编辑: 梦里红妆 2019-07-11

1、检查时总监理工程师(黄华宽)未在场;

2、现场公布无签字样式;

3、公司季检无回复内容;

4、分公司月检记录入检查人员签字;

5、监理月报总监签字前后不一致;

6、项目周检内容连续出现同样问题,但未整改完毕.

二、质量方面

1、卫生间混凝土翻边未一次成型,且未能提供二次建筑方案.

2、现场砂浆搅拌无计量设备,无配合比牌.三层楼面存在工人现场搅拌砂浆现象.

3、铝合金窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚为1.24mm,小于规范要求的1.4mm.(3.1.2铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定,除压条、扣板等需要弹性装配的型材外,门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm,窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.4mm.(强条)《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010)

4、钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,墙顶未与框架梁密切结合.(13.3.4.2墙顶应与框架梁密切结合.《建筑抗震设计规范》2016年版GB50011-2010)

5、钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,楼梯间和人流通道的填充墙,未采用钢丝网砂浆面层加强.(13.3.4.4楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强.《建筑抗震设计规范》2016年版GB50011-2010)(6.5.6填充墙砌体与梁、柱或混凝土墙体结合的界面处(包括内、外墙),宜在粉刷前设置钢丝网片,网片宽度可取400mm,并沿界面缝两侧各延伸200mm,或采取其他有效的防裂、盖缝措施.《砌体结构设计规范》GB50003-2011 .)

6、悬挑构件锚固方式存在重大结构安全隐患:窗台标高处的空调挑板圈梁纵筋未锚入左右两端柱子内,仅伸入两端墙体宽度为400mm的窗间墙内200mm.空调挑板筋亦未锚入下部楼板内.

三、安全方面

1、未能按照《关于进一步加强建筑施工安全生产重大危险源管理的通知》(桂建管[2014]34号)文件要求根据项目实际情况正确辨识重大危险源,施工现场重大危险公示牌内容不符合要求,未将一般危险源与重大危险源区分开来.未能提供重大危险源台账清单、防治措施、验收制度、检查记录.

2、未能提供典型事故案例巡讲、可视化安全教育、有限空间培训教育影像记录.

3、施工作业区未与生活区、办公区隔离.

4、外脚手架:基础未设置排水沟,积水严重;

部分横向扫地杆未设置于纵向扫地杆下方;

外架底层安全网未全封闭;

局部连墙件间距不符合三步三跨要求;

未按要求每三层(或10m)满铺一层脚手板.

5、未提供落地式操作平台搭设施工方案,横向扫地杆缺失,部分操作平台仅为单排脚手架并与外架相连,存在高处坠落安全隐患.

6、顶层楼梯无临边防护;

7、未能提供物料提升机停层平台搭设方案,首层扫地杆缺失,部分楼层停层平台防护门缺失.

8、消防安全:施工现场未设置安全疏散平面图,无疏散指示标识;

建筑物内未配备消防器材;

厨房操作间与宿舍楼、办公楼防火间距小于4m;

厨房燃气罐与明火间无隔离措施;

部分灭火器过期无效.

9、临时用电:临时用电不符合三级配电要求,用电设备未经开关箱直接连接配电箱使用;

配电箱线路未进行分色设置;

箱体与箱门间未用编织软铜线进行电气连接.

四、起重机械方面(井架)

1、视频监控系统失效.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题