编辑: 会说话的鱼 2019-08-01
DB DB Technical specification for energy saving operation of air-conditioning system in civil buildings of Tianjin

2016 12

1 Technical specification for energy saving operation of air-conditioning system in civil buildings of Tianjin 天津市城乡建设委员会文件 津建科〔2016〕457 号 市建委关于颁布《天津市民用建筑空调系统节能 运行技术规程》的通知 各有关单位: 为贯彻执行国家和我市有关节约能源、 保护环境的法律、 法规, 规范我市民用建筑空调系统的节能运行,天津市建筑设计院、天津 城建大学等单位按照我委《关于下达

2011 年度天津市建设系统第 一批工程建设地方标准编制计划的通知》 (建科〔2011〕997 号) 文件要求,编制完成了《天津市民用建筑空调系统节能运行技术规 程》 .

经市建委组织专家审定,现批准《天津市民用建筑空调系统 节能运行技术规程》 (DB/T29-239-2016) 为我市地方工程建设标准, 自2016 年12 月1日起在我市实施. 各相关单位要认真执行本规程, 实施过程中如有不明之处及修 改意见,请及时反馈给天津市建筑设计院、天津城建大学. 本规程由天津市城乡建设委员会负责管理. 本规程由天津市建筑设计院、 天津城建大学负责具体技术内容 的解释. 本规程由天津市建设工程技术研究所负责征订和发行, 任何单 位和个人不得翻印和复制. 天津市城乡建设委员会

2016 年8月18 日前言根据市建委 《关于下达2011年度天津市建设系统第一批工程建 设地方标准编制计划的通知》 (建科[2011]997号)的文件要求,为 规范空调系统的节能运行管理,由天津市建筑设计院、天津城建大 学会同有关单位经广泛调研,认真总结经验的基础上编制本规程. 本规程的主要技术内容包括:1总则;

2术语;

3基本规定;

4 冷热源装置;

5空调末端;

6空调水系统;

7空调风系统;

8运行管理 要求. 本规程由天津市城乡建设委员会负责管理, 由天津市建筑设计 院负责具体技术内容的解释.执行过程中如有修改、补充的意见和 建议,请寄送天津市建筑设计院(天津市河西区气象台路95号300074) ,以供修编时参考. 本规程主编单位:天津市建筑设计院 天津城建大学 本规程编编单位:天津建科建筑节能环境检测有限公司 天津滨海规划建筑设计有限公司 天津锐锟科技有限公司 远大低碳技术(天津)有限公司 本规程主要起草人员:伍小亭 张志刚 杜家林 唐华刘建华 尹宝泉 郭春梅 马旭升 王东林 殷洪亮 李胜英 汪磊磊 董维华 李华文 王砚芦岩吴永乐 张丽路 姜婵单宝欣 霍静艾思宇 本规程主要审查人员:邢金城 龚威田春吻嗷泼竦 周鹏黄庆阳 李伟目次1总则.1

2 术语.2

3 基本规定.3

4 冷热源装置.5 4.1 一般规定.5 4.2 蒸汽压缩式冷水(热泵)机组.5 4.3 吸收式冷温水(热泵)机组.6 4.4 燃气热水锅炉(热水机组)7 4.5 换热机组.7 4.6 蓄能(冷热)装置

8 5 空调末端.9

6 空调水系统.11 6.1 空调冷热水系统

11 6.2 冷却水系统

13 6.3 水质管理.14 6.4 冷却塔.15

7 空调风系统.17

8 运行管理要求.19 8.1 人员管理.19 8.2 管理制度.19 8.3 技术资料管理

20 8.4 能效分析.20 附录 A 空调系统主要设备及相关参数运行记录表.25 附录 B 空调系统运行管理的相关表单.30 本规程用词说明.38 条文说明.39 Contents

1 General Provisions.1

2 Terms

2 3 Basic Requirements

3 4 Heating &

Cooling Resources

5 4.1 General Requirements

5 4.2 Compression-type Water Chiller (Heat Pump)5 4.3 Absorption Water chiller (heater)6 4.4 Gas Fired Hot Water Boilers &

Units.7 4.5 Heat Exchange Equipment

7 4.6 Thermal Storage

8 5 Air Conditioning Terminals

9 6 Air-Conditioning Water System.11 6.1 Air Conditioning Hot &

Ghilled Water

11 6.2 Cooling Water System.13 6.3 Water Quality Management.14 6.4 Cooling Towers

15 7 Air Handling &

Distribution Systems.17

8 Operation Management Requirements.19 8.1 People Management

19 8.2 Management System

19 8.3 Technical Materials Management.20 8.4 Energy Efficiency Analysis

20 Appendix A Recording Charts of Main Equipment Operation Parameters.25 Appendix B Forms of the Runing Management

30 Explanation of Wording in This Specification.38 Explanation of Provisions.39

1 1 总则1.0.1 为贯彻执行国家和天津市有关节约能源、保护环境的法律、 法规,规范民用建筑空调系统的节能运行,保证系统的使用效果, 降低运行能耗,制定本规程. 1.0.2 本规程适用于天津地区公共建筑空调系统的节能运行管 理,也适用于其他具有中央空调的各类民用建筑. 1.0.3 空调系统节能运行除应符合本规程的规定之外,尚应符合 国家、天津市现行有关标准的规定.

2 2 术语2.0.1 水力失调率 rate of hydraulic disorder 空调水系统中各并联管路的实际流量与设计流量的偏差, 与设 计流量的比值. 2.0.2 系统节能率 system energy-saving rate 在运行环境相同的情况下, 空调系统应用节能技术及管理措施 所降低的能耗与未应用节能技术及管理措施能耗的比值(%) . 2.0.3 空调系统运行能耗指标Index of operating energy consumption for HVAC system 折算为标准煤的单位面积空调能源消耗量, 该数值可以分成电 力、燃气等分项指标.

3 3 基本规定 3.1.1 在保证用户舒适性的前提下,应遵循 按需供应 的运行原 则,实现空调系统节能运行. 3.1.2 应根据建筑特性、空调系统性能,经技术经济分析,制定 空调系统的全年节能运行方案. 3.1.3 空调系统间歇运行时,应根据气象与空调负荷状况,考虑 建筑围护结构蓄热特性,确定合理的开停机时间. 3.1.4 空调系统运行参数的设置应有利于实现设备的高效运行. 3.1.5 在保证热舒适性的前提下,夏季宜适当提高空调室内温度、 相对湿度设定值, 冬季宜适当降低空调室内温度、 相对湿度设定值. 3.1.6 空调系统的使用要求发生变化或各区域空调温度出现明显 偏差时,应对空调水系统和风系统重新进行调试. 3.1.7 在冬季及空调过渡季,宜采用加大新风量和冷却塔直接供 冷等减少主机开启时间的供冷方式. 3.1.8 并联运行的设备应根据负荷需求,在保证系统能效高的前 提下进行台数控制. 3.1.9 系统运行期间应定期检查管路系统的状况. 3.1.10 空调系统应定期进行检查和清洗. 3.1.11 空调系统的温度、压力、流量、耗电量、耗水量、耗气量 等监测和计量仪表应定期检验、标定和维护. 3.1.12 空调系统应定期检查系统的绝缘电阻,接地情况. 3.1.13 空气过滤器、水过滤器应及时进行清洗或更换. 3.1.14 空调自动控制设备和系统应定期检修、维护,定期校验传 感器和仪表.

4 3.1.15 应充分发挥自动控制系统在节能运行中的作用,通过数据 分析制定系统控制模式和参数,并按季节、气候、临时变化及特殊 要求进行适时调整. 3.1.16 空调运行管理人员应掌握系统的实际能耗状况,并及时予 以分析,提出节能运行和改造建议,进行系统节能运行优化. 3.1.17 空调水系统应进行全年的水质管理.

5 4 冷热源装置 4.1 一般规定 4.1.1 运行人员应熟悉冷热源装置的各项技术要求及重要运行参 数. 4.1.2 运行季开始前,应按操作程序对冷热源装置进行全面检查 和调试,并填写相关检查报告. 4.1.3 应定时检查监测数据及手动记录数据的有效性和完整性. 4.1.4 运行季结束后,应按设备相关要求进行维护保养. 4.1.5 运行季结束后,系统中除需长期供电的设备与部件外,其 他均应断电. 4.2 蒸汽压缩式冷水(热泵)机组 4.2.1 机组的节能运行应符合以下规定:

1 机组应保持在较高的能效下运行,并避免过低的负荷率;

2 机组用户侧出水温度应等于或接近于由运行策略确定的温 度;

3 机组的冷却水进水温度不宜高于33℃;

4 宜根据室内热舒适性需求,及时反馈调节机组出水温度, 制冷时应适当提高出水温度,供热时宜适当降低出水温度. 4.2.2 运行季,应进行机组能效水平的分析.

6 4.2.3 运行季,应定时检查并记录以下参数与状态:

1 机组、水阀、水泵等设备的工作状态和故障报警;

2 机组等设备的启停次数、累计运行时间,以及设定定时检 修提示;

3 蒸发器、冷凝器中制冷剂的压力和温度;

4 主电机的电流和电压;

5 润滑油的压力和温度;

6 机组蒸发器、冷凝器进/出口水温;

7 机组的阀门及管路有无泄漏;

8 机组的负载率. 4.3 吸收式冷温水(热泵)机组 4.3.1 运行季,应对真空泵、溶液泵、冷剂泵及溶液进行定期检 查. 4.3.2 运行季,应对机组的真空度、溶液 PH 值、抽气装置运行频 次等参数进行定期检查. 4.3.3 机组在运行过程中应避免负荷率过低、冷却水温度过低或 过高的状态. 4.3.4 每年应对机组进行一次溶液取样化验,根据化验结果调整 PH 值及缓蚀剂浓度;

每两年应对机组的温度、压力、液位、流量 等传感器进行一次校验. 4.3.5 燃油型机组运行时的过量空气系数宜控制在 1.13-1.20,燃 气型机组宜控制在 1.18-1.25. 4.3.6 设有烟气余热回收装置时,应定时监测其排烟温度.

7 4.4 燃气热水锅炉(热水机组) 4.4.1 运行季,应对燃烧器、循环水泵、管道、阀门、仪表、除 污器、水处理装置、补水定压装置等的工作状态进行定期检查,并 监测供回水温度及排烟温度,对真空型热水锅炉(机组) ,还应监 测其真空度. 4.4.2 运行季,应减少锅炉的启、停频次,并避免在过低负荷率 下运行. 4.4.3 运行季,应根据室外气象参数与热负荷需求的变化,及时 调节供水温度和循环流量. 4.4.4 运行季,应重点监测锅炉的运行压力、补水率、排烟温度 等参数. 4.4.5 每两年应对在用锅炉进行一次能效测试. 4.4.6 运行季,锅炉受热面应定期除垢清灰,保持清洁. 4.5 换热机组 4.5.1 运行季,应对换热机组的循环水泵、补水定压装置、除污 器及水处理装置及保温状况等进行定期检查,并监测换热器

一、二 次侧的温度、压力及补水量. 4.5.2 运行季,应根据室外气象参数与热负荷需求的变化及时调 节二次侧供水温度和循环流量. 4.5.3 运行季,应及时检查换热器水系统过滤器阻力监测装置, 并根据阻力变化及时清洗过滤器. 4.5.4 换热器的化学清洗,应根据换热器材质、结构、产品技术 要求遵循相关的步骤进行.

8 4.6 蓄能(冷热)装置 4.6.1 运行季,应对以下内容进行定期检查与监测:

1 系统各工况阀门的切换状态;

2 动力设备、监控装置的运行情况;

3 蓄能(释能)介质参数;

4 蓄能(释能)热量. 4.6.2 运行季,应根据负荷需求与能源政策状况,适时优化蓄能 (释能)运行策略及参数. 4.6.3 外融冰蓄冷系统运行初期,应在每日蓄冰运........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)