表3。6蒸汽锅炉受压部件单件水压试验压力Ps3按表3,表中压力P1对自然循环或强制循环锅炉为锅筒工作压力,对直流锅炉为额定参数时省煤器进口水压。压力P2为额定参数时再热器工作压力。表3(单位:MPa)

  部件锅筒过热器省煤器再热器

  P1≤1.18P1>1.18钢管铸铁

  试验压力Ps3P1+0.291.25P11.25P11.25P11.25P1+0.491.5P2

  7热水锅炉和蒸汽锅炉,受压部件单件水压试验压力Ps4按表4,表中P3为受压元件工作压力表4(单位:MPa)

  元件集箱管子省煤器铸件其他受压元件

  试验压力Ps41.5P32P32.5P32P3
贾雷坪皮
锅炉水压试验进水时,负责管理空气阀和进水阀的操作人员不得擅自离开。 7.1.4.9 在锅炉水压试验中,当发现承压部件外壁有渗漏现象时,若压力正上升,检查人员应远离泄 漏... ---摘自《ICS 13.100》
xiong447385
全国锅炉压力容器标准化技术委员会 SAC/TC 262 编号 ( 2019 板式热交换器产品节能注册 申请书产品名称: 板式热交换器 申请单位: 申请日期: 全国锅炉压力容器标准化技术... ---摘自《全国锅炉压力容器标准化技术委员会》
摇摆白勺白芍
太阳能热水系统的锅炉系统安装完毕后,必须进行水 压试验。水压试验的压力应符合设计及国家相关标准的规定。 11.2.13 太阳能光热系统的自控阀门与仪表应按设计要求安装 齐... ---摘自《工程建设地方标准编号:DBJ/T13-82-2018》
NaluLee
水压试验时, 检验机构不提供试验设备、 器材和操作人员的, 在原收费标准基础上减收 50%; ④ 强度校核按 500 元/部位计收; ⑤ 配套压力容器检验按检验发生地规定的收费标准... ---摘自《特种设备检验检测收费标准国家级)》
Mckel0ve
系统水压试验及调试-54 12、建筑中水系统及游泳池水系统-55 12.1 一般规定-55 12.2 建筑中水系统管道及辅助设备安装-55 12.3 游泳池水系统安装-56 13、供热锅炉及辅助设备安装... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
lonven
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度 ℃ 142 ... ---摘自《概述:》
芳甲窍交
脸证检查,按相应标准的规定进行探伤、低倍组织等验证检查。 右设计6.1气瓶的设计单位,必须从经省部级主管部门和国家劳动部锅炉压力容器安全监察局批准的 气瓶 设计单位中... ---摘自《中华人民共和国石油天然气行业标准
黎文定
锅炉制造、压力容器制造、安全附件制造、压力管道元件制造、境外特种设备制造、电梯... 包括生产设备、工艺装备、检测仪器、试验装置等 (4)知识产权,包括标准、计算机软... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
star薰衣草
采用的安全技术规范及其相关标准是否为有效版本(A类)。 注2-1:电站锅炉范围内管... (6)需要进行水压试验的,现场监督水压试验是否符合《锅规》的要求(A类)。 2.1.5.... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7001—2015》
丶蓶一
建立、健全检验与试验控制系统, 把好锅炉产品质量关,维护国家和用户(顾客)的利益及企业自身的信 誉,是质量保证系统责任人员的重要任务。检验与试验贯穿于从材料入 厂... ---摘自《中国锅炉锅炉水处理协会》
xiaoshou
技术资料应当符合有关安全技术规范及其相应标准的规定。 使用单位不得采购国家明令淘汰、能效超标、报废和超过设计使用年限或者使用年限达到20年的锅炉。 第十一条 锅炉使... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
木头飞艇
是全国锅炉压力容器标准化技术委员会(以下简称“委员会”)负责制定和归口的板 式热交换器标准,用以规范在中国境内建造或使用的板式热交换器设计、制造、检验、能效评价... ---摘自《中华人民共和国行业标准
无理的喜欢
LNG储罐还应按现行国家标准《低温绝热压力容器》GB18442的规定进行检验与验收。 e) 储气井应由当地锅炉压力容器(特种设备)检验单位对储气井的建造、组装、试验、固... ---摘自《NB》
ok2015
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB50273—2009 锅炉安装工程施工及验收规范 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering 2009—03—19 发布 2009—... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范
静看花开花落
试验,对承压类特种设备进行的符合性评价,简称检验。本标准承压类特种设备的概念仅特指《特种设 备安全监察条例》定义的锅炉、压力容器(不含气瓶)、压力管道。检验分监... ---摘自《DB41》
飞鸟
(九)具有满足锅炉产品制造需要的焊接设备。 (十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满足制造需要的机械性能和理化检验设备或... ---摘自《附件1:》
252276522
UDC 中华人民共和国国家标准 P GB 50273—**** 锅炉安装工程施工及验收标准 Code for construction and acceptance of boiler installation engineering (征求意见稿) 发布 实施 ... ---摘自《UDC》
star薰衣草
检验方法:检查座浆试块强度试验报告。 Ⅱ 一般项目 3.4.2 设备垫板的设置应符合设计技术文件要求或现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的规定。 ... ---摘自《中华人民共和国国家标准
2024年11月与锅炉水压试验国家标准的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题