编辑: liubingb 话题热度:698 2020-01-06
关键词: 余热锅炉,规程,锅炉运行规程,余热,锅炉,运行规程,运行,执行 添加资源
资源与摘要 编辑
liubingb


  2) 若因给水自动调节器失灵而影响水位过高时,将自动改为手动,关小调节门,减少给水。

  3) 因给水压力异常而引起水位升高时,立即与汽机人员联系,尽快恢复正常。

  4) 若水位继续升高,开启事故放水门或定期排污门放水。

  5) 若经上述处理汽包水位仍然上升,超过100mm时,关小或关闭给水门,停止上水时打开省煤器再循环门,迅速与汽包水位对照,必要是冲洗水位计。

  6) 根据气温下降情况关小或关闭减温水门,必要时开启过热器疏水门。

  7) 如果汽包水位超过水位计上部可见水位时,立即压火挺炉,汇报值长,联系汽机减负荷或紧急停机。

  8) 加强锅炉放水,密切注意水位,水位在水位计中出现时,调整到正常水位。

  9) 故障消除后,尽快恢复锅炉机组运行。

  4、锅炉满水的预防

  1) 不间断的加强对水位计的监视,定期对照水位计的水位一致,不一致时立即查明原因。

  2) 定期冲洗各水位计,保证其指示正确。

  二、锅炉缺水

  1、锅炉缺水现象

  1) 汽包水位低于正常值。

  2) 电接点水位计指示负值增大。

  3) 水位低报警器报警报警,低水位信号灯亮。

  4) 给水流量不正常的小于蒸汽流量(锅炉爆管时相反)。

  5) 过热蒸汽温度升高。

  2、锅炉缺水原因

  1) 给水自动调节失灵,给水调节装置失灵。

  2) 水位计,蒸汽流量,给水流量表指示不正确,运行人员因误判断而操作错误。

  3) 给水管道压力下降或给水泵故障。

  4) 锅炉排污管道,阀门泄露,排污量过大。

  5) 水冷壁管,省煤器管泄露或破裂。

  6) 运行人员疏忽大意,对水位监视不够,调整不及时或误操作。

  7) 锅炉负荷剧减。

  3、锅炉缺水处理

  1) 当锅炉汽压正常,给水压力正常,汽包水位低于-50mm时,应验证水位计的正确性,必要时冲洗水位计。

  2) 若因给水自动调节器失灵,将自动改为手动调节,若给水调节装置失灵,可切换旁路或备用管道,适当增加给水量。

  3) 若水位继续下降,且降到-100mm时,除继续增加给水外,须检查排污门和放水门是否关严,必要时可适当降低锅炉蒸发量。

  4) 如给水压力降低引起水位下降,应立即通知汽机值班人员提高给水压力,如给水压力迟迟不能恢复,汽包水位继续下降,应适当降低锅炉蒸发量。

  5) 如汽包水位继续下降,从水位计中消失时,必须立即压火停炉并继续向锅炉上水。

  6) 由于运行人员疏忽大意,导致水位从汽包水位计中消失,电接点水位计无法判明时,立即停止向锅炉上水,并紧急停炉,停炉后进行汽包水位计的叫水,如叫不出水,严禁向锅炉上水,经叫水后,水在水位计中出现时,可增加锅炉进水量,并注意水位恢复。
星野哀
无2台余热锅炉:卧式自然循环余热锅炉,汽包炉; 制造商变化,性能参数变化 2 台余热锅炉:卧式自然循环余热锅炉,汽包炉;东方日立锅炉有限公司; 无2台蒸汽轮机:抽凝汽... ---摘自《中海石油气电集团有限责任公司珠海高栏》
贾雷坪皮
运行中总降变电站、高压配电室及运行中的压力管道、锅炉、压力容器等。 3.8 一级动火作业 first fire operation 在易燃、易爆场所内的动火作业。包括检修状态下的煤磨、煤粉输送... ---摘自《ICS 13.100》
黎文定
余热锅炉参照相应级别的锅炉制造许可条件执行。对于换证的A级余热锅炉制造单位,如不符合本条要求,在新证书中将注明不具备锅筒、膜式壁或者蛇形管等制造能力。 B1.3.3 ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
无理的喜欢
二、项目规模和建设内容 本项目建设内容主要为金乡县垃圾焚烧发电厂及其配套的设施 设备等,包括 2* 400t/d 垃圾焚烧炉,2* 34.3t/h 余热锅炉,“SNCR 炉 内喷射脱硝+旋转喷... ---摘自《第一章 项目概况》
飞鸟
掌握汽机、锅炉或燃机专业所辖系统、设备原理,结构、性能、系统构成,各设备检修工艺、质量标准以及设备、系统的运行方式,能准确分析、判断、处理专业所辖设备的问题 ... ---摘自《附件1:》
ok2015
主要建设内容为余热锅炉房、汽轮发电机厂房、空冷平台和部分辅助附属生产设施工程。 拟建项目组成表见表1.4-1。 表1.4-1 建设项目组成表 序号 项目名称 主要建设内容 备注 一 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
lonven
泵等其中以余热锅炉和球罐运行存在危险大,是装置平稳运行的隐患点。目前G区余热锅炉、各种储罐、P-210、P-832等各重主要设备运行平稳,附属设备,存在氮封阀跑直通、呼... ---摘自《天津石化公司》
xiaoshou
余热锅炉应当参照相应级别的锅炉制造许可条件执行。特殊结构的余热锅炉,可 以根据产品结构特征适当降低条件要求, 但是在制造许可证书上应当明确限定具体产 品范围。 B1.2... ---摘自《TSG》
戴静菡
供热系统节能运行管理技术规程 北京市地方标准(DB11/T 1063—2014) 1范围 本标准规定了供热系统的节能管理制度、热源的运行管理、室外供热管网的运行管理和室内供暖系... ---摘自《供热系统节能运行管理技术规程 北京市地方标准(DB11/T ...》
飞翔的荷兰人
"","标准名称","DL/T 1365-2014","电力建设工程工程量清单计价规范" 1,"电工测量变送器运行管理规程","DL/T 453-1991","DL/T 1455-2015" 2,"镶嵌式... ---摘自《DLT》
yyy888555
固定式压力容器安全技术监察规程 1 总则1.1 目的 为了保障固定式压力容器的安全运行, 保护人民生命和财产的安全, 促进国民经济的 发展,根据《特种设备安全监察条例》 ,制... ---摘自《TSG R0004-2009》
达达恰西瓜
余热发电站锅炉安全运行规程 云浮联发化工有限公司、云浮市云安区质量 技术协会 141 工业锅炉节约能源量计算导则 广州特种承压设备检测研究院 142 纺织品吸光发热性能试 ---摘自《广东省市场监督管理局》
紫甘兰
燃气—蒸汽联合循环发电机组的统计范围包括燃气轮机组及余热锅炉、蒸汽轮机、 发电机和主变压器及其相应的辅助系统、公用系统和设施。 8.1.6 风力发电机组的统计范围以风电... ---摘自《中华人民共和国电力行业标准》
865397499
余热锅炉用小半径弯管技术条件 JB/T 6509-1992 2013-11-28 2014-04-01 53. NB/T 47033-2013 减温减压装置 JB/T 6323-2002 2013-11-28 2014-04-01 54. NB/T 47034-2013 工业锅... ---摘自《行业标准目录》
hgtbkwd
转炉余热蒸汽发电安全规程 发布时间:2015-01-06 转炉余热蒸汽发电安全规程     2012-04-25发布 2012-05-20实施   山东省质量技术监督局发布   目次 前言        ... ---摘自《转炉余热蒸汽发电安全规程
252276522
锅炉运行操作应符合国家现行标准《工业锅炉运行规程》JB/T10354 的规定。 2 采用沼气锅炉应符合下列规定: 1)点炉时,应先点火后供气。 2)供气系统的沼气量应严格控制... ---摘自《UDC》
hyszqmzc
I CS 2 7. 06 0 J98 J B 中华人民共和国机械行业标准.扭汀 1 0 3 5 4 - 2 0 0 2 工业锅炉运行规程 O p e r a t i n g c o d e f o r i n d u s t r i a l b o i l e r s 2 0 0 2 - 0 7 - 1 6 发布 2 0 0 2 - 1 ... ---摘自《工业锅炉运行规程
静看花开花落
200MW机组锅炉运行规程 SD 257—88 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《200MW机组 锅炉运行规程》(SD 257—88)的通知 (88)水电电生字第26号    现颁发《... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程
人间点评
燃气—蒸汽联合循环机组余热锅炉监造导则 2017-11-15 2018-03-01 国家能源局 268 61643-2018 DL/T 1750-2017 燃气-蒸汽联合循环机组卧式自然循环余热锅炉检修与维护规程 ... ---摘自《2018年第3号(总第219号)》
star薰衣草
79 12.9 余热锅炉试运转 79 13 安全与环保 81 13.1 一般规定 81 13.2 安全 81 13.3 环保 82 附录A 烧结机械设备工程安装分项工程质量验收记录表 83 附录B 烧结机械设备工程安装分... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
发帖评论
发布一个新话题