请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一三年五月二十七日 (审查机构公章) (附11页审查意见) 项目概况 项目名称 香颂溪岸1#~15#楼、健身会所、1#地库、2#地库 建设单位 扬州新盛置业有限公司 项目地址 文汇西路北侧,真州路西侧 建筑面积 90309.82 M2 建筑总高度 3.4~78.4 M 建筑层数 1#地库、2#地库地下1层;
健身会所地下1层地上2层;
1#、8#地下1层地上26层;
2#~7#、11#、15#地下1层地上8层;
9#、12#地下1层地上11层;
10#、14#地下1层地上6层;
13#地下1层地上5层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅱ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 桩基/筏基 结构体系 框架 剪力墙 送审日期 2013-5-21 勘察单位 江苏省岩土工程勘察设计研究院 资质等级 甲级 设计单位 江苏时代建筑设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:
(一)无违反 强条 之处:
(二)无违反 强标 之处:
(三)其它:
1、(1#、8#)底面接触室外空气的架空板计算书、节能专篇中应交代35厚石膏保温砂浆,设计说明二应交代工程做法.
2、(1#、8#)节能计算书缺分户墙、分隔采暖空调居住空间与非采暖空调空间隔墙的热工计算.
3、(1#、8#)东西向外窗遮阳使用5+16A+5中空玻璃,空间不够安装内置百页.
4、2#-4#、5#、6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#楼分户墙、分隔采暖空调居住空间与非采暖空调空间隔墙,应考虑混凝土墙体,应加权平均.
5、2#-4#、5#、6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#楼、会所应考虑屋面防火隔离带在内的加权平均值的计算.
6、2#-4#楼墙面防火隔离带,节能专篇表格中交代为发泡水泥保温板,备注为防火岩棉板,应一致.
7、9#、10#、11#、12#、14#、15#楼东向(西向)次卧室应考虑遮阳措施,同时使用5+16A+5中空玻璃,空间不够安装内置百页.
8、2#-4#、5#、6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、会所楼设计坡屋面为倒置式屋面,应考虑保温层的附加25%的要求.应符合JGJ230-2010第5.2.5条规定.
9、会所工程是否为政府投资项目,如是应有可再生能源的利用. 电气专业:
(一)无违反 强条 之处.