编辑: 芳甲窍交 2019-11-13
al 中华人 民共和国行 业标准 SH3 063一1999石油化工企业可燃气体和 有毒气体检测报警设计规范 S p e c i f i c a t i o n f o r t h e d e s i g n o f c o m b u s t b l e g a s a n d t o x i c g a s d e t e c t i o n a n d a l a r m f o r p e t r o c h e m i c a l i n d u s t r y

1 9

9 9 一04一1

5 发布

1 9

9 9 一09一01实施 国家石油和化学工业局 发布 中华人民共和国行业标准 石油化工企业可燃气体和 有毒气体检测报警设计规范 S p e c i f i c a t i o n f o r t h e d e s i g n o f c o m b u s t b l e g a s a n d t o x i c g a s d e t e c t i o n a n d a l a n n f o r p e t r o c h e m i c a l i n d u s t r y

99 9 主编单位 : 中国石化集 团洛 阳石油化工 程公司 主编部门 : 中国石 油化工集团公 司批准部门 : 国家石油和化学 工业局 国家石油和化学工业局文件 国石化政发(

1 9

9 9 )

1 5 0号 关于批准《 石油化工钢结构工程 施工及验收规范》 等10项石油化工行业标准的通知 中国石油化工集团公司: 根据原中国石油化工总公司工程建设标准项 目计划, 你单位组织完成的《 石油化工钢结构工程施工及验收规范》 等10项石油化工行业标准草案, 业经我局批准, 现予发布.

标准名称 、 编号为: 强制性标准: 序号 标准编号 标准名称

1 S H

3 5

0 7 一199!)石油化工钢结构工程施工及验收 规范( 代替S H J

5 0

7 一87)2SH3063一199!〕石油化工可姗气体和有毒气体检 测报警设计规范( 代替S H

3 0

6 3 -

9 4 )

3 SH

3 09 4一19994SH30( Y 7一19995SH6Sli3521一199

9 3

5 31一199

9 7 S H

3 0 34一199

9 8 S H

3 0 04一1

99 9

9 SH

3 0

9 3一1999

1 0 SH

3 50 5一1999 石油化工排 雨水明沟设计规范 ( 代替S H J

1 0

6 8 一84)石油化工储运系 统端区设计规范 ( 代替S H J

7 一88)石油化工仪表工程施工技术规程 ( 代替S H J

5 2

1 一91)隔热耐磨混凝土衬里技术规范 ( 代替S H

3 5

3 1 一94)石油化工给水排水管道设计规范 ( 代替S H J

3 4 一91)石油化工采暖通风与空气调节设 计规范( 代替S H J

4 一88)石油化工企业卫生防护距离( 代替SHJ1070一

8 6 ) 石油化工施工安全技术规程( 代替SM505一8

7 ) 以上 标准自1

9 9 ! ) 年9 月I 日 起实施, 被代替的标准同 时废止.国家石油和化学工业局 一九九九年四月十五 日前言本规范是根据中石化(

1 9

9 6 ) 建标字

2 5

0 号文的通知, 由我公司对原《 石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》 S H

3 0

6 3 一94进行修订而成. 本规范共分六章和二个附录.这次修订的主要内容是 增补有毒气体检测报警设计. 在修订过程中, 针对原规范中无有毒气体检测报警设 计内 容这个问题进行了 广泛的调查、 研究, 总结了近几年来 石油化工企业对有毒气体检测报警的实践经验, 并征 求了 有关设计、 生产、 科研和检测仪制造等方面的意见 , 对其中 主要问 题进行了多次讨论, 最后经审查定稿. 本规范在实 施过程中, 如发现需要修改补充之处、 请将 意见和有关资料 提供我公司, 以便今后修订时参考. 我公司的地址: 河南省洛阳市中州西路2

7 号邮政编码;

4 7

1 0

0 3 本规范的主编单位: 中国石化集团洛阳石油化工 工程公司 参加编制单位: 中国石化集团兰州设计院 中国石化集团燕山石油化工 公司仪表厂 深圳安惠实业公司 卞要起草人: 王怀义 王毓斌 王子平 目次I总则 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …… (

1 )

2 术语、 符号 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …… (

2 )

2 .

1 术语 ・ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (

2 )

2 .

2 符号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・,.・・・・・・・・・・・・・・・・・・……(2)3一般规定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ … (

3 )

4 检测点的确定 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …… (

5 )

4 . 1工艺装置・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …… (

5 )

4 . 2储运设施 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ ,・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ … (

6 )

4 .

3 可燃 气休 、 有毒气体 的扩散与积聚场所 ・ ・ ・ ・ ・ -・ ・ ・ … (

7 ) .

5 可燃气体和有毒气体检测报兽系统 ・ ・ ・ ・ …… (

9 )

5 . l 系统的构成及技术性能 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … … (

9 )

5 .

2 检测2

4 的选用 ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ … … (

1 0 )

5 . 3指示报警器或报警器的 选用 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …… (

1 1 ) 6可燃气体和有毒气体检测报警仪的安装 …… (

1 4 )

6 . 1检测器的安装 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 、 …… (

1 4 )

6 . 2指示报释器或报誓器 安装 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …… (

1 4 ) 附录 A 可燃气体和有毒气体、 蒸气特性表 ・ ,二(16)用词说明 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …… (

2 6 ) 附: 条文说明・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ , ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …… (

2 7 ) 总则1.0.1为保障石油化工企业的生产安全和1 或人身安全, 检测泄漏的可燃气体或有毒气体的浓度并及时报警以 预防 火灾与爆炸和/ 或人身事故的发生, 特制定本规范.

1 .

0 .

2 本规范适用于石油化工企业泄漏的 可姗气体和有 毒气体的检侧报警设计.

1 .

0 .

3 执行本规范时, 尚 应符合现行有关强制性标准规 范的规定.2术语、 符号

2 .

1 术语2.1.1可燃气体 c o m b u s t i b l e g a s 本规范中的 可燃气体系指气体的爆炸下限浓度( V %) 为1

0 %以 下或爆炸上限与下限之差大于

2 0 %的甲类气体 或液化烃、 甲.、乙'

类可燃液体汽化后形成的可姗气体或 其中含有少量有毒气体.

2 .

1 .

2 有毒气体 t o x i c g a s 本规范中的 有毒气体系指硫化氢、 氰化氢、 氯气、 一氧 化碳、 丙烯A N . 环氧乙烷、 抓乙烯.

2 .

1 .

3 最高容许浓度 a l l o w a b l e m a x i m u m c o n c e n t r a t i o n 系指车间空气中 有害物质的最高容许浓度, 即工人工 作地点空气中有害物质所不应超过的数值.此数值亦称上 限量.2.2符号2.2.1LEL可燃气体爆炸下限 浓度( V %) 值.

2 .

2 .

2 T L V 车间空气中有害物质的最高允许浓度值.

3 一般规定

3 .

0 .

1 生产或使用可嫩气体的工艺装置和储运设施( 包 括甲 类气体和液化烃、 甲:类液体的储罐区、 装卸设施、 灌 装站等 , 下同) 的2区内及附加 2区内, 应按本规范设置可 嫩气体检侧报警仪. 生 产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域 内, 应按本规范设置有毒气体检测报警仪.

1 可# A 气体或其中含有毒气体, 一旦泄漏, 可嫩气体 可能达到

2 5 % L E L , 但有毒气体不能达到最高容许浓度时, 应设置可嫩气体检测报警仪;

2 有毒气体或其中含有可燃气体, 一旦泄漏, 有毒气 体可 能达到最高容许浓度, 但可燃气体不能达到2

5 % L E L 时, 应设置 有毒气体检侧报警仪;

3 既属可燃气体又属有毒气体, 只 设有毒气体检测报 警仪;

4 可燃气体与有毒气体同时存在的场所, 应同时设置 可LA气体和有毒气体检测报警仪. 注:2区及 附加 2区的划分见《 爆 炸和火 灾危险 环境 电力装置 设计规范) G B

5 0

0 5

8 .

3 .

0 .

2 可燃气体和有毒气体检侧报警, 应为一级报警或 二级报警.常规的 检测报警, 宜为一级报警.当工艺需要 采取联锁保护系 统时, 应采用一级报警和二级报警. 在二 级报曹的同时, 输出接点信号供联锁保护系统使用.

3 .

0 .

3 工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进人的 危险场所, 应对可燃气体和/ 或有毒气体释放源进行连续检 测、 指示、 报警, 并对 报普进行记录或打印.

3 .

0 .

4 报警信号应发送至工艺装置、 储运设施等操作人 员常驻的控制室或操作室.

3 .

0 .

5 可燃气体检测报警仪必须经国 家指定机构及授权 检验单位的计 量器具制造认证、 防 爆性能认证和消防 认证. 有毒气体检测报警仪必........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题