编辑: 梦里红妆 | 2019-07-11 |
1 中国-马来西亚钦州产业园区第一中学项目工程总承包项目 中建八局第二建设有限公司 江西省建筑工程建设监理有限公司
一、人员履职方面:
1、监理单位:检查时未能提供总监理执业资格证;
图纸会审记录缺少建设单位盖章;
检查时未能提供对施工单位项目部管理人员复核记录;
分公司月检记录无检查人员签字.
2、施工单位:未能提供公司检查人员授权文件;
图纸会审纪要无建设单位盖章;
检查时项目经理不在现场履职;
项目经理未按照桂建管[2011]8号文要求每周带队进行周检,未能提供第三季度公司季检记录;
周检、月检记录检查内容不全,大部分仅进行了安全检查,缺少工程质量安全行为、工程实体质量方面的检查;
现场未实行样板引路制度;
未能提供汛期安全工作专项检查记录.
二、质量方面:
1、未能提供桩基工程质量验收报告,地基与基础分部工程质量验收报告无建设单位验收意见和签章.
2、砼同条件养护试块未放置于相应部位养护.
3、卫生间混凝土翻边未一次成型,且无混凝土翻边二次浇筑方案.
4、砼表观质量:局部存在蜂窝、胀模现象.
三、安全方面:
1、未能按照《关于进一步加强建筑施工安全生产重大危险源管理的通知》(桂建管[2014]34号)文件要求根据项目实际情况正确辨识重大危险源,施工现场重大危险公示牌内容、重大危险源管理台账清单均不符合要求,未将一般危险源与重大危险源区分开来;
重大危险源安全检查记录未有针对性地对本项目的重大危险源进行专项检查,检查内容均为一般危险源.
2、未能提供典型事故案例巡讲、可视化安全教育、有限空间培训教育影像记录.
3、局部模板支架利用外脚手架作支承.
4、局部模板支架立杆底部落于悬挑板上,专项施工方案无相应搭设方法及悬挑板承载力计算.
5、模板支架立杆存在悬空现象.
6、消防安全:施工现场未设置安全疏散平面图,无疏散指示标识.
四、起重机械方面:
1、1#塔吊:操作手柄自动回零功能失效;
起重量,力矩,监控显示屏显示失效;
吊钩起钩高度限位失效;
回转限位失效;
司机室照明失效.
2、2#塔吊:司机室照明失效;
回转限位失效.
3、施工现场的塔吊均未办理使用登记证.
2 中马钦州产业园区启动区消防站工程 中铁十一局集团有限公司 钦州市城乡规划设计院
一、各方履职情况: 施工单位:
1、检查时项目经理、专职安全员不在现场;
2、未能提供项目部人员组成公司审批手续,未能提供施工单位授权书;
3、未能提供项目管理人员(检查人员)公司授权文件;
4、未能提供安全员日巡记录,未能提供质检员日巡记录;
5、未能提供经常性安全教育记录、班前安全活动记录;
6、未能提供公司季检、分公司月检记录;
未能提供项目部周检记录;
7、未能提供特种作业人员汇总表,未能提供外架工上岗证;
8、未能提供项目负责人工程质量终身责任承诺书;
9、未能提供消防安全检查记录;
未能提供汛期安全工作部署专项方案,检查记录;
10、未设立农民工工资专用账户. 监理单位: