编辑: lonven 2019-11-13
AI-508 型人工智能温度控制器 使用指南 ( V7.

0) 1. 主要特点 操作简便、易学易用. 全球通用的 100~240VAC 输入范围开关电源或 24VDC 电源供电 输入可自由选择热电偶或热电阻,内含非线性校正表格,测量准确. 采用具备自整定(AT)功能的 AI 人工智能调节算法,控制准确且无需人工 调整参数. 采用先进的模块化结构,输出规格丰富,交货迅速且维护方便. 广泛应用于塑料机械、食品机械、包装机械、加热炉等行业. 通过 ISO9001 质量认证、ISO14001 环境管理体系认证和 CE 认证,在质量、 抗干扰能力及安全标准方面符合国际水准. 2. 型号定义 AI-508 仪表型号由

5 部分组成,如下: AI-508 A G L2 L2 ① 表示仪表型号为 AI-508 型②表示仪表面板尺寸规格 A 面板 96*96mm,开口 92*92mm,插入深度 100mm D 面板 72*72mm,开口 68*68mm,插入深度 95mm D2 面板 48*48mm,开口 45*45mm,插入深度 95mm E 面板 48*96mm(宽*高),开口 45*92mm,插入深度 100mm F 面板 96*48mm(宽*高),开口 92*45mm,插入深度 100mm ③ 表示仪表主输出(OUTP)安装的模块规格 L1 表示为国产优质继电器输出,规格为 2A/250VAC,大体积,仅常开端具 备火花吸收功能 L4 表示为小体积大容量继电器(进口 OMRON G6C)触点开关输出,规格 为2A/250VAC,常开端具备火花吸收功能 G 表示为 SSR 电压输出,规格为 12VDC/30mA W1 表示无触点可控硅开关输出,适合驱动 80A 以下交流接触器,干扰低, 长寿命 K1 表示为可控硅过零触发输出,( 仅1路触发输出,适合单相电源) K3 表示为三相可控硅过零触发输出,可触发 5~500A 的双向可控硅、2 个 单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块 ④ 表示仪表报警(ALM)安装的模块规格,可作为第一路报警输出. N 或不写表示没有安装模块 L0 表示安装有常开 + 常闭端的大体积继电器模块,规格为 2A/250VAC,支持AL1 报警输出 L2 表示安装有常开 + 常闭端的小体积继电器模块,规格为 1A/250VAC,支持AL1 报警输出 L3 表示安装

2 路常开继电器模块,规格为 2A/250VAC,可支持 AL1 及AL2 两路报警输出 ⑤ 表示仪表辅助输出(AUX)安装的模块规格,可作第二路报警输出 N 或不写表示没有安装模块 L0 表示安装有常开 + 常闭端的大体积继电器模块,规格为 2A/250VAC,支持AU1 报警输出 L2 表示安装有常开 + 常闭端的小体积继电器模块,规格为 1A/250VAC,支持AU1 报警输出 L3 表示安装

2 路常开继电器模块,规格为 2A/250VAC,可支持 AU1 及AU2 两路报警输出 注1:对于 D2 尺寸仪表受体积限制,当AUX 位置安装 L3 或L1 模块时, OUTP 位置不能安装 L1 大体积模块,可用 L4 替代. 注2:D、D2 尺寸仪表无法安装 K3 模块;

D2 没有 ALM 模块插座;

D 在ALM 位置无法安装 L3 双路继电器输出模块. 3. 技术规格 输入规格:K、S、R、E、J、N、Pt100 测量范围: K(0~1300℃ )、S(0~1700℃ )、R(0~1650℃ )、E(0~800℃ ) J(0~1000℃ )、N(0~1300℃ ) 、Pt100(-200 ~ +800℃ ) 测量精度:0.3 级(0.3%FS±1℃) 测量显示分辨率:1℃ 调节方式:位式调节方式(ON-OFF)或带自整定(AT)功能的 AI 人工智 能PID 调节 ( 无需人工调节 PID 参数 ) 输出规格:模块化,L

1、G、W

1、K

1、K3 等多种模块 报警功能:上限报警及正偏差报警功能,可选购安装继电器模块将报警信号 输出 电源:100~240VAC,-15%,+10%/50~60Hz 电源消耗:≤ 3W 使用环境:温度 -10~+60℃;

湿度 0~90%RH 4. 面板说明 ① 上显示窗,显示测量值 PV、参数 名称等 ② 下显示窗,显示给定值 SV、报警 代号、参数值等 ③ 设置键,用于进入参数设置状态, 确认参数修改等 ④ 数据移位键 ( 启动自整定) ⑤ 数据减少键 ( 兼运行 / 暂停操作) ⑥ 数据增加键 ( 兼停止操作) ⑦ 其中 MAN、PRG 灯本型号产品不用;

OP

1、AL

1、AL

2、AU

1、AU2 等分 别对应模块输出动作. 注:仪表上电后,仪表上显示窗口显示测量值(PV),下显示窗口显示给 定值(SV).该显示状态为仪表的基本显示状态.输入的测量信号超出量程时 (如热电偶断线时),则下显示窗交替显示 orAL 字样,此时仪表将自动停 止控制输出. 5. 操作说明 5.1 设置给定值 (SV) 在基本显示状态下,如果参数锁没有锁上,可通过按 、 或 键来修改下显示窗口显示的设定温度控制值.AI 仪表同时具备数据快速 增减法和小数点移位法.按 键减小数据,按 键增加数据,可修改数 值位的小数点同时闪动(如同光标).按键并保持不放,可以快速地增加 / 减 少数值,并且速度会随小数点会右移自动加快(3 级速度).而 按键则 可直接移动修改数据的位置(光标),按或键可修改闪动位置的数 值, 操作快捷. 给定值可设置的最大数受参数 HIAL (上限报警) 值的限制, 例如: 当参数 HIAL 设置为 400℃,则给定值的最大设置值为 400℃. 5.2 设置参数 在基本设置状态下按 键并保持约

2 秒钟,即进入参数表设置状 态.在参数设置状态下按 键,仪表将依次显示各参数,例如上限报警值 HIAL、参数锁 Loc 等.如果参数没有锁上,用、、等键可 修改参数值.按 键并保持不放,可返回显示上一参数.先按 键不放 接着再按 键可退出设置参数状态.如果没有按键操作,约30 秒钟后会自 动退出设置参数状态. 5.3 自整定 (AT) 操作 采用 AI 人工智能方式进行控制且仪表在首次使用时,需要进行一次自整 定(AT)操作,方能获得满意的控制效果.AI 人工智能控制是采用模糊规则进 行PID 调节的一种新型算法,能在调节中自动学习和记忆被控制对象的部分特 征以使效果最优化,具有无超调、高精度、参数确定简单、对复杂对象也能获 得良好的控制效果等特点.使用位式(on/oFF)方式进行控制时,不需要进行 自整定操作. 启动方法:初次启动自整定时,按 键并保持约

2 秒,此时仪表下显 示窗将闪动显示 At 参数,表明仪表已进入自整定状态.自整定时,仪表要执行

2 个周期的位式调节,仪表内部微处理器根据位式控制产生的振荡,分析其周 期、幅度及波型来自动计算出 PID 参数.如果在自整定过程中要提前放弃自整 定,可再按 键并保持约

2 秒钟,使仪表下显示器停止闪动 At 参数即可. 视不同系统,自整定需要的时间可以从数秒至数小时不等.仪表在自整定成功 结束后,会将参数 Ctrl 设置为 3(出厂时为 1)或4,这样今后无法从面板再 按 键启动自整定,可以避免人为的误操作再次启动自整定.已启动过一次 自整定功能的仪表如果今后还要启动自整定时,可以用将参数 Ctrl 设置为

2 的 方法进行启动(参见后文 参数功能 说明). 注1:系统在执行自整定功能前,应先将给定值 SV 设置在最常用值或是 中间值上,再执行启动自整定的功能,通常自整定进行时,加热动作时间在 10-80% 范围内时,都能取得满意的自整定效果,如果加热动作时间不在 10- 80% 范围内时,不仅会导致较长的整定时间,而且也可能无法获得满意的效果, 这时应修改给定值以满足要求.如果加热动作时间小于 10%,应提高给定值, 加热动作时间大于 80% 时,应降低给定值. 注2:自整定启动后,请勿再修改给定值,否则可能影响自整准确性. 注3:如果温度应干扰而波动大,也会影响自整定准确性,除检查布线降 低干扰外,也可适当加大数字滤波值来降低干扰. 注4:自整定结束后,通常控制升温带有弱超调(约1-3℃)特性,这是 考虑到通常应用下传感器(热电偶或铂电阻)位于加热板和被加热部件之间, 少量超调能使被加热部件实际温度(通常升温比热电偶 / 热电阻要滞后)更快 速地达到设定温度,以节约能源和时间. 6. 参数表 参数 代号 参数含义 说明 设置 范围 出厂值 HIAL 上限报........