编辑: 252276522 2019-07-04

6、电缆敷设 (1)电缆敷设前,做外观及导通检查,并用直流500伏兆欧表测量绝缘电阻,阻值不应小于5兆欧. (2)现场电缆敷设以直埋为主,电缆敷设时应核实电缆型号规格,芯数至少要有l~2根的备用,电缆两端要留足够长度以便配线接线. (3)仪表信号电缆和仪表控制电缆及仪表电源电缆(AC220V)在敷设时应穿在不同的管里,仪表信号电缆穿一组管,仪表控制电缆及仪表电源电缆(AC220V)穿另一组管.并且两组管的间距应保持0.5m . (4)电缆敷设完毕,组织施工人员在电缆上部下部填砂100mm厚. (5)在爆炸和火灾危险场所安装的仪表箱、分线箱、接线盒及防爆仪表、电气设备引入电缆时,应采用防爆密封填料函进行密封,外壳上多余的孔应做防爆密封. 6.

7、仪表开箱检查 仪表出库时必须做好开箱检查,主要检查项目如下: (1)箱内所装仪表是否和设计的型号规格以及数量相符,随机技术资料、附件、备件是否齐全,外观是否有破损. (2)做好仪表开箱检查记录,发现问题及时和供货单位联系. 6.

8、仪表的安装 (1)流量计安装应符合下列规定:流量计、被测介质及工艺管道三者之间应连成等电位并接地,流量计安装的前后应有直管段. (2)温度变送器的安装要按图纸设计要求安装,与工艺管线成45°角,逆向介质安装. (3)差压变送器液位计安装时管口前应配有阀门. (4)压力变送器液位计与就地压力表应安装在同一部位. (5)燃气报警器安装在易泄露的位置. (6)仪表安装前应委托有资质的单位进行校验,校验不合格的仪表不允许安装. 6.9仪表的接线应符合下列规定 (1)接线前应校线并标号. (2)剥绝缘层时不应该损伤线芯. (3)接线应正确排列整齐美观. (4)本质安全型仪表金属外壳,当仪表使用说明书无接地规定时,不做保护接地,当规定接地时,应直接与其关联设备接地的接地极连接. (5)保护接地可接到电气工程低压电气设备的保护接地网上(设计另有规定者除外),连接应牢固可靠不应串联接地. (6)信号回路接地与屏蔽接地可共用一个单独接地极,同一信号回路或同一线路的屏蔽层,只能有一个接地点,接地电阻值应符合设计规定. (7)屏蔽电缆(线)屏蔽层的接地应符合规范上的规定,同一线路的屏蔽层应具有可靠的电气连续性.装置区仪表的屏蔽线接地为控制台内一点接地. 6.

10、施工应达到的各项技术质量指标(见下表) 技术质量指标表 序号 项目名称 质量指标允差

1 流量计安装 流量计外壳箭头方向应与流体方向一致 安装在水平管道上,矩形箱体应处于垂直平面内

2 电缆保护管 敷设 管内径为电缆外径1.5―2倍 弯管弯曲角度大于90度 弯曲半径大于6倍保护管外径(穿无铠电缆) 弯曲半径大于10倍保护管外径(穿铠缆,埋地下或混凝土内)

3 电缆敷设 电缆弯曲半径符合大于6倍(无铠)大于10倍(铠)电缆不应有中间接头 电缆在拐弯两端,伸缩缝,易震等部位应留有余量

4 电缆绝缘电阻 芯线之间,芯线对地之间大于5兆欧

5 盘内配线 应整齐美观,编号清晰,导线留有余量

6 控制盘、柜、操作台安装 垂直、平整、牢固 垂直度允许1.5/1000水平倾斜度允许1/1000

7 液位开关安装 安装牢固,浮子活动自如 6.

11、安装质量通病防治措施 序号 质量通病 防治措施

1 锯管管口不齐 锯管时人要站直,操作时要扶直锯架,使锯条保持平直,手腕不能颤动.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题