  5、锅炉水压试验,符合下列条件即为合格;否则,应查明原因消除缺陷。

  1) 关闭上水门停止上水后(在给水门不漏情况下),经过5分钟,压力下降不超过0.3Mpa。

  2) 承压部件无漏水及湿润现象。

  3) 承压部件无残余变形的迹象。

  6、进行超水压试验,当汽包压力升至工作压力时,应暂停升压,检查承压部件有无漏水等异常现象,若情况正常,解列就地水位计后再将压力缓慢升至超压试验压力,升压速度控制在每分钟0.1Mpa为宜,停止升压,保持5分钟,然后降至工作压力进行全面检查。

  7、检查后降压,当汽鼓压力降至0.1MPa时,开启空气门,以使放水工作顺利进行。

  二、漏风试验

  1、锅炉经过大小修后,在冷态情况下,以正压或负压试验的方法,检查锅炉各部的严密性。实验前将所有的人孔,检查孔,观察孔,风机挡板关闭严密,然后进行实验。

  2、正压法实验:关闭引风机挡板,启动一次风机,调整保持燃烧室正压100~200pa,在一次风机入口不断抛撒白色粉末或烟幕弹(布风板上不得有物料),则不严密处会有白色粉末或烟幕弹逸出并留下的痕迹,在漏风部位做上记号,实验完毕后进行消除。

  3、负压法试验:首先开启锅炉出口门,调整使炉室内保持负压100~150pa,然后用火炬或蜡烛靠近炉墙和烟道的外表面移动,如火焰被吸向该处,即表明此处漏风,然后做好标记,试验完毕后进行处理。

  三、电动门、调节门、风门、调节挡板特性试验

  1、与管道连接完好,法兰螺丝已坚固。

  2、手轮完好,固定牢固;门杆洁净,无弯曲及锈蚀现象,开关灵活。

  3、阀门的填料应有适当的严紧空隙,丝扣已拧紧,主要阀门的保温良好。

  4、传动装置的连杆、拉杆、接头完整,各部销子固定牢固,电动控制装置良好。

  5、具有完整的标志牌,其名称、编号、开关方向清晰正确。

  6、位置指示器的开度指示与实际位置相符合。

  7、所有调节风门、调节挡板开关无卡涩现象。

  8、所有调节风门、调节挡板的远方电动操作装置完整可靠,开关灵活,方向正确。

  9、所有风门、电动门、调节门DCS显示与就地开关位置达到一致。

  第三节、炉冷态启动

  一、点火前的准备工作

  1、锅炉值班员接到值长启炉命令,已按措施要求对锅炉机组设备进行了全面检查,并做好启炉准备。

  2、检查锅炉安装检修工作已全部结束,工作票已终结,场地清洁,照明完好,各表计指示正确,所有电动阀已送电,人孔检查门完好并关闭。

  二、锅炉上水
星野哀
无2台余热锅炉:卧式自然循环余热锅炉,汽包炉; 制造商变化,性能参数变化 2 台余热锅炉:卧式自然循环余热锅炉,汽包炉;东方日立锅炉有限公司; 无2台蒸汽轮机:抽凝汽... ---摘自《中海石油气电集团有限责任公司珠海高栏》
贾雷坪皮
运行中总降变电站、高压配电室及运行中的压力管道、锅炉、压力容器等。 3.8 一级动火作业 first fire operation 在易燃、易爆场所内的动火作业。包括检修状态下的煤磨、煤粉输送... ---摘自《ICS 13.100》
黎文定
余热锅炉参照相应级别的锅炉制造许可条件执行。对于换证的A级余热锅炉制造单位,如不符合本条要求,在新证书中将注明不具备锅筒、膜式壁或者蛇形管等制造能力。 B1.3.3 ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
无理的喜欢
二、项目规模和建设内容 本项目建设内容主要为金乡县垃圾焚烧发电厂及其配套的设施 设备等,包括 2* 400t/d 垃圾焚烧炉,2* 34.3t/h 余热锅炉,“SNCR 炉 内喷射脱硝+旋转喷... ---摘自《第一章 项目概况》
飞鸟
掌握汽机、锅炉或燃机专业所辖系统、设备原理,结构、性能、系统构成,各设备检修工艺、质量标准以及设备、系统的运行方式,能准确分析、判断、处理专业所辖设备的问题 ... ---摘自《附件1:》
ok2015
主要建设内容为余热锅炉房、汽轮发电机厂房、空冷平台和部分辅助附属生产设施工程。 拟建项目组成表见表1.4-1。 表1.4-1 建设项目组成表 序号 项目名称 主要建设内容 备注 一 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
lonven
泵等其中以余热锅炉和球罐运行存在危险大,是装置平稳运行的隐患点。目前G区余热锅炉、各种储罐、P-210、P-832等各重主要设备运行平稳,附属设备,存在氮封阀跑直通、呼... ---摘自《天津石化公司》
xiaoshou
余热锅炉应当参照相应级别的锅炉制造许可条件执行。特殊结构的余热锅炉,可 以根据产品结构特征适当降低条件要求, 但是在制造许可证书上应当明确限定具体产 品范围。 B1.2... ---摘自《TSG》
戴静菡
供热系统节能运行管理技术规程 北京市地方标准(DB11/T 1063—2014) 1范围 本标准规定了供热系统的节能管理制度、热源的运行管理、室外供热管网的运行管理和室内供暖系... ---摘自《供热系统节能运行管理技术规程 北京市地方标准(DB11/T ...》
飞翔的荷兰人
"","标准名称","DL/T 1365-2014","电力建设工程工程量清单计价规范" 1,"电工测量变送器运行管理规程","DL/T 453-1991","DL/T 1455-2015" 2,"镶嵌式... ---摘自《DLT》
yyy888555
固定式压力容器安全技术监察规程 1 总则1.1 目的 为了保障固定式压力容器的安全运行, 保护人民生命和财产的安全, 促进国民经济的 发展,根据《特种设备安全监察条例》 ,制... ---摘自《TSG R0004-2009》
达达恰西瓜
余热发电站锅炉安全运行规程 云浮联发化工有限公司、云浮市云安区质量 技术协会 141 工业锅炉节约能源量计算导则 广州特种承压设备检测研究院 142 纺织品吸光发热性能试 ---摘自《广东省市场监督管理局》
紫甘兰
燃气—蒸汽联合循环发电机组的统计范围包括燃气轮机组及余热锅炉、蒸汽轮机、 发电机和主变压器及其相应的辅助系统、公用系统和设施。 8.1.6 风力发电机组的统计范围以风电... ---摘自《中华人民共和国电力行业标准》
865397499
余热锅炉用小半径弯管技术条件 JB/T 6509-1992 2013-11-28 2014-04-01 53. NB/T 47033-2013 减温减压装置 JB/T 6323-2002 2013-11-28 2014-04-01 54. NB/T 47034-2013 工业锅... ---摘自《行业标准目录》
hgtbkwd
转炉余热蒸汽发电安全规程 发布时间:2015-01-06 转炉余热蒸汽发电安全规程     2012-04-25发布 2012-05-20实施   山东省质量技术监督局发布   目次 前言        ... ---摘自《转炉余热蒸汽发电安全规程
252276522
锅炉运行操作应符合国家现行标准《工业锅炉运行规程》JB/T10354 的规定。 2 采用沼气锅炉应符合下列规定: 1)点炉时,应先点火后供气。 2)供气系统的沼气量应严格控制... ---摘自《UDC》
hyszqmzc
I CS 2 7. 06 0 J98 J B 中华人民共和国机械行业标准.扭汀 1 0 3 5 4 - 2 0 0 2 工业锅炉运行规程 O p e r a t i n g c o d e f o r i n d u s t r i a l b o i l e r s 2 0 0 2 - 0 7 - 1 6 发布 2 0 0 2 - 1 ... ---摘自《工业锅炉运行规程
静看花开花落
200MW机组锅炉运行规程 SD 257—88 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《200MW机组 锅炉运行规程》(SD 257—88)的通知 (88)水电电生字第26号    现颁发《... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程
人间点评
燃气—蒸汽联合循环机组余热锅炉监造导则 2017-11-15 2018-03-01 国家能源局 268 61643-2018 DL/T 1750-2017 燃气-蒸汽联合循环机组卧式自然循环余热锅炉检修与维护规程 ... ---摘自《2018年第3号(总第219号)》
star薰衣草
79 12.9 余热锅炉试运转 79 13 安全与环保 81 13.1 一般规定 81 13.2 安全 81 13.3 环保 82 附录A 烧结机械设备工程安装分项工程质量验收记录表 83 附录B 烧结机械设备工程安装分... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
2024年11月与余热锅炉运行规程的最新相关话题
发帖评论