编辑: liubingb 话题热度:698 2020-01-06
关键词: 余热锅炉,规程,锅炉运行规程,余热,锅炉,运行规程,运行,执行 添加资源
资源与摘要 编辑
liubingb


  6、每班冲洗汽包就地水位计一次。

  7、每班调整清灰小斗内钢珠量。

  7、每六个月进行安全阀排汽试验一次。

  第三节、自动装置的运行

  一、汽包水位自动控制

  1、锅炉汽包水位自动控制投用的条件

  1) 检查电接点汽包水位计与双色水位计指示是否一致,如果偏差不超过5mm,可认为DCS系统的汽包水位测量正常。如果偏差大,此时不能投入自动运行。

  2) 给水流量、主蒸汽流量测量正确。

  3) 检查是否汽包水位在-10--+10mm范围内,如果不在此范围内,通过调整给 水使其达到这一范围内,越接近0mm越对投入自动有利,此时给水流量应比主蒸汽流量大1—3t/h。

  4) 给水调节门调节灵敏,执行机构不卡涩。

  5) 给水压力不足时,严禁切到自动。

  6) 锅炉运行不稳定是严禁投入自动。不准主路、旁路同时投入自动。

  2、水位自动投用的方法

  1) 打开要投入自动的给水调节门。

  2) 根据主蒸流量与给水流量的偏差值,将水位自动调节设定值按汽水固定偏差设到合适的值。

  3) 按下调节门上自动投入键“A”,水位投入自动调节

  4) 投入自动后,同样要仔细监视水位变化

  3、水位自动切手动方法

  1) 打开已投入自动的给水调节门。

  2) 在调节门上按下手动切换键“M”,给水自动解除。

  4、日常情况处理

  1) 自动投运过程中,出现变送器故障(汽包水位测量严重偏差),应立即切回“手动”。

  2) 如果锅炉负荷变化幅度过大,自动控制的水位变化将发生震荡,此时应立即切回“手动”。

  3) 如果出现给水阀门故障现象,此时应切回“手动”。

  4) 如果出现电动调节装置故障,此时应切回“手动”。

  5) 如果出现电动执行机构卡涩现象,此时应切回“手动”。

  6) 汽包水位过高或过低,此时应切回“手动”。

  7) 系统出现失电,此时应切回“手动”。

  8) 给水压力突然降低时,应切回“手动”。

  二、主汽温度自动控制

  1、主汽温度自动控制投用的条件

  1) 锅炉燃烧稳定,系统运行平稳。

  2) 减温水调节门调节灵敏,执行机构不卡涩。

  3) 通过调整减温水阀使主蒸汽温度处于正常工况范围内。

  2、投用的操作

  1)打开要投入自动的减温水调节门。

  2)在主蒸汽温度设定框中设定合适的蒸汽温度。

  3)按下调节门上自动投入键“A”,减温水调节门投入自动调节
星野哀
无2台余热锅炉:卧式自然循环余热锅炉,汽包炉; 制造商变化,性能参数变化 2 台余热锅炉:卧式自然循环余热锅炉,汽包炉;东方日立锅炉有限公司; 无2台蒸汽轮机:抽凝汽... ---摘自《中海石油气电集团有限责任公司珠海高栏》
贾雷坪皮
运行中总降变电站、高压配电室及运行中的压力管道、锅炉、压力容器等。 3.8 一级动火作业 first fire operation 在易燃、易爆场所内的动火作业。包括检修状态下的煤磨、煤粉输送... ---摘自《ICS 13.100》
黎文定
余热锅炉参照相应级别的锅炉制造许可条件执行。对于换证的A级余热锅炉制造单位,如不符合本条要求,在新证书中将注明不具备锅筒、膜式壁或者蛇形管等制造能力。 B1.3.3 ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
无理的喜欢
二、项目规模和建设内容 本项目建设内容主要为金乡县垃圾焚烧发电厂及其配套的设施 设备等,包括 2* 400t/d 垃圾焚烧炉,2* 34.3t/h 余热锅炉,“SNCR 炉 内喷射脱硝+旋转喷... ---摘自《第一章 项目概况》
飞鸟
掌握汽机、锅炉或燃机专业所辖系统、设备原理,结构、性能、系统构成,各设备检修工艺、质量标准以及设备、系统的运行方式,能准确分析、判断、处理专业所辖设备的问题 ... ---摘自《附件1:》
ok2015
主要建设内容为余热锅炉房、汽轮发电机厂房、空冷平台和部分辅助附属生产设施工程。 拟建项目组成表见表1.4-1。 表1.4-1 建设项目组成表 序号 项目名称 主要建设内容 备注 一 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
lonven
泵等其中以余热锅炉和球罐运行存在危险大,是装置平稳运行的隐患点。目前G区余热锅炉、各种储罐、P-210、P-832等各重主要设备运行平稳,附属设备,存在氮封阀跑直通、呼... ---摘自《天津石化公司》
xiaoshou
余热锅炉应当参照相应级别的锅炉制造许可条件执行。特殊结构的余热锅炉,可 以根据产品结构特征适当降低条件要求, 但是在制造许可证书上应当明确限定具体产 品范围。 B1.2... ---摘自《TSG》
戴静菡
供热系统节能运行管理技术规程 北京市地方标准(DB11/T 1063—2014) 1范围 本标准规定了供热系统的节能管理制度、热源的运行管理、室外供热管网的运行管理和室内供暖系... ---摘自《供热系统节能运行管理技术规程 北京市地方标准(DB11/T ...》
飞翔的荷兰人
"","标准名称","DL/T 1365-2014","电力建设工程工程量清单计价规范" 1,"电工测量变送器运行管理规程","DL/T 453-1991","DL/T 1455-2015" 2,"镶嵌式... ---摘自《DLT》
yyy888555
固定式压力容器安全技术监察规程 1 总则1.1 目的 为了保障固定式压力容器的安全运行, 保护人民生命和财产的安全, 促进国民经济的 发展,根据《特种设备安全监察条例》 ,制... ---摘自《TSG R0004-2009》
达达恰西瓜
余热发电站锅炉安全运行规程 云浮联发化工有限公司、云浮市云安区质量 技术协会 141 工业锅炉节约能源量计算导则 广州特种承压设备检测研究院 142 纺织品吸光发热性能试 ---摘自《广东省市场监督管理局》
紫甘兰
燃气—蒸汽联合循环发电机组的统计范围包括燃气轮机组及余热锅炉、蒸汽轮机、 发电机和主变压器及其相应的辅助系统、公用系统和设施。 8.1.6 风力发电机组的统计范围以风电... ---摘自《中华人民共和国电力行业标准》
865397499
余热锅炉用小半径弯管技术条件 JB/T 6509-1992 2013-11-28 2014-04-01 53. NB/T 47033-2013 减温减压装置 JB/T 6323-2002 2013-11-28 2014-04-01 54. NB/T 47034-2013 工业锅... ---摘自《行业标准目录》
hgtbkwd
转炉余热蒸汽发电安全规程 发布时间:2015-01-06 转炉余热蒸汽发电安全规程     2012-04-25发布 2012-05-20实施   山东省质量技术监督局发布   目次 前言        ... ---摘自《转炉余热蒸汽发电安全规程
252276522
锅炉运行操作应符合国家现行标准《工业锅炉运行规程》JB/T10354 的规定。 2 采用沼气锅炉应符合下列规定: 1)点炉时,应先点火后供气。 2)供气系统的沼气量应严格控制... ---摘自《UDC》
hyszqmzc
I CS 2 7. 06 0 J98 J B 中华人民共和国机械行业标准.扭汀 1 0 3 5 4 - 2 0 0 2 工业锅炉运行规程 O p e r a t i n g c o d e f o r i n d u s t r i a l b o i l e r s 2 0 0 2 - 0 7 - 1 6 发布 2 0 0 2 - 1 ... ---摘自《工业锅炉运行规程
静看花开花落
200MW机组锅炉运行规程 SD 257—88 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《200MW机组 锅炉运行规程》(SD 257—88)的通知 (88)水电电生字第26号    现颁发《... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程
人间点评
燃气—蒸汽联合循环机组余热锅炉监造导则 2017-11-15 2018-03-01 国家能源局 268 61643-2018 DL/T 1750-2017 燃气-蒸汽联合循环机组卧式自然循环余热锅炉检修与维护规程 ... ---摘自《2018年第3号(总第219号)》
star薰衣草
79 12.9 余热锅炉试运转 79 13 安全与环保 81 13.1 一般规定 81 13.2 安全 81 13.3 环保 82 附录A 烧结机械设备工程安装分项工程质量验收记录表 83 附录B 烧结机械设备工程安装分... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
2024年11月与余热锅炉运行规程的最新相关话题
发帖评论