编辑: ok2015 2019-11-05
建设项目环境影响报告表 (报批稿) 项目名称:瑞丽市殡仪馆建设项目 建设单位(盖章):瑞丽市民政局 编制日期:2018 年08 月 国家生态环境部制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的 单位编制.

1.项目名称―指项目立项批复时的名称, 应不超过

30 个字(两个 英文字段作一个汉字). 2.建设地点―指项目所在地详细地址, 公路、 铁路应填写起止终 点. 3.行业类别―按国标填写. 4.总投资―指项目投资总额. 5.主要环境保护目标―指项目区周围一定范围内集中居民住宅 区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等, 应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6.结论与建议―给出本项目清洁生产、 达标排放和总量控制的分 析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影 响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响 的其他建议. 7.预审意见―由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目, 不填. 8.审批意见―由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.

1 建设项目基本情况(表一) 项目名称 瑞丽市殡仪馆建设项目 建设单位 瑞丽市民政局 法人代表 张彬 联系人 郭晓林 通讯地址 德宏傣族景颇族自治州瑞丽市麓川路下段 联系电话 159****8242 传真 / 邮政编码

67860 0 建设地点 瑞丽市勐秀乡 场地经纬度 经度:97°50′15″;

纬度 24°5′42″ 立项审批 部门 德宏州发展和改革委员会 项目代码 德发改社会[2017]579 号 建设性质 新建 行业类别 及代码 O8080 殡葬服务 占地面积 (平方米)

12266 绿化面积 (平方米) 4979.8 总投资 (万元)

1500 其中:环保投 资(万元) 35.55 环保投资占 总投资比例 2.37% 评价经费 (万元) / 预期 投产日期

2019 年4月工程内容及规模

一、项目建设的必要性与任务由来 殡仪馆是展现一座城市历史文化沉淀的重要部分, 也是一座城市现代建设中 不可分割的组成部分. 殡仪馆这种形式十分适应现代城市发展的需要, 它不仅节 约了土地资源、规范殡葬行为,同时又充分照顾人们对先辈的缅怀之情,可以说 殡仪馆的建设水平在一定意义上象征着城市的文明程度. 殡仪馆是社会公共设施 的重要组成部分, 也是社会精神文明的重要组成部分, 同时业体现了社会的社会 化程度. 推行殡葬制度改革是党和政府一贯倡导的一项社会改革, 事社会发展的必然 要求.随着殡葬改革的摄入开展,人民群众对殡葬服务提出了更高的要求,由于 瑞丽市目前还没殡仪馆,严重制约了当地的殡葬改革.相关人士多次提出提案,

2 要求尽快修建一处殡仪馆, 满足当地人民群众办丧事的需要. 为积极稳妥地推动 殡葬改革,大力倡导文明丧葬新风,促进社会主义精神文明建设、社会主义和谐 社会建设, 瑞丽市民政局投资

1500 万元选址于瑞丽市勐秀乡建设 瑞丽市殡仪馆 建设项目 . 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日实施)、《中华人民共 和国环境影响评价法》 、国务院令第682号 《建设项目环境保护管理条例》和《云 南省建设项目环境保护管理规定》 等法律法规的规定, 建设单位委托我公司承担 本项目的环境影响评价工作. 参照 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (环境保护部第44号令) 中 四

十、社会事业与服务业 中

127、殡仪馆、陵园、公墓 本项目需要编制 环境影 响报告表 .我公司接受委托后,立即开展了现场踏勘、资料收集工作,在对本 项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后, 依照环境影响评价技 术导则的要求编制了环境影响报告表,供建设单位上报审批. 根据现场勘测,目前项目未进行建设.

二、工程内容及规模 1. 项目名称、性质、地点 项目名称:瑞丽市殡仪馆建设项目 项目性质:新建 建设单位:瑞丽市民政局 建设地点:瑞丽市勐秀乡 项目投资:1500 万元 项目占地:项目总占地面积 12266m2 建筑面积:1376.2m2 预计开工时间:2018 年9月预计完工时间:2019 年4月2. 建设规模及建设内容: 本项目规划使用土地面积 12266m2 ,建筑面积为 1376.2m2 ,道路面积为 2800m2 , (其中车行道路面积为 2200m2 ,人行道路面积 600m2 ) ,硬质铺装面积 约2074m2 ,停车场面积约 1036m2 ,绿化面积约 4979.80m2 .

3 本项目主要经济指标见下表. 表1-1 本项目主要经济指标 项目名称 单位 指标 项目总用地 m2

12266 其中道路面积 m2

2800 其中车行道路 m2

2200 人行道路 m2

600 停车场面积 m2

1036 硬质铺装面积 m2

2074 建筑占地面积 m2 1376.2 绿地面积 m2 4979.8 总建筑面积 m2 1376.2 绿地率 % 40.60 容积率 % 0.11 建筑密度 % 11.22 总停车位 个57

三、项目组成及主要环境问题 本项目设置

1 处殡仪馆,内置火化区、遗体处理区、悼念区、业务区、卫生 间、后勤管理区等.项目组成一览表如下表: 表1-2 项目组成一览表 项目 名称 建设内容及规模 主体 工程 殡仪馆火化区 火化区

1 处, 内置进尸间

1 处, 冷却间

1 处, 火化间

1 处 (内 置3台火化机) 、骨灰整理室

3 处,尾气处理室

3 处、取灰 等候区

1 处、骨灰发放区

1 处、火化工休息区.值班室

1 处、该火化间年火葬约

1500 具遗体 遗体处理区 解冻区

1 处(内置

3 间冷冻室,内设置冰柜

9 个) 、消毒室

1 间、防腐室

1 处、司法解剖室

1 处、遗体整理间

1 处、整 容室

1 处、特殊遗体穿戴脱洗室

1 处、条码扫描室

1 处、遗 体接收厅

1 处、遗体接收区

1 处 悼念区 内设置挽联书写室

1 处、休息室

2 处、悼念区

2 处、祭拜区

1 处、烧纸区

1 处、化宝壁炉

1 处 后勤管理区

1 处,内置职工值班室

2 间、办公室

1 处、储藏室

1 处、业 务洽谈室

1 处、超市

1 处 辅助 工程 停车场 本项目停车场均为地面停车场,停车场面积约1036m2 ,设置57个停车位 公厕 本项目设置1处水冲厕,分男女卫生间,主要为本项目提供 配套设施 道路 场内道路为混凝土路面,宽度10m~24m道路按建筑物周边 布置,并合理的衔接到各场地,满足运输及消防要求,道路

4 总面积为800m2 , (其中车行道路面积为2200m2 ,人行道路 面积600m2 ) 临时 工程 施工场地 施工场地临时占地设置于本项目用地范围内,占地约 500m2 , 占地类型为本项目建设用地. 施工便道 利用现有村道进行施工,不设施工便道 临时堆土场 设置

1 个临时堆土场,位于项目区域待建空地范围内,占地约 1000m2,占地类型为本项目建设用地.项目施工期间在前坡坡 脚加设干砌或浆砌块(片)石挡碴墙,挡碴墙高度约为平均堆 高的一半,挡碴墙顶至堆面堆成 1:1.7 坡度,坡面植草、栽灌 木.堆土堆后缘设截水沟.堆土堆至约

2 米高时在临时排水沟 位置建挡碴墙.待项目完成建设后,弃方运往瑞丽市城建部门 指定的弃土场,临时堆场用毕后以腐植土倒回作为耕植土复耕 或用作绿化地. 施工营地 租用当地民房,不设施工营地 料场 外购石料等建筑材料,道路运输,直接到达施工地,项目不 设料场 挖填方 根据 《瑞丽市殡仪馆建设项目水土保持方案报告书》 本工程 土石方开挖总量 11.19 万m3(含表土剥离 0.55 万m3),土 石方回填利用 11.19 万m3,收集的表土临时堆存于表土堆场 用于后期绿化覆土, 本工程不产生永久弃渣, 开挖土石方得 到的合理利用. 公用 工程 给水 项目区供水由地下水供给 排水 拟采用雨污分流制排水方式排水,雨水经收集后外排地表 水, 废水经化粪池处理后, 进入项目设置的一体化污水处理 设施处理后,回用于项目区绿化用水. 供电市政供电 项目用电由市政供电部门供给,10KV输电线路从项目区周 边经过, 可以接入本项目本项目供电可靠, 能够满足整个项 目区用电需求. 备用发电机 本项目在火化区设置

1 处备用发电机房, 内采用

1 台风冷式 自启动柴油发电机组,供电电压 0.38/0.22kV,发电容量为 500KW 环保 工程 废气治理尾气处理室

3 处,位于火化室内,火化炉产生的烟气采用冷却塔、除尘 装置、布袋除尘器、活性炭装置等进行处理,经过处理后废 气中的污染物的排放浓度、 排放总量及排烟黑度均符合 《火 葬场大气污染物排放标准》 (GB13801-2015) ,通过 15m 高 的排气筒排放 遗物祭品焚 烧 遗物祭品焚烧炉产生的废气主要污染烟尘、 二氧化硫、 氮氧 化物、一氧化碳、HCl、二f英等,主要通过冷却塔、除尘 装置、布袋除尘器、活性炭装置等进行处理,通过 15m 高 的排气筒排放,本项目焚烧能源主要采用电 发电........