编辑: 过于眷恋 2019-07-28
ICS 13.

040.20 Z

62 DB33 浙江省地方标准DB33/ 2147―2018 燃煤电厂大气污染物排放标准 Emission standard of air pollutants for coal-fired power plants

2018 -

09 -

30 发布

2018 -

11 -

01 实施 浙江省人民政府 发布DB33/ 2147―2018 I 目次前言.

1 适用范围.1

2 规范性引用文件.1

3 术语和定义.2

4 污染物排放控制要求.3

5 污染物监测要求.5

6 实施与监督.6 附录 A(规范性附录) 固定污染源废气 二氧化硫、氮氧化物的测定 傅立叶变换红外光谱法.7 附录 B(规范性附录) 石膏雨和有色烟羽测试技术要求.11 DB33/ 2147―2018 II 前言本标准为全文强制. 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《浙江省大气污染 防治条例》等法律、法规,加强燃煤电厂大气污染物的排放控制,促进行业技术进步和可持续发展,改 善环境质量,结合浙江省实际情况,制定本标准. 本标准规定了燃煤电厂大气污染物排放浓度限值和排放绩效值、 监测和监控要求以及无组织排放控 制要求. 本标准为首次发布. 自标准实施之日起,浙江省辖区内的燃煤电厂大气污染物排放按本标准的规定执行. 本标准颁布实施后, 国家出台相应行业污染物排放标准涉及本标准未作规定的污染物项目或排放标 准严于本标准时, 这些污染物项目执行国家标准要求. 环境影响评价文件或排污许可证要求严于本标准 时,按照批复的环境影响评价文件或核发的排污许可证执行. 本标准附录A、附录B为规范性附录. 本标准由浙江省环境保护厅提出并归口. 本标准主要起草单位:浙江省环境监测中心、浙江省环境保护科学设计研究院、浙江省标准化研究 院、浙江省能源集团有限公司. 本标准由浙江省环境保护厅解释. DB33/ 2147―2018

1 燃煤电厂大气污染物排放标准

1 适用范围 本标准规定了燃煤电厂大气污染物排放浓度限值和排放绩效值、 监测和监控要求、 无组织排放控制 要求以及标准的实施与监督等. 本标准适用于现有燃煤电厂的大气污染物排放管理. 本标准适用于新建燃煤电厂建设项目的环境影响评价、环境保护工程设计、竣工环境保护验收、排 污许可及其投产后大气污染物排放管理. 本标准适用于单台出力 65t/h 以上除层燃炉、抛煤机炉外的燃煤(含水煤浆)发电锅炉;

各种容 量的煤粉发电锅炉;

单台出力 65t/h 以上采用煤矸石、生物质、油页岩、石油焦等燃料或以煤炭及其 制品为主掺烧其他燃料的发电锅炉,参照本标准执行;

非发电锅炉参照发电锅炉执行. 本标准不适用于各种容量的以生活垃圾、危险废物为燃料的发电厂. 本标准适用于法律允许的污染物排放行为, 新设立污染源的选址和特殊保护区域内现有污染源的管 理,按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国 海洋环境保护法》、 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、 《中华人民共和国环境影响评价法》 等法律、法规和规章的相关规定执行.

2 规范性引用文件 本标准引用下列文件或其中的条款.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本标准. GB

3095 环境空气质量标准 GB/T

16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T

48 烟尘采样器技术条件 HJ

57 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ

75 固定污染源烟气(SO

2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范 HJ

76 固定污染源烟气(SO

2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法 HJ/T

373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范 HJ/T

397 固定源废气监测技术规范 HJ/T

398 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ

543 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ

629 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ

692 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ

693 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ

819 排污单位自行监测技术指南 总则 HJ

820 排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉 HJ

836 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ

917 固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法 DB33/ 2147―2018

2 《污染源自动监控管理办法》(国家环境保护总局令 第28号) 《环境监测管理办法》(国家环境保护总局令 第39号) 《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准. 3.1 燃煤电厂 coal-fired power plant 以煤炭为燃料的火力发电厂. 3.2 现有燃煤发电锅炉 existing coal-fired power generation boiler 本标准实施之日前,建成投产或环境影响评价文件已通过审批的燃煤发电锅炉. 3.3 新建燃煤发电锅炉 new coal-fired power generation boiler 本标准实施之日起,环境影响评价文件通过审批的新建、扩建和改建的燃煤发电锅炉. 3.4 颗粒物 particulate matter 燃料和其他物质在燃烧、 合成、 分解以及各种物料在机械处理中所产生的悬浮于排放气体中的固体 和液体颗粒状物质, 包括除尘器未能完全收集的烟尘颗粒及烟气脱硫、 脱硝过程中产生的次生颗粒状物 质. 3.5 标准状态 standard condition 废气在温度为273.15 K,压力为101325 Pa时的状态,简称 标态 .本标准规定的排放浓度均指标 准状态下的干烟气中的数值. 3.6 氧含量 oxygen content 燃料燃烧时,烟气中含有的多余的自由氧,通常以干基容积百分数来表示. 3.7 大气污染物基准氧含量排放浓度 reference oxygen emission concentration of air pollutants 本标准规定的各项污染物浓度的排放限值,均指在标准状态下以6%(体积分数)O2(干烟气)作 为换算基准换算后的基准氧含量排放浓度. 3.8 测定均值 average value 取样期以等时间间隔至少采集3个样品测试值的平均值. 3.9 小时均值 hourly average value 任何1小时污染物浓度的算术平均值;

或1小时内, 以等时间间隔采样4个样品测试值的算术平均值. DB33/ 2147―2018

3 3.10 排放绩效 generating performance 每生产1kWh电量或等效发电量所排放污染物的量. 3.11 环境空气敏感区 ambient air sensitive area 按GB 3095规定划分为一类功能区中的自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区,二类 功能区中的居民区、 文化区等人群较集中的环境空气保护目标, 以及对项目排放大气污染物敏感的区域.

4 污染物排放控制要求 4.1 有组织排放控制要求 4.1.1 自本标准实施之日起,新建燃煤发电锅炉执行表

1 中II 阶段规定的排放限值. 4.1.2 自2018 年11 月1日起,现有单台出力 300MW 及以上发电机组配套的燃煤发电锅炉执行表

1 中II 阶段规定的排放限值. 4.1.3 自2020 年1月1日起, 现有单台出力 300MW 以下发电机组配套的燃煤发电锅炉以及其他燃煤 发电锅炉执行表

1 中I阶段规定的排放限值. 4.1.4 现有单台出力 300MW 以下发电机组配套的燃煤发电锅炉以及其他燃煤发电锅炉执行表

1 中II 阶段规定的排放限值的具体实施时间由省级环境保护行政主管部门或设区的市级人民政府规定. 表1 燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值 单位:mg/m3 (烟气黑度除外) 序号 污染物项目 排放限值 污染物排放 监控位置 I 阶段 II 阶段

1 颗粒物

10 5 烟囱或烟道

2 二氧化硫

35 35

3 氮氧化物

50 50

4 汞及其化合物 0.03 0.03

5 烟气黑度(林格曼黑度,级)

1 1 烟囱排放口 注1:手工监测数据:颗粒物、汞及其化合物浓度以测定均值计,二氧化硫和氮氧化物浓度以小时均值计;

自动 监测数据:均以小时均值计;

污染物的达标判定按《火电行业排污许可证申请与核发技术规范》执行. 4.1.5 若执行不同排放浓度限值的多台设施........