编辑: 匕趟臃39 2019-07-29
ICS 13.

040.40 广东省地方标准DB44 /765-2010 锅炉大气污染物排放标准 Emission standard of air pollutants for boilers (发布稿) 2010-06-09 发布 2010-11-1 实施 广东省环境保护厅 广东省质量技术监督局 发布 DB44 DB44 /765-2010 I 目次前言II

1 范围

1 2 规范性引用文件

1 3 术语和定义

1 4 技术内容

2 5 监测

4 6 标准实施

5 附录A(规范性附录) 燃煤锅炉房无组织粉尘排放控制措施

6 DB44 /765-2010 II 前言DB44/765-2010依据GBT1.1-2009规则进行起草, 是在 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2001) 和广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)的基础上制定的广东省地方标准. DB44/765-2010自各时段排放限值实施之日起代替广东省地方标准《大气污染物排放限值》 (DB44/27-2001)中相应的内容. DB44/765-2010与DB44/27-2001相比主要变化如下: ――修订了大气污染物排放浓度限值;

――调整了燃煤锅炉容量段划分;

――取消了按环境空气质量功能区规定污染物排放浓度限值的做法, 按A区、 B区分区域规定排放浓 度限值;

――增加了燃煤锅炉房无组织粉尘排放控制限值及控制措施附录A;

DB44/765-2010起草单位:广东省环境科学研究院、广州市环境保护技术设备公司. DB44/765-2010主要起草人:刘红卫、刘乙敏、张永波、张文斌、卢欢亮、李恒林、刘剑筠、王明 旭、张晖、廖程浩. DB44/765-2010于2010年6月9日首次发布,自2010年11月1日实施. DB44/765-2010由广东省环境保护厅提出并负责解释. DB44 /765-2010

1 锅炉大气污染物排放标准

1 范围 本标准适用于各种容量的用于生活和生产的燃煤、燃油、燃气热水锅炉、蒸汽锅炉和热载体炉,除 煤粉发电锅炉外的单台出力不大于45.5MW(65t/h)的燃煤、燃油、燃生物质的发电锅炉. 本标准按时间段规定了锅炉烟气中烟尘、 二氧化硫和氮氧化物的最高允许排放浓度限值和烟气黑度 限值.适用于现有锅炉的排放管理,以及锅炉建设项目的环境影响评价、设计、环境保护竣工验收及其 建成后的排污管理. 采用型煤、水煤浆、石油焦、生物质燃料(甘蔗渣、锯末、秸秆、树皮等)的锅炉参照本标准中燃 煤锅炉大气污染物排放浓度执行. 其他新型替代燃料根据其形态参照本标准相应形态燃料的最严格限值执行. 本标准不适用于各种容量的以生活垃圾、危险废物为燃料的锅炉.

2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用即成为本标准的条款,其最新版本(包括所有的修改单)适用 于本文件. GB

5468 锅炉烟尘测试方法 GB

13271 锅炉大气污染物排放标准 GB/T

16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T

42 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T

43 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T

55 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T

56 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法 HJ/T

57 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T

75 固定污染源烟气排放连续监测技术规范 HJ/T

76 固定污染源排放烟气连续监测系统技术要求及检测方法 HJ/T

398 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法

3 术语和定义 本标准采用下列术语和定义. 3.1 标准状态 standard condition 烟气在温度为273K,压力为101325Pa时的状态,简称"标态".本标准中所规定的大气污染物排放浓 度均指标准状态下干烟气的数值. 3.2 烟气排放连续监测 continuous emissions monitoring 是指对锅炉排放的烟气进行连续、实时跟踪监测. 3.3 过量空气系数 excess air coefficient 燃料燃烧时,实际空气消耗量与理论空气需要量之比值,用"α"表示. DB44 /765-2010

2 3.4 烟囱高度 stack height 指从烟囱(或锅炉房)所在地平面至烟囱出口的高度. 3.5 最高允许排放浓度 maximum acceptable emission concentration 指烟气经净化装置后的污染物任何一小时浓度平均值不得超过的限值;

或指无净化装置的锅炉, 其 锅炉出口污染物任何一小时浓度平均值不得超过的限值. 3.6 烟尘初始排放浓度 raw gas dust density 指锅炉烟气出口处或进入净化装置前的烟尘排放浓度 3.7 在用、新建、扩建、改建锅炉 in-use, new, expansive, constructed boiler 在用锅炉: 指本标准实施前, 已建成并投入使用的锅炉 (以环保行政主管部门的试运行通知为准) . 新建锅炉:指从无到有,新开始建设的锅炉(含本标准实施之日前已获得批准、但尚未建成投入使 用的锅炉). 扩建锅炉:指在原有锅炉房基础上,为增加锅炉房容量而建设的锅炉. 改建锅炉:指更新改造的锅炉(不含低氮燃烧技术改造及烟气治理设施改造).

4 技术内容 4.1 区域划分 本标准将广东省划分为A、B二个区域,按所在区域执行相应的排放限值. A区:珠江三角洲经济区、珠江三角洲经济区外的环境保护重点城市建成区.珠三角经济区的行政 辖域包括广州、深圳、珠海、东莞、中山、江门、佛山和惠州市的惠城区、惠阳、惠东、博罗,肇庆的 端州区、鼎湖区、高要、四会.范围为东经111?59.7′~115?25.3′、北纬20?17.6′~23?55.9′. B区:除A区以外的行政区域. 4.2 污染物排放限值 4.2.1 锅炉烟尘最高允许排放浓度,按表

1 的规定执行. 表1 锅炉烟尘最高允许排放浓度和烟气黑度限值 锅炉类别 适用区域 烟尘排放浓度限值(mg/m

3 ) 烟气黑度 (林格曼黑 度,级) 在用锅炉执行日期 新建、扩建、改建 锅炉执行日期

2010 年11 月1日2013 年1月1日2010 年11 月1日2010 年11 月1日燃煤锅炉 ≥7MW(10t/h)锅炉 A

120 80 a

80 80 1.0 B

100 80 a

100 80 a

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题