编辑: 丑伊 2017-10-17

(二)无违反 强标 之处.

(三)设计深度及其它:

1、机房层楼梯间照明应采取节能控制措施.(2#~4#) 暖通专业

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处. 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-J15 审查人 节能专项审查号 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 2013.5.27 审查人 刘悦 节能专项审查号 10161-J14 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、15#楼一层公共用房的出入口位于阳台的正下方,应考虑安全防范措施.应符合DGJ32/J26-2006第4.11.4条规定.

(二)违反 强标 之处:

1、(1#、8#)建施20第

3、4节点、建施22第15节点,设置宽窗台应考虑设置防护栏杆,应符合GB50352-2005第6.10.3条规定.

2、(1#、8#)屋面构造设置翻梁,放置设备,应考虑防水层的附加等措施,应符合GB50345-2012第4.11.

24、4.11.25条规定.

3、会所设置的无障碍卫生间,无外窗,应考虑机械通风措施,应符合GB50352-2005第6.5.1条规定(另外宜设置无障碍楼梯).

4、地下车库

1、地下车库2应考虑无障碍停车位,应符合GB50763-2012第7.3.3条规定.

5、地下车库

1、地下车库2楼梯踏步应考虑防滑措施,应符合GB50352-2005第6.7.8条规定.

(三)设计深度及其它:

1、(1#、8#)、2#-4#、5#、6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#应交代基本地震加速度0.15g(交代的重力加速度0.15g,不正确).

2、(1#、8#)屋面防水等级设计说明交代为II级,实际为I级,两道设防.

3、(1#、8#)分户墙、分户楼板空气声隔声性能应按照GB50118-2010第4.2.1条标准执行.

4、(1#、8#)、2#-4#、5#、6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#应考虑成品房建设的要求;

应考虑无障碍住房建设的要求.

5、(1#、8#)与走道相对的卫生间的窗C0915,应考虑安装磨砂玻璃.

6、(1#、8#)剪刀梯顶层设置的4.2米的外窗,跨越两个楼梯间,应调整.

7、(1#、8#)设计说明交代外墙220厚砂加气砌块,计算书、节能专篇200厚砂加气砌块,设计应考虑与结构专业协调墙体构造.

8、(1#、8#)、2#-4#、5#、6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#一层平面、公共部位的外窗应考虑安全防范措施.

9、5#、6#、7#、11#、12#、15#楼信报箱位于门禁内,不合适. 设计人 李承波、周全、李明强、潘Q、孙卫丽、颜文杰 专业负责人 刘友联 审核人 刘友联 注册师 刘友联 执业印章号 101220-002 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

9 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2013.5.27 (建筑)专业审查意见

10、5#楼电梯厅的门,开启方向不正确,应外开.

11、 2#-4#、5#、6#、7#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#坡屋面坡度100%,应考虑瓦屋面的固定措施.

12、地下车库

1、地下车库2的汽车坡道侧墙应设置导向标志;

地下车库1仅有一个汽车坡道出口,与其二期部位相连,应同时考虑好汽车库停车数量,汽车疏散出口的数量应满足规范要求.

13、地下车库1地面楼梯间3开窗与9#楼外窗应有4.0米的距离,其他楼梯应复核;

地下车库2地面楼梯间与7#楼外窗应有4.0米的距离,其他楼梯应复核.

14、会所开向大堂的门(包括二层平面中的门),应设置乙级防火门,应符合GB50016-2006第7.2.3条规定.

15、地下车库

1、地下车库2设计种植屋面仅有一道4厚SBS防水层,应符合JGJ155-2007第3.0.7条规定. 设计人 李承波、周全、李明强、潘Q、孙卫丽、颜文杰 专业负责人 刘友联 审核人 刘友联 注册师 刘友联 执业印章号 101220-002 违反强制性条文数