编辑: 旋风 2019-11-18
无锡东电化兰达电子有限公司新增波峰 焊夹具清洗机项目竣工环境保护 验收监测报告表 建设单位: 无锡东电化兰达电子有限公司 编制单位: 苏州科星环境检测有限公司

2018 年10 月 建设单位法人代表: (签字) 编制单位法人代表: (签字) 项目负责人:填表人:建设单位 (盖章) 编制单位 (盖章)

电话:

电话: 0512-65802698 传真: 传真: 0512-65809687 邮编: 邮编:

215100 地址: 地址: 苏州市相城区嘉元路

698 号东方大厦

12 层第1页共12 页 表一 建设项目名称 无锡东电化兰达电子有限公司新增波峰焊夹具清洗机项目 建设单位名称 无锡东电化兰达电子有限公司 建设项目性质 新建 改扩建√ 技改 迁建 建设地点 无锡市新加坡工业园行创二路

6 号 主要产品名称 开关式稳压电源 设计生产能力 年产开关式稳压电源

395 万台 实际生产能力 年产开关式稳压电源

395 万台 建设项目环评时间

2016 年11 月 开工建设时间

2017 年1月调试时间 / 验收现场监测时间

2018 年9月12 日~13 日 环评报告表 审批部门 无锡市新吴区安 监环保局 环评报告表 编制单位 苏州新视野环境工程有限公 司 环保设施设计单位 / 环保设施施工单位 / 投资总概算

5 万元 环保投资总概算

1 万元 比例 20% 实际总概算

5 万元 环保投资

1 万元 比例 20% 第2页共12 页 验收监测依据

1、《中华人民共和国环境保护法》(2015 年1月1日起施行);

2、 《中华人民共和国环境影响评价法》, (2016 年9月1日起施行) ;

3、 《中华人民共和国水污染防治法》,(2017 年6月27 日第二次修 订,2018 年1月1日起施行);

4、《中华人民共和国大气污染防治法》,(2015 年8月29 日第二次 修订,2016 年1月1日施行);

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,(1997 年3月1日起施 行);

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,(2016 年11 月7日起施行);

7、《建设项目环境保护管理条例》 (国务院第

658 号,

2017 年10 月) ;

8、关于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告(环境保护部, 国环规环评[2017]4 号,2017 年11 月);

9、 《国家危险废物名录》(国家环境保护部令第

39 号,2016 年3月30 日);

10、《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范 环境管理检查工作的通知》(中国环境监测总站,总站验字[2015]188 号文);

11、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(江苏省环境保护 局,苏环控[97]122 号,1997 年9月);

12、《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》(江苏 省环境保护厅,苏环监[2006]2 号,2006 年8月);

13、 《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》 (苏环办[2015]256 号);

14、《关于建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类的公告》 (生态环境部【2018】9 号);

15、《无锡东电化兰达电子有限公司新增波峰焊夹具清洗机项目环境 影响报告表》(苏州新视野环境工程有限公司

2016 年11 月);

16、《关于对的审批意见》(无锡市高新区(新吴区)安全生产 监督管理和环境保护局

2017 年1月11 日);

17、《无锡东电化兰达电子有限公司新增波峰焊夹具清洗机项目验收 监测方案》(苏州科星环境检测有限公司

2017 年8月31 日).

验收监测评价标准、标号、级别、限值 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 昼间Q65dB(A)夜间Q55dB(A) 第3页共12 页 表二 工程建设内容: 无锡东电化兰达电子有限公司位于无锡市行创二路

6 号,租用无锡星洲工业园区开发股份有 限公司标准厂房,本项目利用原有厂房进行生产.厂界周围环境现状:本项目东面为星洲工业园 标准厂房和行创三路,南面为英飞凌科技有限公司,西面为行创二路和村田电子有限公司,北面 为希捷国际科技.项目总投资为

5 万元,其中环保投资

8 万元.具体工程建设情况见表 2-1. 表2-1 主体工程及产品方案

1、原辅材料使用情况见表 2-2. 表2-2 主要原辅材料消耗一览表

2、水平衡图见下图(t/a): 图1改扩建项目水平衡图 序号 工程名称(车间、生 产装置或生产线) 产品名称及 规格 设计能力(万台/年) 年运 行时 数 扩建前 扩建后 增减量

1 稳压电源生产 开关式稳压 电源

395 395

0 4320h 序号 原材料名称 单位 项目环评 项目实际 备注

1 电路板 万片

399 302 /

2 电子元器件 万个

7110 5381.5

3 水基型清洗剂 kg

300 300 第4页共12 页图2改扩建完成后全厂水平衡图 第5页共12 页 主要工艺流程及产物环节

1、开关式稳压电源技改后生产工艺 图3开关式稳压电源技改后生产工艺流程图 第6页共12 页图4波峰焊夹具清洗工艺流程图 工艺说明: 本项目重点介绍技改工段波峰焊夹具清洗,具体工艺流程描述如下: ①超声波清洗:将超声波清洗机的清洗水槽中加满水,加入适量水基清洗剂,将沾满助焊剂(助 焊剂主要成分为异丙醇和松香)的波峰焊夹具放入清洗水槽内进行清洗,清洗水水温维持在 60℃ 左右,清洗过程维持 5~10 分钟,清洗水箱内的水可重复使用,定期排放清洗浓水. ②自来水漂洗:将使用水基清洗剂清洗后的波峰焊夹具从清洗水箱内取出,放入漂洗水槽,漂洗 水水温维持在 60℃左右,清洗过程维持 5~10 分钟,漂洗水箱内的水可重复使用,定期排放漂洗 浓水. ③烘干:将漂洗干净的波峰焊夹具放入烘干槽内进行加热烘干,烘干温度约为 90℃,烘干时间维 持5~10 分钟.烘干后的洁净波峰焊夹具回用至生产.此过程产生清洗、漂洗废水 S

14、水基清洗 剂中会有少量有机废气挥发 G14. 第7页共12 页 表三 主要污染源、污染物处理和排放 噪声排放及防治措施 本项目主要噪声设备为波峰焊夹具超声波清洗机,经厂房隔声、设备减振后排放环境. 噪声监测点位、项目、频次 监测点位 监测项目 监测频次 厂界四周各布设

2 个监测点, 共8个监测点 (Z1~Z8) 昼、夜间等效连续(A)声级 连续两天,每天昼、夜 各监测

1 次第8页共12 页 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定:

1、环评主要结论 无锡东电化兰达电子有限公司新增波峰焊夹具清洗机项目各项污染物采取相关措施后可以 减轻对环境的影响,因此从环境保护的角度来看,在落实环评提出污染防治措施的前提下,本 项目的建设在环境上基本可行.

2、无锡市高新区(新吴区)安全生产监督管理和环境保护局对环评报告表的审批意见: 1.该项目不新增生活污水和生产废水. 2.采取有效的废气收集和处理设施,减少大气污染物排放量.清洗废气经收集采用活性炭吸附 装置处理后,通过

15 米高排气筒(FQ02)排放,排放标准参照执行《工业企业挥发性有机物排 放控制标准》(DB12/524-2014)表2相关标准.无法收集的生产废气经车间通风后呈无组织排 放,排放标准参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表5中相关 标准. 3.选用低噪声设备,合理布局并采取有效的减震、隔声等降噪措施,确保厂界噪声达到《工业 企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类排放标准. 4.按 减量化、资源化、无害化 的处置原则,落实各类固体废弃物的收集、处置和综合利用 措施,实现固体废物零排放.生活垃圾委托环卫部门处理;

一般废物综合利用处置.清洗废液、 等危险废物须委托有资质单位处置,实施转移前必须向环保行政管理部门申报转移手续.厂内 危险废物的收集和贮存须符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《江苏省固 体废物污染环境防治条例》的有关要求. 5.按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控【1997】122 号)的要求规范化设置 各类排污口和标识. 6.全厂生产车间周边

100 米范围内,不得新建居民住宅、学校、医院等环境保护敏感点. 本项目正式投产后,全公司污染物排放考核量不得突破 建设项目排放污染物指标申请表 核定的限值,其中: 大气污染物(本项目)(有组织)VOCs≤0.0054 吨/年.(说明:因本项目废气经收集后, 通过原项目活性炭装置处理,原项目产生的废气和本项目无法区分,故本项目废气年排放总量 考核无法引用批复文件中本项目或全厂核批的总量进行评价.本验收报告以技改后 FQ-02 排气 筒有组织大气污染物产生总量进行评价考核,即VOCs 年排放量为:0.04236t/a.) 水污染物 (接管考核量) : (全厂) 废水排放量≤6920 吨/年;

COD≤2.595 吨/年, SS≤1.661 吨/年,氨氮(生活)≤0.187 吨/年,磷酸盐(生活)≤0.041 吨/年,总氮(生活)≤0.277 吨 /年. 固体废物:全部综合利用或安全处置. 第9页共12 页 表五 验收监测质量保证及质量控制: 噪声监测质量控制表 监测 类别 监测 因子 检测日期 校准器 编号 标准声 压级 dB(A) 测量前 标准值 dB(A) 测量后 校准值 dB(A) 误差 dB(A) 判定 标准 判定 结果 噪声 厂界 噪声 2018.9.12

0309022 94.3 94.1 94.1 0.2 ±0.5 合格 噪声 厂界 噪声 2018.9.13

0309022 94.3 94.1 94.1 0.2 ±0.5 合格 第10 页共12 页 表六 验收监测内容: 噪声:厂界四周各布设

2 个监测点,共8个监测点位(Z1~Z8),连续两天. 第11 页共12 页 表七 验收监测期间生产工况记录: 无锡东电化兰达电子有限公司在监测期间, 产量达到核准产量的 75%, 满足建设项目环保 三 同时 竣工验收监测条件.全厂员工

675 人,本项目员工

2 人,本项目早班制生产,每班工作

2 小时,年工作

270 天. 日期 产品名称 环评产生量 实际产生量 生产负荷(%) 2018.9.27 开关式稳压电源

14630 台/日11220 台/日76.7 2018.9.28

14630 万台/日11215 万台/日76.7 验收监测结果: 工业企业厂界噪声及噪声源监测结果 厂界噪声监测数据 单位:dB(A) 监测结果 dB(A) 厂界 西侧 Z1 厂界 西侧 Z2 厂界 南侧 Z3 厂界 南侧 Z4 厂界 东侧 Z5 厂界 东侧 Z6 厂界 北侧 Z7 厂界 北侧 Z8 2018.9.12 Leq (昼间) 63.4 62.7 63.7 62.8 64.2 63.1 64.7 64.9 Leq (夜间) 54.8 54.2 54.5 53.2 54.5 53.4 54.9 54.8 2018.9.13 Leq (昼间) 63.7 62.9 63.8 62.9 64.0 62.5 64.8 64.7 Leq (夜间) 54.8 53.6 54.1 53.3 54.1 53.1 54.7 54.7 标准限值 Leq (昼间)

65 65

65 65

65 65

65 65 Leq (夜间)

55 55

55 55

55 55

55 55 评价 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 备注 监测时间: 2017.9.12 昼间 10:34~10:56 夜间 22:00~22:26 2017.9.13 昼间 10:34~10:56 夜间 22:00~22:26 第12 页共12 页 表八 验收监测结论: 噪声监测结果表明:2018 年9月12 日―2018 年9月13 日,Z1~Z8 昼夜间厂界噪声值符合 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准. ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题