附件 通报问题及单位名单 序号 受检项目 建设单位 施工单位 监理单位 监督机构 检查存在问题

1 新建住宅楼工程1宗 广州市方圆汇金房地产发展有限公司 四川中宇建设工程有限公司 广东省建筑工程监理有限公司 越秀区质安站 1.

班前教育记录不完善;

2.项目经理变更手续期间,原项目经理要继续履职,同时加快变更进度;

3.第三方变形观测报告(基坑)不规范;

4.基坑边存在细小裂缝,经核基坑监测数据正常,要求其立即进行修补裂缝;

5.动火审批手续不完善;

6.防汛、防台风应急预案不完善;

7.现场乙炔、氧气瓶(共2瓶)未设专库房;

8.安全员未及时到现场履职;

9.人员上下通道脚手架搭设方案审批手续不完善,缺少监理单位审批;

10.基坑上下通道不完善;

11.局部土方开挖放坡的坡度不够,存在安全隐患,需立即整改;

12.现场钢格构架顶板上空压机仍未移走,多次督促仍未整改

2 31层(部分地上

2、

4、24层,另设地下室5层)设计商业、办公楼1幢(自命名:华邦国际中心A、B栋) 广州福铭置业有限公司 中国建筑第二工程局有限公司 广州市财贸建设开发监理有限公司 海珠区质安站 1.塔吊专用开关箱漏电开关(漏电动作电流为100mA),不符合JGJ46-2005规范动作电流为30mA要求;

2.塔吊四周未进行全封闭维护;

3.现场在用25t汽车吊,未配置司索指挥工,不符合JGJ59-2014规范要求

3 商业、办公楼(自编广州纺织博览中心南区C-

2、D-

2、GJ-5栋) 广东珠江纺织博览中心有限公司/广东合生泰景房地产有限公司 广东珠江工程总承包有限公司 广东珠江建设工程监理有限公司 海珠区质安站 1.地下室临边洞口防护不严;

2.地下室缺少照明系统;

3.消防水箱周边堆有材料,无操作面;

4.钢筋加工场无防护棚;

5.塔吊基础积水严重;

6.高支模未有水平剪刀撑,悬架体上杂物较多;

7.剪刀撑和主立杆之间的连接件数量不足;

8.模板脚手架顶托自由度超300mm;

9.外排架与主体边空隙超250mm,需加设安全兜底网;

10.外排架安全网封闭不严密

4 25层(部分4层,另设地下室4层)设计商业,办公楼工程1幢(自命名:粤科科技金融大厦) 广东粤科开发有限公司 广州市第二建筑工程有限公司 广东重工建设监理有限公司 海珠区质安站 1.塔吊

第三节标准节的连接螺丝松动,造成塔吊在使用过程中塔身摆幅过大,对塔吊安全使用带来极大风险;

2.项目负责人经常不到位,工地现场未安排专业机械设备管理人员;

3.各相关单位落实主体责任不到位,日常维保及安全检查流于形式

5 宏宇广场裙楼商场(1-4层)升级改造工程 广州市宏创产业运营管理有限公司 广东兴建建设工程有限公司 广东华工工程建设监理有限公司 海珠区质安站 1.施工单位管理架构人员不到位,未办理复工手续就施工;

2.梯口临边防护缺失,作业区域照明不足;

3.时用电设施乱拉乱接,易燃易爆品乱存放;

4.焊作业未设置接火斗,未见焊工特种作业人员操作证

6 中冶AH050408地块项目施工总承包工程 广州中冶名捷置业有限公司 上海宝冶集团有限公司 重庆赛迪工程咨询有限公司 海珠区质安站 1.个别大型机械使用前未按规定进行验收;

2.现场安全文明施工组织较差;

3.日常检查中发现施工单位项目负责人存在未到岗履职情况