编辑: 麒麟兔爷 | 2016-09-16 |
7 大参林运营中心建设项目 大参林医药集团股份有限公司 广东电白二建集团有限公司 广东华迪工程管理有限公司 荔湾区安监站 项目经理、安全员未在场履职
8 茶虺侵写甯脑煜钅(复建一期8a号地块) 广州市荔湾区茶蚪植蚬煞莺献骶昧仙 廉江市第一建筑工程有限公司 广东奥科工程管理有限公司 荔湾区安监站 施工作业期间,项目经理、总监、安全员均未在场履职
9 广州水泥股份公司办公楼工程 广州水泥股份有限公司 广东森大环保工程有限公司 广州越秀地产工程管理有限公司 荔湾区安监站 1.地下室高支模体系局部位置套扣和轮扣混搭使用,梁板底部的个别立杆自由高度过大,个别立杆间距与方案不符,水平拉结杆和剪刀撑缺失,部分位置未连成整体,与方案不符;
2.验收表未经技术负责人签名,验收手续不完善
10 办公楼工程(自编号智悦广场A#、B#) 广州乾瑞置业有限公司 达濠市政建设有限公司 广东省建筑工程监理有限公司 天河区质安站 1.构造柱植筋不符合要求,未与主体有效连接;
2.后浇带回顶支撑立杠落在钢筋上,存失稳风险;
3.梁模立杆采用扣件受力,方案中要求顶托或采用双扣件;
4.1#、2#塔吊电缆未绑扎固定;
5.1#、2#塔吊履历手册记录内容不完整,监理单位未盖章确认;
6.1#、2#塔吊首层防护未完善封闭;
7.1#、2#塔吊专用电箱无责任人标识,箱门跨接缺失,漏电保护开关参数大于临时用电保护要求,系统图不符,相线颜色不符;
8.2#塔吊2018年10月18日的检验报告4项不合格未见整改闭合;
9.钢筋加工厂未按规范JGJ5P要求设置防护棚,要求立即完善防护顶棚;
10.电箱无电路图,巡查记录,电线未按要求拉接;
11.所有三级电箱未落实 一机一闸一漏 要求设置;
12.轮扣式脚手架水平杆间距方案要求为1.2米,实际实施为1.8米,现场实施与施工方案不符;
13.轮扣式脚手架未按要求设置水平、竖向剪刀撑
11 慧源山庄 广州慧源置业有限公司 中城建业工程有限公司 广州高新工程顾问有限公司 天河区建设工程质量安全监督站 1.安全员数量配备不足,且安全日志记录不认真、不真实;
2.外排栅搭设跟不上作业面且存在扫地杆缺失、安全网漏挂等问题;
3.落地式卸料平台没有按要求单独搭设,且与外排栅连接,存在安全隐患;
4.施工现场泥浆、积水、垃圾多,建筑材料堆放零乱,监督机构多次强调均未整改;
5.监理单位人员配备不足,现场监理人员履职不认真
12 顺丰翠园住宅楼3幢(自编号G-12(F-12)、J-13(F-13)、J-14(F-14))、商业楼2幢(自编号GJ-
4、GJ-5)及地下室工程1幢 广州市继丰房地产开发有限公司 广东南方建设集团有限公司 广州市云兴建设工程监理有限公司 白云区质安站 1.后浇带未覆盖,且后浇带另一端无独立支撑;
2.首层个别洞口临边没踢脚板,临边防护未挂设安全网;
3.塔吊吊装钢筋有长短料混吊现象;
4.基坑边局部堆放材料离基坑边较近,应按规范要求坡边2m范围内严禁堆载,坡顶外2m-20m范围内堆载不超过10kpa;
5.基坑边局部锚索锚具与垫板间绝裂过大;
6.现场切割机使用不合规格插座;
7.项目负责人对现场情况不熟悉,缺乏基本的专业知识,专职安全员不在现场履职,施工安全日志由他人代写
13 住宅工程(自编骏升花园1#、2#、3#、4#)、住宅工程(自编骏升花园5#、6#)、住宅工程(自编骏升花园8#、9#)、住宅工程(自编骏升花园10#、11#)、住宅楼(自编骏升花园7#)及地下室(北区)工程 广州荣升实业有限公司/广州市同和实业公司 广州金辉建设集团有限公司 广东粤能工程管理有限公司 白云区质安站 1.模板支架部分顶托、底托过长,需加强管理;