编辑: 阿拉蕾 话题热度:238 2020-02-10
关键词: 锅炉,检验,点火电极,检测,点火,电极,坏了,锅炉点火,打火,怎么,生火,烧火 添加资源
资源与摘要 编辑
阿拉蕾
   锅炉点火电极坏了怎么检测

  1、热水锅炉燃烧器喷油嘴不喷油

  可能的原因有供油管道堵塞、油泵不泵油、供油管道真空泄漏等。卸下高压出油管即可检查油泵的泵油情况,正常泵油时应有油柱向外喷出。

  热水锅炉喷油嘴不喷油还有一种原因,就是断油电磁阀没通电。当断油电磁阀失电时,即便油泵正常运转,高压端也不会向喷油嘴供油,只有控制器使断油电磁阀通电后才允许柴油喷出,其目的是防止炉膛内原来积存的柴油遇明火时爆燃。正常情况下,点火时燃烧器先进行预吹风,吹净燃烧室内的残余柴油,然后再喷油点燃。预吹风阶段尽管油泵电机运转,但断油电磁阀不通电,油泵泵出的高压柴油被断油电磁阀截止,不能通往喷油嘴。

  2、没有点火高压

  点火变压器通电后,产生约8KV的高压,该电压击穿电极间隙,产生强烈的火花,点燃柴油油雾。当火焰稳定燃烧后,不再需要电火花点火,火焰传感器将火焰状态信息送至控制器,停止点火变压器的工作。

  不产生高压火的原因,一是点火变压器没有通电( 可能是供电线路或控制器内的继电器接触不良);二是两点火电极间由于积碳而绝缘不良,高压被泄漏,没有产生放电火花。点火电极间的距离应为3mm左右,点火电极距喷嘴前端面的距离约为5~7mm,两电极间必须绝缘良好。

  3、热水锅炉燃烧器油泵压力低

  油泵经长期使用磨损后,其最高压力会逐步下降,造成喷油雾化不好,难以点燃,着火后冒出大量浓烟,火焰不稳,调节油泵压力也无济于事。喷嘴老化,造成雾化不良的情况与此相似。

  锅炉点火故障原因一般有以下几种情况:

  (1)点火变压器坏,没看到火焰;

  (2)电极不打火,没看到火星,可能是电极接线接触不良引起;

  (3)两支电极距离太远或太近;

  (4)油管有水点不着火;

  (5)光敏电阻太脏,感应不到光,无法打开油路电磁阀,点火失败;

  (6)风量太大,将刚点火的油枪熄灭,风门调节不适当;

  (7)根本无法点火。



  日常管理措施建议

  建议日常管理应注意以下几点:

  (1)锅炉用油一定要用日用柜的油,即燃油一定要经过分油机处理,将水份杂质、泥砂和其它污垢分离掉。

  (2)锅炉流量计前必须安装细滤器,严防杂质、泥砂进入流量计。

  (3)定期检查锅炉油泵前滤器情况,如有破损及时修补或者换新。

  (4)锅炉油温一般设定在80-90度左右,不能起过90度,以免造成轴承损坏。

  (5)经常检查流量计轴承的情况,流量计轴承必须有一定量的备用。

  做好这几点,尽可能避免流量计的卡阻,是保证点火正常的最基本条件。满足了这些条件,才能保证点火正常,确保锅炉正常状态。
会说话的鱼
燃气热水锅炉(热水机组)7 4.5 换热机组.7 4.6 蓄能(冷热)装置 8 5 空调末端.9 6 空调... 点火电极和感焰探针应清洁无积碳,且位置正确; 7 燃气流量和压力必须与设备要求的技... ---摘自《of air-conditioning system in》
戴静菡
水汽质量监督原则与检测 水汽质量监督原则 塔式炉超临界机组特性 塔式直流炉因无汽包... 锅炉点火给水水质标准应按表9锅炉启动时给水质量标准执行,pH值可控制在9.5~10.0。 ... ---摘自《目次》
麒麟兔爷
检测管道漏水点并补漏 B.更换流量开关 C.关闭消防水箱的出水管 D.调整流量开关启动流... 消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
hyszqmzc
主要产品为优质钢坯、高强度船用钢板、高级管线钢板、锅炉及压 力容器钢板、桥梁用钢... 将电极插入钢水进行化渣和升温,同时根 41 据炉渣状况将石灰、调渣剂等由高位料仓通... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
哎呦为公主坟
气化站、燃气锅炉房、空压站等配套设施”,考虑到厂区目前面积太小,规划 的LNG 气... 玻璃电极法 — COD GB/T 11914-1989 重铬酸盐法 5.0mg/L BOD5 HJ 505-2009 稀释与接... ---摘自《1 项目背景.》
梦里红妆
⑺《关于宁夏瑞科新源化工有限公司锅炉建设项目环境影响报告表的审查意 见》(吴环审... 最低检测限 1 pH 无量纲 玻璃电极法 6~9(pH) 2 CODCr mg/L 重铬酸盐法 1mg/L 3 SS mg/... ---摘自《宁夏瑞科新源化工有限公司》
烂衣小孩
检测标准(方法)名称 序号 名称 及编号(含年号) 1.1 常温贮存稳定性 农药常温贮存稳... 锅炉用水和冷却水分析方法 电 导率的测定 GB/T 6908-2008 2.72 硬度 锅炉用水和冷却水... ---摘自检测能力范围及限制要求》
苹果的酸
套9复合气体检测仪 符合相关标准 1 套10 压差计 符合相关标准 1 套11 皮托管 符合相关标... 焦炉煤气(模拟^生产系统,主要包括:焦炉、干媳焦锅炉 发电 、盲板阔及配套蝶阔、放... ---摘自《^1、魏局文》
此身滑稽
锅炉采用轻柴油点火,通常设置 4 台点火燃烧器,采用床下点火的方式。启 动燃烧器采用简单机械雾化。 每支启动燃烧器均配有火焰检测器,确保启动过程 的安全性。 3.6.3. 热力... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
向日葵8AS
包括锅炉爆炸、容器超压爆炸等。 13. 中毒和窒息。包括中毒、缺氧窒息、中毒性窒息... 6、检测报警。 点火源及其控制 1、明火 2、摩擦和撞击 3、电气设备 充油型是指可能产... ---摘自《无标题》
迷音桑
对于附有小锅炉架、炒锅炉架的机型, 使用炒锅时,需要使用炒锅炉架; 使用较小直径... 点火电极或碍子过于肮脏 热电偶上有积碳或污垢 售后服务13 非 专业人 员请 勿拆 卸 ... ---摘自《JZY-A34/JZT-A34/JZR-A34》
棉鞋
"一氧化碳中毒,主要是一氧化碳破坏了人体血液中正常的(供氧量)。", "第一章燃... 电压的一端由高压导线传给针状绝缘电极,电压的另一端与点火管相通。", "第三章燃... ---摘自《燃气基础知识》
贾雷坪皮
检测油泵压力,设定燃烧头和风门 . 表中的数值由 CEN 锅炉测得 ( 按照 EN 267). 参考... 正确的点火电极位置 参见 P. 7. 2) 喷嘴 : 雾化角 选择 60° 喷嘴 . 3) 油泵压力 - 设定 ... ---摘自《安装 , 使用以及维护说明书》
liubingb
是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、( )、客运索道、大型游乐... B.检查设备输出端的两个电极是否短接 C.检查连接导线是否有绝缘损坏现象 参考答案: ... ---摘自《实验室安全管理知识测试》
yyy888555
燃气检测装置检测到供气管路压力大于 1/2PSI 时,必须切断锅炉电源,锅炉上的独立燃... 确保电极不能过热,没有积碳。必要时,可以用砂纸擦 拭点火电极。一旦火种燃烧机设置... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
hgtbkwd
电极特点 不锈钢,四氟材料电极 压力範围:0.6Mpa 电极性能稳定,使用寿命长 电极易... 电站锅炉水 0.05~1 us/cm 去离子水 0.5 us/cm 蒸馏水 0.1~10 us/cm 软化水 1~80 us/cm 矿... ---摘自《Schma?》
黑豆奇酷
燃气检测装置检测到供气管路压力大于 1/2PSI 时,必须切断锅炉电源,锅炉上的独立燃... 移出燃烧机时,注意不要损坏点火器与接地电极。 16 3.彻底清理燃烧机。检查所有燃烧... ---摘自《魔焰系列 魔焰系列 2》
烂衣小孩
对于燃气锅炉来说,其最大的不安全因素之一就是气体泄露,防止、检测泄露是燃气系统... 清洗油喷嘴和点火电极,并确认其装配尺寸。 .检查水位控制及报警器内电极,用砂布清... ---摘自《纪鉴调?》
我不是阿L
(9)点火过迟或过早、混合气过稀或过浓、润滑不良等。 (10)压缩比过大、缸压过高、突爆... 再就车检测水泵的泵水能力。检查时用手握住发动机顶部至散热器的通水管,然后由怠速... ---摘自《第六节 发动机冷却系的检测与故障诊断》
被控制998
———— 4——6 小时(视锅炉容量而定) ⑸ 锅水检验:煮炉期间每 3~4 小时取水样化... 3、点火电极绝缘外皮有损坏,对地短路。 4、点火电缆线有故障:电缆断线、插接件破... ---摘自《扬诺牌卧式燃油(气)蒸汽锅炉
发帖评论