编辑: 252276522 | 2019-11-15 |
2011 北京3中华人民共和国住房和城乡建设部 公告第898号 关于发布行业标准 《建筑外墙防水工程技术规程》的公告 现批准《建筑外墙防水工程技术规程》为行业标准,编号为 JGJ/T235 -2011,自2011 年12 月1日起实施.
本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行. 中华人民共和国住房和城乡建设部
2011 年1月28 日前言根据住房和城乡建设部 《关于印发的通知》 (建标[2008]102 号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准 和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本规程. 本规程的主要技术内容:1 总则;
2 术语;
3 基本规定;
4设计;
5材料;
6 施工;
7 质量检查 与验收;
附录A 全国主要城市降水量及风压强度. 本规程由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释.执行 过程中如有意见或建议, 请寄送中国建筑科学研究院 (地址: 北京市北三环东路30号, 邮编: 100013, E-mail:[email protected]). 本规程主编单位:中国建筑科学研究院 方远建设集团股份有限公司 本规程参编单位:浙江工业大学 海军直属工程建筑总队 中国建筑材料检验认证中心 广东省建筑设计研究院 山西建筑工程(集团)总公司 北京市建筑材料质量监督检验站 辽宁省建设科学研究院 哈尔滨工业大学 中国中轻国际工程有限公司 深圳市建筑科学研究院 杭州金汤建筑防水有限公司 苏州市新型建筑防水工程有限责任公司 杜邦中国集团有限公司 达福喜建材贸易(上海)有限公司 北京龙阳伟业科技股份有限公司 大连细扬防水工程集团有限公司 浙江金华市欣生沸石开发有限公司 福建沙县华鸿化工有限公司 宁波山泉建材有限公司 湖南省白银新材料有限公司 北京百耐尔防水材料有限公司 本规程主要起草人员:高延继 应群勇 杨杨张文华 曹征富 胡骏许四法 霍瑞琴
2 张勇檀春丽 程功寇九贵 郭奕辉 吴丽华 王志民 乔亚玲 王莹姜静波 米然王伟肖岛中 樊细杨 陈土兴 陈虬生 叶泉友 王凝瑞 王成明 本规程主要审查人员:叶林标 王苏杨西伟 杨嗣信 张道真 杨永起 王天郭景王国复
3 目次1总则.1
2 术语.2
3 基本规定.3
4 材料.4 4.1 一般规定.4 4.2 防水材料.4 4.3 密封材料.6 4.4 配套材料.8
5 设计.9 5.1 一般规定.9 5.2 整体防水层设计.9 5.3 节点构造防水设计.12
6 施工.16 6.1 一般规定.16 6.2 无外保温外墙防水防护施工.16 6.3 外保温外墙防水防护施工.18
7 质量检查与验收.19 7.1 一般规定.19 7.2 砂浆防水层.19 7.3 涂膜防水层.20 7.4 防水透汽膜防水层.21 7.5 分项工程验收.21 附录 A 全国主要城镇降水量及风压强度表. 本规程用词说明.31 引用标准目录.32 条文说明.33
4 Contents
1 General Provisions
1 2 Terms.2
3 Basic Requirements.3
4 Materials.4 4.1 General Requirement.4 4.2 Waterproofing Materials
4 4.3 Sealing Materials.6 4.4 Related Materials.8
5 Designing
9 5.1 General Requirement.9 5.2 Design of netire waterproofing and prltection layer Structure
9 5.3 Detailing.12
6 Application.16 6.1 General Requirement.16 6.2 Waterproof and Protection of no Exterior Insulation layer
16 6.3 Waterproof and Protection of Exterior Wall with Insulation Layer
18 7 Quality Inspection and Acceptance.19 7.1 General Requirement.19 7.2 Mortar Waterproof Layer
19 7.3 Membrane Waterproof Layer.20 7.4 Weather Barrier Waterproof Layer.21 7.5 Acceptance of Sub-projects.21 Appendix A: National main cities precipitation and wind pressure intensity table. Explanation of Wording in the Specification.31 Normative Standards.32 Addition: Explanation of Provisions
33 1
1 总则1.0.1 为保证建筑外墙防水防护的工程质量,满足建筑外墙的使用功能,做到技术先进、安全适用、 经济合理,制定本规程. 1.0.2 本规程适用于新建、改建和扩建的以砌体或混凝土作为围护结构构成的建筑外墙防水防护工 程的设计、施工及验收. 1.0.3 建筑外墙防水防护工程的设计、施工及验收,除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标 准的规定.
2 2 术语2.0.1 建筑外墙防水防水 waterproof and protection of exterior wall of building 阻止水渗入建筑外墙,满足墙体使用功能的构造及措施. 2.0.2 防水透汽膜 weather barrier 具有防水透汽功能的合成高分子膜状材料. 2.0.3 滴水线 drip water line 防止凸出或凹进外墙面的部位外沿,设置的阻止水由水平方向内渗的构造.
3 3 基本规定 3.0.1 建筑外墙防水防护应具有防止雨水雪水侵入墙体的基本功能,并应具有抗冻融、耐高低温、 承受风荷载等性能. 3.0.2 在合理使用和正常维护的条件下,有下列情况之一的建筑外墙,宜进行墙面整体防水: 1)年降水量≥800mm地区的高层建筑外墙;
2)年降水量≥600mm且基本风压≥0.5kN/m2 地区的外墙;
3)年降水量≥400mm且基本风压≥0.4kN/m2 地区有外保温的外墙;
4)年降水量≥500mm且基本风压≥0.35kN/m2 地区有外保温的外墙;
5)年降水量≥600mm且基本风压≥0.3kN/m2 地区有外保温的外墙. 3.0.3 除本规程第3.0.2条规定的建筑个,年降水量大于等于400mm地区的其他建筑外墙应彩节点构 造防水措施. 3.0.4 全国主要城镇年降水量及基本风压值可按附录A采用. 3.0.5 居住建筑外墙外保温系统的防水性能应符合现行行业标准 《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144 的规定. 3.0.6 建筑外墙防水防护所使用的防水材料及配套材料应符合外墙构造层次要求外,尚应满足环保 及安全的要求.
4 4 材料4.1 一般规定 4.1.1 建筑外墙防水防护工程所用材料应与外墙相关层次材料相容. 4.1.2 防水材料的性能指标应符合国家现行有关材料标准的规定. 4.2 防水材料 4.2.1 普通防水砂浆性能应符合表 4.2.1 的规定,检验方法应按《预拌砂浆》GB/T25181 的有关规定 执行. 表4.2.1 普通防水砂浆性能 项目指标 稠度(mm) 50,70,90 终凝时间(h) ≥8,≥12,≥
24 抗渗压力(MPa) 28d ≥0.6 拉伸粘结强度(MPa) 14d ≥0.20 收缩率(%) 28d ≤0.15 4.2.2 聚合物水泥防水砂浆性能应符合表 4.2.2 的规定,检验方法应按现行行业标准《聚合物水泥防 水砂浆》JC/T984 的相关规定执行. 表4.2.2 聚合物水泥防水砂浆性能 项目指标 干粉类 乳液 凝结时间 初凝(min) ≥45 ≥45 终凝(h) ≤12 ≤24 抗渗压力(MPa) 7d ≥1.0 粘结强度(MPa) 7d ≥1.0 抗压强度(MPa) 28d ≥24.0 抗折强度(MPa) 28d ≥8.0 收缩率(%) 28d ≤0.15 压折比 ≤3
5 4.2.3 聚合物水泥防水涂料性能应符合表 4.2.3 的规定,检验方法应按现行行业标准《聚合物水泥防 水涂料》GB/T23445 的有关规定执行. 表4.2.3 聚合物水泥防水涂料性能指标 项目指标固体含量(% ) ≥70 拉伸强度(无处理)(MPa ) ≥1.2 断裂伸长率(无处理)(% ) ≥200 低温柔性(Φ 10mm 棒) -10℃,无裂纹 粘结强度(无处理)(MPa ) ≥0.5 不透水性(0.3 MPa,30min) 不透水 4.2.4 聚合物乳液防水涂料性能应符合表 4.2.4 的规定,检验方法应按现行国家标准《聚合物乳液建 筑防水涂料》GB/T23445 的相关规定执行. 表4.2.4 聚合物乳液防水涂料性能 试验项目指标I类Ⅱ类 拉伸强度(MPa) ≥1.0 ≥1.5 断裂延伸率(%) ≥300 低温柔性(绕Φ10mm 棒,棒弯 180°) -10℃,无裂纹 -20℃,无裂纹 不透水性(0.3 MPa,30min) 不透水 固体含量(% ) ≥65 干燥时间(h) 表干时间 ≤4 实干时间 ≤8 4.2.5 聚氨酯防水涂料性能应符合表 4.2.5 的规定,检验方法应按现行国家标准《聚氨酯防水涂料》 GB/T19250 的有关规定执行. 表4.2.5 聚氨酯防水涂料性能 项目 指标 单组份 多组份 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅰ类 Ⅱ类 拉伸强度/MPa ≥ 1.90 2.45 1.90 2.45 断裂延伸率/% ≥
550 450
450 450 低温弯折性/℃ ≤ -40 -35 不透水性(0.3 MPa,30min) 不透水 不透水 固体含量/% ≥
80 92 表干时间/h ≤
12 8
6 实干时间/h ≤
24 24 4.2.6 防水透汽膜性能应符合表 4.2.6 的规定;
检验方法应按现行国家标准 《建筑防水卷材试验方法》 GB/T328《塑料薄膜和片材透水蒸汽性试验方法杯式法》GB/T1037 的有关规定执行. 表4.2.6 防水透汽膜性能 项目指标水........