编辑: 麒麟兔爷 | 2016-09-16 |
2.部分临边防护损坏未修复或缺失防护栏杆;
3.现场钢筋加工场未设置防护棚;
4.基坑临边护栏松动倾斜、破损存在洞口,基坑边堆放较多钢筋材料,荷载较大;
5.现场顶托未采用料斗吊运;
6.现场部分电箱前堆杂物,造成无通道,众多易燃物,附近未配置灭火器材;
7.现场见电箱无标识、责任人,电箱内安装多个插座;
8.总配电房设置不规范;
9.建筑起重信号司索工黄恒身份证:4417811977210087003的特种作业操作资格证在广东省建筑安全协会查询不到任何信息
14 田心村城中村改造项目复建地块一基坑开挖及支护工程 广州市同溢实业有限公司 上海泾东建筑发展有限公司 深圳科宇工程顾问有限公司 白云区质安站 1.基坑内泡水较多未采取有效止水和排水措施;
2.桩间喷射混凝土有脱落未及时封堵;
3.基坑支护个别检查项检查滞后;
4.基坑边临边防护栏局部缺失,刚度不足
15 商住楼、小学、垃圾收集站(伟腾公司黄边项目) 广州伟腾房地产开发有限公司 广州市伟腾建筑工程有限公司 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 白云区质安站 特种作业人员存在资格证件造假情况
16 伟腾黄边商住楼项目(商住楼、小学、垃圾收集站) 广州科技职业技术学院 广东鑫和基础工程有限公司 广东和诚工程管理有限公司 白云区质安站 该建筑物中庭位置2至4层(约10.8米)的高支模施工,施工单位未对超过一定规模的危大工程专项施工方案组织专家进行论证,监理单位未按照规定参与组织危大工程验收
17 旭龙物联自动识别技术产业基地项目 广东旭龙物联科技股份有限公司 广州中茂园林建设工程有限公司 广州广保建设监理有限公司 黄埔区质安站 1.《静力压桩施工方案》施工安全措施无针对性,无管桩起吊点、吊装方式等具体阐述;
2.《临时用电施工方案》编制人、审批人为打印版,未当事人签字;
3.桩机司机张青山、张月山所持静力压桩桩机工特种作业证为假证
18 雪松总部大楼 广州雪瓴企业管理有限公司 福建才溪建设集团有限公司 广州市财贸建设开发监理有限公司 黄埔区质安站 1.1#6层幕墙暂停施工,临边未及时恢复;
2.1#施工升降机最上面平台正面未使用硬质材料封闭;
3.#塔吊零位自锁失效;
4.3#塔吊高于50米塔机应配置风速仪,现场未配备风速仪;
5.吊篮吊杆螺母安装未露丝不足,螺丝缺垫片;
6.汽车吊具销轴开口销未安装到位,钢丝绳有松散现象;
7.汽车吊主钩钢丝绳有断丝现象;
8.卸料平台无验收记录;
9.脚手架端口无临边防护,卸荷钢丝绳拉结不符合规范要求,主副钢丝绳拉结在同一拉结点,且绕在 10.幕墙专项施工方案审查表签名不全、审批时间矛盾;
11.流动式起重机司机李海涛的特种作业操作资格证经查询为假证;
12.幕墙吊篮作业无专项施工方案
19 南玻地块(盛世广场)一期三标商业地块项目 广州市兆昌房地产开发有限公司 中天建设集团有限公司 深圳科宇工程顾问有限公司 黄埔区质安站 1.轮扣支架的立杆顶部外伸长度超长;
2.1500*1500梁立杆间距不符合方案要求,梁的两侧未按专家评审意见设置好剪刀撑;
3.空载,力矩触点已碰到;
4.平衡重重量标识不清晰;
5.吊笼用螺纹钢焊制;
6.吊斗钢丝绳磨损(芯绳外露)吊点圆钢外包兜底;