编辑: 丑伊 2017-10-17

1 违反强制性标准数

9 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2013.5.27 (结构)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、桩基的验收应按GB50007-2011中10.2.15和10.2.16条明确试桩数量和要求.(1#、2#地库,9#、12#)

2、本工程部分后浇带间长度超GB50007-2011中8.1.1条.(1#、2#地库)

3、基槽应按GB50007-2011中10.2.1条注明进行检验.(1#、2#地库)

4、作为嵌固端的地下室顶板不宜用无梁式,GB50011-2010中6.1.14-1条.(1#、2#地库)

5、本工程有地下室且基础紧靠地下车库,应有基坑支护方面内容,GB50007-2011中9.1.3条.(10#、14#,13#,9#、12#,会所)

6、楼梯平台梁无搁置点,无法传力.GB50011-2010中3.5.2条.(10#、14#,13#)

7、本工程有地下室作嵌固端,计算中相关范围内构件应同时考虑,JGJ3-2010中3.9.5条.(

11、15#)

8、楼梯使用荷载不满足GB50009-2012中5.1.1条.部分恒载偏小.(

11、15#)

9、周期比不满足JGJ3-2010中3.4.5条.(

11、15#)

10、本工程长度超江苏住宅质量通病控制标准J10687-2006中6.1.1-2条.(9#、12#)

11、(

1、8#)剪力墙竖向筋间距(300)不符合JGJ3-2010中7.2.19条.

(三)其它:

1、要补充侧壁的裂缝计算,完善桩的水平承载力验算,核对抗浮计算结果,特别是坡道的抗浮.(1#、2#地库)

2、图中承台梁的部分跨数不对.部分承台梁偏心(1#,8#JZL7(2)要人工复核.(1#、2#地库)

3、本工程与各楼栋紧邻,设计中应明确施工顺序并考虑其影响.(1#、2#地库)

4、梁式承台基础,底板700是否太厚?算桩的承载力时应考虑底板重量.(1#、2#地库)

5、对计算结果的合理性要进行判断.(1#、2#地库,

10、14#,11#、15#、13#、会所)

6、根据规范甲级桩基应提供试桩报告.(1#、2#地库)

7、计算书中部分使用规范过期,沿沟阳角少加筋,折梁、板应有大样,要加强校审工作.(

10、14#,

11、15#,13#、9#、12#、会所)

8、补充侧壁的裂缝计算.核对坡道的抗浮计算结果.(10#、14#,13#) 设计人 柏杨飞、朱烨、常逸、朱克江 专业负责人 袁克彦 审核人 袁克彦 注册师 袁克彦 执业印章号 101220-S011 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

29 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 2013.5.27 (结构)专业审查意见

9、C轴地下底板挑出过大,要验算重心和核对底板挑出钢筋.(

10、14#,13#)

12、应补充最大方向13.3度侧附加地震力计算.(

11、15#)

13、楼梯平台梁无搁置柱,无法传力.(

11、15#)

14、完善桩的水平承载力验算,补充侧壁的裂缝计算.(9#、12#)

15、根据规范应提供试桩报告.(9#、12#)

16、补充侧壁的裂缝计算.核对抗浮计算结果,特别是坡道的抗浮计算.(会所)

17、计算书问题:(各栋应有竖向导荷及超配筋信息) 1)、

1、8#计算书显示地下室顶板处嵌固刚度比不足 2)、框架结构的角柱应特殊定义并输出 3)、多层框架,当位移比>

1.2时,也应考虑双向地震作用 4)、卫生间应考虑降板填料的实际重量(如

2、3#),阳台活荷载取值不符合规范(如

4、7#),多层框架住宅的楼梯作为疏散通道,活荷载宜按3.5考虑 5)、

1、8#楼层较高时,一个层高范围内有两层楼梯,故楼梯间荷载应加大. 6)、多层框架的地梁补充裂缝计算.4#基础筏板2轴处支座配筋计算书1197,实配14@130(1185),裂缝计算是否满足?4#地梁箍筋计算书未打印. 7)、5#计算书模型与图纸不同, F轴计算书无框架柱而图纸有;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)