D/18轴处框架柱尺寸模型与图纸不同,请重新提供计算书.

5、6#基础筏板裂缝>

0.2,不符合规范要求. 8)、7#提供地下室顶板处嵌固刚度比,计算书显示抗剪承载力之比0.67需要核查. 9)、多层框架周期比宜小于0.9

18、住宅楼卧室现浇板厚度不宜小于120(DGJ32/J16-2005中7.1.1-2条).

19、(

1、8#)连梁的腰筋应以 N 打头.

20、(

1、8#)剪力墙平面外搁置框架梁时,部分梁端钢筋水平锚固长度不足(请区分基本锚固长度和锚固长度).

21、(

1、8#)8轴YBZ22处应整体按短肢墙配筋.

22、(

1、8#)总说明中桩基等级应为甲级,基本风压宜注明1.1的放大系数.

23、(4#)标高2.870层KL33支座筋遗漏,KL9下部筋错.

24、(5#)现浇板支座筋与贯通筋间距不配套,是否标注错了?

25、(

5、

6、7#)标高23.170层板厚与计算书矛盾(120厚的板未标注).

26、(5#)D轴交

6、13轴处框架梁,有的遗漏次梁箍筋,有的主次梁搞反了(不能仅按梁高判断主次梁) 设计人 柏杨飞、朱烨、常逸、朱克江 专业负责人 袁克彦 审核人 袁克彦 注册师 袁克彦 执业印章号 101220-S011 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

29 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 2013.5.27 (抗震)专业审查意见

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、1#建筑其侧向刚度不满足GB50011-2010中3.4.3-2条要求.(1#、2#地库)

2、同一结构单元不宜部分天然地基部分桩基GB50011-2010中3.3.4-2条.地库设计中要补充与高层中基础差异沉降的分析,并完善防差异沉降的措施.(1#、2#地库)

3、楼梯平台梁无搁置梁,无法传力.GB50011-2010中3.5.2条.(

10、14#,9#、12#)

4、位移比不满足GB50011-2010中3.4.3-1条款要求.(

11、15#,13#)

5、层抗剪承载力之比不满足GB50011-2010中3.4.3-2条款要求.(

11、15#,会所)

6、刚度比不满足GB50011-2010中3.4.3-2条款要求.(会所)

7、(

1、8#)剪力墙底部加强区轴压比>

0.3时,部分边缘构件竖筋配筋率........