编辑: 枪械砖家 2019-11-05
SinePower ST32 三相可控硅触发板使用说明书 SinePower ST32 数字式 三相全控整流触发板使用说明书 (双闭环恒压恒流控制) 深圳市正弦动力技术有限公司 版权所有 电话 Tel:0755-83216960 传真 Fax:0755-83352315 手机 Mob:18938061832 技术支持 QQ:719659769 邮箱 Email:sales@sinepower.

cc

网址:Http://www. sinepower.cc 版本号:V2.0(2017) 请下载电子版,本说明书内容仅供参考,我们将不断改善用户体验,如技术参数变更,恕不另行通知用户. SinePower ST32 三相可控硅触发板使用说明书 深圳市正弦动力技术有限公司 版权所有

2 目录操作前的安全规范及注意项…3 页

一、产品概述…5 页

二、技术规格…5 页

三、性能特点…6 页

四、参数设置与使用操作说明…7 页

五、输出控制方式操作说明…9 页

六、常见故障分析及排除…10页

七、控制过程中的相关原理示意图…11页

八、主回路及控制回路接线示意图…12页 我们产品的元器件: * 电源变压器采用工业级变压器,环氧树脂灌封,经过高温老化锤炼的高品质产品;

* 主控芯片采用ATMEL MEGA系列工业级高性能处理器,拥有超强的运算处理能力以及可靠的抗干扰能力;

* 被动元器件基本为国巨Yageo品牌,耐高温,低漂移,器件工作寿命达10年以上;

* 关键被动器件采用村田Murata及英飞凌Infineon品牌,保证控制板高压关键部位不易损坏;

* 接线端子采用町洋DINKLE品牌,内部铜合金制成,不像市场上的控制板是采用铁质端子;

* 控制板本安型设计,电源处采用自恢复保险丝来限制电流输出,防止外接线端子意外短路损坏控制板;

* 配合我们多年引领行业的核心控制算法及SMD贴片工艺,保证控制板具有可靠稳定的性能. SinePower ST32 三相可控硅触发板使用说明书 深圳市正弦动力技术有限公司 版权所有

3 z 操作前的安全规范及注意事项: >

>

安全规范:

1、本产品的错误使用可能造成产品永久性损坏或严重的人身事故,因此必须严格遵守本手册的操作规程、国家和行业的相关标准 以及安全规范.

2、安装、维护或指导安装、维护控制装置应由有相关经验的专业技术人员负责.

3、任何情况下都不可以在带电状态下拔插接线或试图触摸插座内各接点,以防触电和发生意外.

4、本机设计使用于阴凉干燥环境,需保持良好的通风散热环境,请不要在浸水、阳光曝晒场所工作,也不要在超过电气特性要求 的温度范围之外工作,定期对控制板进行清洁工作.

5、任何情况下请勿将本控制板在超越设计极限状态下运行.

6、请严格按照本使用说明操作,对于不按本操作说明所造成的任何设备或人身伤害,本公司不承担任何民事和刑事责任.

7、试图修复损坏的控制板有可能造成设备的永久性损坏,如本机出现故障请致电本公司,我们将尽快协助排除故障,请不要试图 维修本机.

8、本手册只能应用于其配套的设备,本公司的产品将会不断升级和改良,恕不另行通知.使用者如需了解产品近期的最新技术数 据请与本公司直接联系!!! >

>

注意事项:

1、用户在订货时,应务必在采购合同中注明所需产品的准确型号或要求,我公司将以默认参数供货,即:电压等级 AC380V,额 定频率 50Hz,电流电压反馈信号 DC0-5V,非特殊设计类型;

常规产品公司备有现货,非常规产品用户在订购时应与供货商或我公 司联系确定具体供货周期.

2、可控硅触发接口处,请注意 K1-K6 及G1-G6 为三相全控整流控制端口,如有接错会出现损坏器件的风险;

主回路上的可控硅应 安装适当的阻容吸收及 VDR 等保护电路,接线图中的 RC 阻容吸收保护器件,便于用户使用本公司有相关配套生产的 STP10 阻容 吸收板,如欲购买请在订货时和销售人员说明.注意 U、V、W 接口线,请接在三相电进线处或变压器隔离方式时接在初级位置.

3、在通电工作前,检查控制板是否按本身实际要求接好连线,然后把可控硅触发端的控制线先断开,不要连接至负载,确定无误 后通电工作,再根据自身需求进入菜单设置,修改控制板的相关参数,完成后把可控硅触发板的控制线连接至负载,则可以进行实 际运行操作.

4、详细参照本控制板使用说明书接线图正确接线,为防止干扰,给定控制线,可控硅触发线,主电路电源线最好分别接线.如果 不分开走线,给定控制线请使用绞合屏蔽线;

同时严格遵守控制板与可控硅接线的对应关系.

5、通电前,请仔细检查接线,断开负载,接入一小功率阻性假负载试验,建议接入 1KW 灯泡做试验性负载.在用白炽灯做负载进 SinePower ST32 三相可控硅触发板使用说明书 深圳市正弦动力技术有限公司 版权所有

4 行调试时,按启动键观看白炽灯的亮度变化情况,如果白炽灯能根据不同设定值连续平滑变化,则控制板接线正常;

如果出现失控 则不正常,请立取关掉电源,检查是否接线错误以免烧坏器件.控制板调试正常后,则可以接入真负载进行运行工作.

6、外接控制端子已有相应的电源配置,勿将有源的信号送入该端口,否则可能造成产品的不可修复性损坏.

7、如果晶闸管装置需要作绝缘测试时,请您从装置上取下控制板,否则可能造成控制板永久性的损坏.

8、在使用中,控制板以外其它部件的损坏,本公司概不负责.

9、服务承诺:在用户正常操作使用内,提供一年免费保修服务,终身维护.在保修期满后,继续提供技术支持和帮助,在此期间, 更换零部件以成本价提供. >

>

控制电路布线: 若控制板使用现场电磁干扰比较严重,为了防止设备由于受到电磁干扰而工作不正常,在控制电路布线时应当采取如下一些措施:

1、控制电缆较长时,建议使用屏蔽电缆,电缆的屏蔽层应单端接地;

2、模拟量与数字量信号电缆应分开走线;

3、必要时,所有信号电缆均应置于钢管或电缆槽内走线;

4、信号电缆与强电设备之间应具有尽可能大的隔离距离;

5、对系统提供一单独的接地回路;

6、所有屏蔽层均在变送器端接地;

7、不要采用不同金属的导线相互连接;

8、尽量减少或不设中间端子或连接点;

9、管道与电缆槽应可靠接地,并保证整个长度上连续接地. 在操作本控制板前,请用户先详细阅读使用说明书,以免出现误操作及意外事故!!! SinePower ST32 三相可控硅触发板使用说明书 深圳市正弦动力技术有限公司 版权所有

5

一、产品概述: ST32三相整流可控硅触发板为高度数字化精工品质设计,支持网络远程控制及现场控制,Fuzzy-PID参数开放性调节,集开环调压、闭环恒压和恒流三种调 节方式于一体,控制可控硅实现恒压限流或恒流限压,功能参数设定采用按键操作,故障报警、界面参数采用LED数码管显示,设定参数自动储存.控制板 带自动判别相位、缺相保护、上电软启动、缓关断、恒流输出、恒压输出、过压保护、过流保护、工作状态指示等功能.具有三相全控桥式整流、双反星型 整流及可控硅反并联交流触发方式,可触发5000A以下的可控硅,适用于工业各领域的电压电流调节的阻性负载、感性负载、容性负载、变压器一次侧等各 种负载类型,广泛应用于电解电镀、充放电、三相晶闸管电源、电加热温控等设备. 本触发板采用工业级高性能微处理器,持续引领行业内核心控制算法及软件技术的创新,控制软件包的结构及单片机处理速度可以保证所有控制回路的调节 作用在主电路六个可控硅桥的转换时间内完成,以保证电压电流环的采样时间小于3.33mS(50HZ电源)或2.77mS(60HZ电源),以获得优越的性能. 该三相数字整流可控硅触发板具有多种给定控制信号选择,支持 0-5Vdc、0-10Vdc、0-10mA、4-20mA 等模拟量输入自动控制模式,也可用电位器(10K 2W) 及通过面板按键手动控制,灵活方便,所有参数均为数字量,无温度漂移变化,提高了调节精度和电源利用效率,减少对电源的污染,具有稳压精度高,可 靠稳定性........