编辑: 向日葵8AS 2019-11-12
1 建设项目竣工环境保护 验收监测报告表 (2017)宁环监(验)字第(030)号 (全 本) 项目名称: 南京禄口国际机场二期工程 旅客过夜用房项目 委托单位: 南京禄口国际机场有限公司 南京市环境监测中心站

2017 年8月南京禄口国际机场有限公司南京禄口国际机场二期工程旅客过夜用房项目 竣工环境保护验收监测报告表 南京市环境监测中心站

2 承担单位:南京市环境监测中心站 站长:王合生总工程师:杨丽莉项目负责人: 报告编写人: 复核: 审核: 签发: 参加人员:宋祖华、马媛媛、俞黎明、胡恩宇、纪i、严瑾南京市环境监测中心站

电话: (025)83336996 传真: (025)83336997 邮编:210013 地址:江苏省南京市虎踞路

175 号 南京禄口国际机场有限公司南京禄口国际机场二期工程旅客过夜用房项目 竣工环境保护验收监测报告表 南京市环境监测中心站

3 表一 建设项目名称 南京禄口国际机场二期工程旅客过夜用房项目 建设单位名称 南京禄口国际机场有限公司 建设单位地址 南京禄口国际机场内 建设项目性质 新建√ 改扩建 技改 迁建 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 旅客过夜用房一幢,建筑面积

61288 平方米,地下一层,地上九 层.

环评报告表 编制单位 江苏省环境科学研究院 环评时间

2012 年9月4日环评报告表 审批部门 南京市环境保护局 批复时间

2012 年10 月12 日 开工日期

2011 年4月全面建成时间

2015 年1月投入使用时间

2015 年4月现场监测时间

2015 年11 月16-17 日2017 年8月23-24 日 投资总概算 56076.74 万元 环保投资总概算

73 万元 比例 0.13% 实际总投资 56076.74 万元 实际环保投资

73 万元 比例 0.13% 验收监测依据

1、 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 (原国家环保总局第

13 号令,

2010 年12 月)

2、参照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 纺织染整》 (HJ709-2014) ;

3、 《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》 (江苏省政府[1993]第38 号令)

4、 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》 (原江苏省环境保护局,苏 环管[97]122 号)

5、 《南京禄口国际机场有限公司南京禄口国际机场二期工程旅客过夜用房 项目环境影响报告表》 (江苏省环境科学研究院,2012 年9月4日)

6、 《关于南京禄口国际机场二期工程旅客过夜用房项目环境影响报告表的 批复》 (南京市环保局,宁环表复[2012]89 号,

2012 年10 月12 日)

7、 《建设项目竣工环境保护验收监测方案》 (南京市环境监测中心站, (2015) 宁环监(纲)字第(081)号,2015 年9月)

8、 《建设项目环保验收监测复测申请单》 (南京禄口国际机场有限公司,

2017 年7月31 日) 验收监测标准 标号、级别 《污水综合排放标准》 ( (GB8978-1996)表4一级 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001) 二类区 II 时段标准 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表2(参照) 南京禄口国际机场有限公司南京禄口国际机场二期工程旅客过夜用房项目 竣工环境保护验收监测报告表 南京市环境监测中心站

4 表二 主要生产工艺及污染物产出说明:

1、本项目工程内容及建设规模 本项目位于江宁区南京禄口国际机场交通中心综合体内现有航站楼旁, 命名为铂 尔曼大酒店,主要提供酒店住宿、餐饮、办公等服务设施.项目总投资约56076.74 万元,占地20237平方米,建筑面积61288平方米,地下一层,地上九层(不含设备夹 层) .地下一层主要为旅客过夜用房车库、设备及后勤用房;

一层为旅客过夜用房的 地面车库、地下车库入口设备及后勤用房;

二层为餐饮区和会议区;

三层为过夜用房 主入口大堂、宴会厅、全日餐厅、大堂吧、精品店及后勤用房;

四层为办公用房和设 备机房,四层夹层为设备用房;

五层和六层为酒店客房区和SPA区;

七层为酒店客房 区、健身房;

八层和九层为酒店客房区、游泳池.本项目于2015年4月28日投入使用, 现有员工209名,全年365天24小时运行. 酒店各层情况表 层数 面积(平方米) 用途 -1

6673 地下车库、设备及后勤用房

1 4420 地面车库、地下车库入口设备及后勤用房

2 6365 餐饮区和会议区

3 5580 过夜用房主入口及大堂及综合办公用房

4 2260 办公层及设备机房 夹层

1029 设备用房

5 7328 酒店客房区和SPA

6 6220

7 6283 酒店客房区、健身房

8 5982 酒店客房区、游泳池

9 6283

2、主要污染物产出说明 1)废水 项目区域内雨污分流,并分别与机场内雨污管网连接.废水主要是酒 店内的餐饮废水和生活污水, 餐饮废水经隔油沉渣处理后与生活污水一并经机场污水 管网收集送机场污水处理站扩建工程进行处理,处理后的废水部分回用,部分排入秦 淮河.中水回用系统已建成,因管网破损正在维修,未投入使用,故处理后的废水均 外排. 机场污水处理站扩建工程设计日处理量为 4500m

3 ,目前每日处理量约 2000m

3 ,处 理工艺流程如下图: 南京禄口国际机场有限公司南京禄口国际机场二期工程旅客过夜用房项目 竣工环境保护验收监测报告表 南京市环境监测中心站

5 2)废气 项目废气主要来源于餐饮和供热锅炉,餐饮和供热锅炉均使用天然气 作为燃料.餐饮油烟经

4 台油烟净化器处理后由专用烟道楼顶排放,油烟净化器为环 保认证产品(证书编号:CCAEPI-EP -2013-012) ,油烟处理符合环保要求.锅炉(2 台,一备一用)废气经专用烟道楼顶排放(高度

42 米) .酒店地下车库排风口布设在 酒店外墙侧,避开敏感人群. 3)噪声 项目内界声源主要来自风机、水泵、空调、锅炉等,均设置于地下层 相应设备间内,采取安装减震垫,建筑隔声等措施降低噪声影响.项目外界噪声主要 是飞机飞行噪声的影响,采取建筑隔声和双层隔声窗来降低噪声对本项目的影响. 4)固废 项目固体废弃物主要为生活垃圾和废油脂,生活垃圾交环卫清运;

废 油脂由南京市雨花台区新宇废油脂回收站处理. 南京禄口国际机场有限公司南京禄口国际机场二期工程旅客过夜用房项目 竣工环境保护验收监测报告表 南京市环境监测中心站

6 表三 主要污染源、污染物处理和排放流程(附示意图、标出废水、废气监测点位) : 主要污染物的产生、处理和排放情况 生产设备 /排放源 主要污染物 排放 规律 处理设施 去向 环评 /初步 设计要求 实际建设 废水生活污水 化学需氧量、 总磷、氨氮、 悬浮物等 间歇 化粪池 化粪池 机场污水处 理站扩建工 程处理后排 秦淮河 食堂废水 动植物油 间歇 隔油池 隔油装置 废气锅炉 二氧化硫、氮 氧化物、烟尘 间歇 清洁燃料, 高 空排放 天然气,高空排 放 大气 餐饮 油烟 间歇 油烟净化器 油烟净化器 噪声风机、水泵 空调、锅炉 等 等效连续 A 声级 连续 低噪声设备、建 筑隔声、减震 低噪声设备、建 筑隔声、减震 自然衰减 固废生活垃圾 间歇 环卫清运 环卫清运 环卫部门 废油脂 / 由南京市雨花台 区新宇废油脂回 收站处理 南京市雨花 台区新宇废 油脂回收站 南京禄口国际机场有限公司南京禄口国际机场二期工程旅客过夜用房项目 竣工环境保护验收监测报告表 南京市环境监测中心站

7 图例:―废水监测点;

―废气监测点;

项目位置及污染物监测点位示意图 Q1 S1,S2 南京禄口国际机场有限公司南京禄口国际机场二期工程旅客过夜用房项目 竣工环境保护验收监测报告表 南京市环境监测中心站

8 表四 验收监测内容及排放标准值: 监测点位、项目、频次 污染种 类 测点位置 监测项目 布点 个数 监测频次 废水 污水处理站二期出口 (总排) S2 pH、化学需氧量、悬浮物、 氨氮、动植物油、总磷

1 4 次/天共2天污水处理站二期进口 S1 pH、化学需氧量、悬浮物、 氨氮、动植物油、总磷

1 4 次/天共2天废气 锅炉废气排口 Q1 废气参数、二氧化硫、氮 氧化物、烟尘、烟气黑度

1 4 次/天共2天注:①所有项目的采样按相应标准及规范执行. ②因外界噪声影响较大,本项目边界噪声不具备监测评价条件. ③因机场二期污水处理站中水回用系统未投入使用,本次中水回用系统出水未监测. 验收监测执行标准 监测项目 排放标准 标准依据 废水 pH 6-9(无量纲) 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4一级 化学需氧量 100mg/L 悬浮物 70mg/L 氨氮 15mg/L 动植物油 10mg/L 总磷 0.5mg/L 废气 二氧化硫 100mg/m

3 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2001)二类区 II 时段标准 氮氧化物 400mg/m

3 烟尘 50mg/m

3 烟气黑度

1 级 二氧化硫 50mg/m

3 《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2........