编辑: 梦里红妆 | 2019-07-11 |
2、层楼防护门部分缺失.
3、围栏门,吊笼进出料门失效.
4、急停开关缺失失效.
五、文明施工及扬尘治理方面
1、建筑材料堆放混乱,建筑垃圾未及时清理.
3 钦北区易地扶贫搬迁项目老乡家园-大直移民安置小区项目 广西幸福建筑工程公司 广西华宇工程监理有限公司
一、人员履职方面:
1、监理单位:今年3月份起总监变更但手续未完善;
未能提供监理合同;
现场管理人员公布无签字样式;
第一次会议纪要无签章;
未能提供图纸会审记录、平行检验记录;
未能提供从2017年3月至今的周例会记录.
2、施工单位:未能提供公司检查人员授权文件;
质检员岗位证书和安全员C证均已过期;
公司季检整改回复内容过于简单,未形成整改回复报告;
项目部周检记录无质量方面内容;
质检员日巡检记录缺失;
现场未实行样板引路制度;
未能提供汛期安全工作专项检查记录.
二、质量方面:
1、现场砂浆搅拌无计量设备.
2、砼表观质量:多处部位出现蜂窝、胀模现象.
3、部分混凝土框架柱偏位.
4、部分门洞过梁支承长度小于240mm.
5、税前项目清单与计价表及施工现场安装的铝合金窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚平均值为1.22mm,小于规范要求的1.4mm.(3.1.2铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定,除压条、扣板等需要弹性装配的型材外,门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm,窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.4mm.(强条)《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010)
三、安全方面:
1、未能按照《关于进一步加强建筑施工安全生产重大危险源管理的通知》(桂建管[2014]34号)文件要求根据项目实际情况正确辨识重大危险源,施工现场重大危险公示牌内容不符合要求,未将一般危险源与重大危险源区分开来.未能提供重大危险源台账清单、防治措施、验收制度、检查记录.
2、未能提供典型事故案例巡讲、可视化安全教育、有限空间培训教育影像记录.
3、施工现场未设置围挡;
施工现场的主要道路及材料加工区地面未用砼硬化处理.
4、外脚手架:基础未设置排水沟,积水严重;
部分横向扫地杆未设置于纵向扫地杆下方;
局部连墙件间距不符合三步三跨要求,部分连墙件未设置于主节点处;
里排脚手架与建筑物间隙大于15cm,未设置安全平网防护.
5、楼梯平台、楼层临边防护缺失.
6、物料提升机部分楼层停层平台防护门未正常关闭,部分楼层防护门缺失.
7、消防安全:施工现场未设置安全疏散平面图,无疏散指示标识;
建筑物内未配备消防器材;
木方等易燃材料堆放未配备消防设施;
安全通道放置摩托车,阻塞疏散通道;
施工现场使用钢管、模板等材料搭设工人宿舍,且使用通铺;
活动板房板材芯样未达到A级防火要求.
8、临时用电:临时用电不符合T-NS系统要求,开关箱无隔离开关,PE线缺失,电缆沿外架拉设;
配电箱、开关箱基脚积水,通道被堵塞.
四、起重机械:
1、1#楼物料提升机:基础积水;
围栏门,吊笼出料门失效;
未安装视频监控系统.
2、2#楼物料提升机:基础积水;
围栏门,吊笼出料门失效;
未安装视频监控系统.
3、3#楼物料提升机:基础积水;