编辑: 麒麟兔爷 2016-09-16

7.分配电箱漏电保护器分断时间小于0.2秒,不符合要求;

8.南塔洞口防护未及时恢复;

9.1500*1500大梁未按方案采用扣件式模板支架,而是用轮扣式模板支架;

10.南塔左笼赵芳无证操作施工梯;

11.非高大模板的模板支架采用轮扣式模板支架,但模板方案不完善,未能达到指导施工要求

20 哥弟龙门苑(住宅楼B-1~B-12;

商业楼S-3~S-5;

地下室G2-1~G2-2) 广州常元房地产开发实业有限公司 江苏省建筑工程集团有限公司 广州海荣建设监理有限公司 花都区安监站 1.商铺外脚手架部分连墙件拆除后未恢复,端头部位未封闭,底部严重积水;

2.施工升降机开关箱被围蔽,无法操作;

3.抽查吊篮安全锁已过有效期;

4.现场临时用电混乱,电缆拖地、沿脚手架敷设;

5.开关箱无电工日常巡视记录,箱门破损未及时进行更换,接地线松脱,其中一条电缆绝缘层严重老化破损;

6.现场抽查发现相关灭火器材已失效,未进行更换;

7.外脚手架剪刀撑普遍搭接长度不足1米,部分搭接少于3个旋转扣件固定,商铺脚手架部分位置未设置扫地杆,立杆变形严重,个别横杆存在对接扣件连接

21 里城华府项目施工总承包工程 广州市华里房地产开发有限责任公司 山河建设集团有限公司 广东海外建设监理有限公司 花都区安监站 1.2#施工梯二十一层附墙螺栓长度不够;

2.2#塔吊主电缆未与架体绝缘分离架设;

3.经询问,项目经理对工程概况不熟悉,其参与签名的安全资料笔迹各异,较少参加监理例会,未履行岗位职责;

4.总监较少主持监理例会;

5.平桥与建筑物的水平距离过大;

6.转角位平桥未满铺;

7.平桥上多杂物;

8.落地卸料平台外侧高空缺防护;

9.临边防护不到位;

10.烟道口防护不到位;

11.电梯井和楼梯防护不及时;

12.阳台支撑体系与室内支撑体系拉结的水平杆过少;

13.消防水管未及时设置到施工作业层

22 南站四号地商业、办公楼工程(自编号4栋、5栋、6栋) 广州市万澈房地产有限公司 广东上城建设有限公司 广东粤能工程管理有限公司 番禺区安监站 1.模架四周外侧缺失部分剪刀撑;

2.外排脚手架部分连墙件密度较大,达4跨,不符合JGJ130-2011第6.4.2条要求;

3.外排脚手架在人货梯边的部分未设横向斜撑,不符合JGJ130-2011第6.4.4要求;

4.部........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题