编辑: 贾雷坪皮 | 2019-07-28 |
100 C
67 备案号: 中华人民共和国安全生产行业标准AQ AQ7013―2018 干法熄焦安全规程 Safety regulations for Coke Dry Quenching (报批稿) 2018-05-22 发布 2018-12-01 实施 中华人民共和国应急管理部 发布I目次 前言 II
1 范围
1 2 规范性引用文件
1 3 术语和定义
1 4 基本要求
2 5 平面布置
2 6 消防设施
3 7 电气仪表
3 8 干熄焦工艺及设备
4 8.1 提升机.4 8.2 装入装置.5 8.3 干熄炉.5 8.4 气体循环系统.6 8.5 旋转密封阀.6 8.6 运焦系统.7 8.7 锅炉.8
9 检修
8 10 职业卫生
9 附录 A(资料性附录)条文说明
10 II 前言 本标准的全部技术内容为强制性. 本标准按照 GB/T1.1-2009 给出的规则起草. 本标准由原国家安全生产监督管理总局监管四司提出. 本标准由全国安全生产标准化技术委员会冶金有色安全分技术委员会(SAC/TC288/SC8) 归口. 本标准起草单位: 中钢集团武汉安全环保研究院有限公司、 武汉平煤武钢联合焦化有限 责任公司、中冶焦耐(大连)工程技术有限公司、广东韶钢松山股份有限公司、唐山首钢京 唐西山焦化有限责任公司、河钢集团邯钢分公司. 本标准主要起草人:卢春雪、盛军波、王志、刘玉虎、李国保、朱长军、薛德业、卢庆 华、王琦、郝玉泽、贾向刚、郑亚杰.
1 干法熄焦安全规程
1 范围 本标准规定了焦化企业干法熄焦的平面布置、消防、电气仪表、工艺及设备、检修、职 业卫生等生产安全的基本要求. 本标准适用于焦化企业新建、扩建和改造干法熄焦项目的设计、施工与验收,以及现有 设施的生产、维护、检修和管理. 因采用新技术、 引进国外技术而不能执行本标准的有关规定时, 需提出相应的安全规定 (附科学依据) ,组织相关专家论证通过后,方能使用和运行.
2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅注日期的版本适 用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T
5972 起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废 GB 6067.1 起重机械安全规程第
1 部分:总则 GB
6222 工业企业煤气安全规程 GB
7588 电梯制造与安装安全规范 GB/T
12145 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 GB
12710 焦化安全规程 GB/T
29510 个体防护装备配备基本要求 GB
30871 化学品生产单位特殊作业安全规范 GB
50011 建筑抗震设计规范 GB
50016 建筑设计防火规范 GB
50034 建筑照明设计标准 GB
50046 工业建筑防腐蚀设计规范 GB
50057 建筑物防雷设计规范 GB
50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB
50115 工业电视系统工程设计规范 GB
50140 建筑灭火器配置设计规范 GB
50217 电力工程电缆设计规范 GB
50414 钢铁冶金企业设计防火规范 GB
51128 钢铁企业煤气储存和输配系统设计规范 GBZ
1 工业企业设计卫生标准 GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值第
1 部分:化学有害因素 GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值第
2 部分:物理因素 GBZ
188 职业健康监护技术规范 GBZ/T 189.8 工作场所物理因素测量第
8 部分:噪声 GBZ
235 放射工作人员职业健康监护技术规范 HG
20571 化工企业安全卫生设计规范 NB/T
42047 干熄焦余热锅炉技术条件 TSG G0001 锅炉安全技术监察规程 TSG G5001 锅炉水(介)质处理监督管理规则 TSG Q5001 起重机械使用管理规则 TSG G7002 锅炉定期检验规则 YB
4358 钢铁企业胶带机钢结构通廊设计规范
3 术语和定义
2 下列术语和定义适用于本文件. 3.1 干法熄焦 Coke Dry Quenching(CDQ) 采用循环气体将红焦降温冷却的一种熄焦方法,又称为干熄焦. 3.2 循环气体 Circulation Gas 冷却红焦的气体,主要成分为氮气. 3.3 干熄炉 CDQ Chamber 干熄焦中用于红焦缓存及换热冷却的设备. 3.4 旋转密封阀 Rotary Seal Valve 安装在干熄炉底部,将振动给料器定量排出的焦炭在相对密闭状态下连续排出的设备. 3.5 干熄焦锅炉 CDQ Boiler 回收循环气体热量生产蒸汽的设备. 3.6 排焦温度 Temperature of Coke Exhaust 干熄炉底部排出焦炭的温度.
4 基本要求 4.1 干熄焦处理能力应根据与之配套的焦炉生产能力确定. 4.2 装入干熄炉的焦炭质量应满足干熄焦工艺的要求. 4.3 应根据干熄焦各区域的危险因素,设计、安装相应的安全监测、控制设施. 4.4 巡检人员和检修人员应配备便携式一氧化碳报警器和氧气报警器. 4.5 易燃、可燃、有毒或窒息性介质导管不应直接进入控制室. 4.6 新建、扩建、改造和大修的干熄焦设施,应经过安全检查验收合格后,方可投入生产和 使用. 4.7 应编制干熄焦岗位安全操作规程、 危险预知和突发事故处理程序等, 并对干熄焦作业人 员进行培训,经考试合格并取得相应特种作业资格证后方可上岗作业. 4.8 泄爆装置、放散管、排焦装置、放射源等区域应设置相应的警示标志,人员不应在其附 近逗留.
5 平面布置 5.1 干熄焦设施与备用湿法熄焦设施宜分别布置在焦炉组两端. 5.2 干熄焦设施布置在焦炉炉组端部时, 其中心线外熄焦车轨道长度应满足焦罐车在干熄站 换罐操作的需要.检修迁车台不宜布置在干熄焦设施与焦炉之间. 5.3 干熄焦设施集中布置时, 相邻间距应满足干熄站两侧的运焦车辆同时进入干熄站的操作 要求,且两组焦罐车之间应设置避撞装置. 5.4 干熄焦设施宜采用便于检修的平面环形布置方式.
3 5.5 干熄焦综合电气室宜靠近干熄焦本体布置. 5.6 干熄焦锅炉所产生的蒸汽送至临近电厂发电时,其外送管线不宜大于 1000m;
且应避开 主干道和人行通道. 5.7 干熄焦区域的道路应满足检修、消防要求. 5.8 容易积存可燃性粉尘的厂房、 带式输送机通廊采用封闭式建筑时, 应采取通风换气措施. 5.9 钢结构、基础及地下结构防腐均应符合 GB
50046 的有关规定. 5.10 干熄焦设施抗震等级应符合 GB
50011 的有关规定. 5.11 干熄炉外壁边缘距煤气净化车间建(构)筑物最外边缘不应小于 45m. 5.12 干熄焦构架应设置人行走梯、 客用电梯. 电梯的安装、 使用、 维护、 检验应符合 GB
7588 的有关规定.
6 消防设施 6.1 干熄焦系统消防设施配置应符合 GB
50016、GB
50414 的有关规定. 6.2 灭火器材配备应符合 GB
50140 的有关规定. 6.3 干熄焦主框架装入装置平台、焦罐盖落座平台,应设置事故熄红焦用消火栓.封闭式干 熄焦框架结构每层均应设置消火栓.消火栓均应保证足够水压. 6.4 在提升机提升焦罐运行范围内, 与提升井架邻近的构筑物应采用不燃材料;
焦罐装红焦 运行区段上方敷设的电缆应有防火措施,其净空高度应满足防火要求. 6.5 干熄炉底部第一条运焦带式输送机应设置事故自动熄红焦装置. 6.6 干熄焦电气室、PLC 室、控制室、电缆夹层、电缆隧道等应设置火灾自动报警系统. 6.7 干熄焦建(构)筑物的火灾危险性分类应符合表
1 的规定. 表1干熄焦建(构)筑物的火灾危险性分类 火灾危险性类别 建筑物名称 甲―乙除盐水站加液氨间 丙 运焦通廊、运焦转运站、炉前焦库 干熄焦综合电气室及集中控制室 排焦系统 丁 干熄焦构架
一、二次除尘贮灰外运间、干熄焦除尘地面站 戊 干熄焦锅炉给水泵站、除盐水站、干熄焦循环水泵房及加药间 注:根据 GB 50016,加液氨间占除盐水站防火分区面积的比例小于 5%时,除盐水站的火灾危险性类别为戊 类. 6.8 除盐水站加液氨间宜设计为敞开或半敞开式,应按 GB
50058 的有关规定配置通风、照 明设备,并应设置有毒气体检测装置. 6.9 电气室防火门设置应符合 GB
50016 的规定. 6.10 在装入装置和干熄炉底部第一条皮带区域的电力电缆及控制电缆应采用阻燃电缆,电 缆穿墙封堵应符合 GB
50217 的有关规定.
7 电气仪表 7.1 干熄焦系统应由双路电源供电,其供电方式宜采用单母线分段运........