编辑: 阿拉蕾 2022-11-18
500kW 光伏并网逆变器 光伏并网逆变器 光伏并网逆变器 光伏并网逆变器 安装 安装 安装 安装手册 手册 手册 手册 特变电工西安电气科技有限公司 特变电工西安电气科技有限公司 特变电工西安电气科技有限公司 特变电工西安电气科技有限公司 TBEA XI'AN ELECTRIC TECHNOLOGY CO.

, LTD. I 目目目目录录录录1关于本手册.1 1.1 适用范围.1 1.2 手册使用.1 1.3 符号解释.1

2 安全说明

3 3 逆变器简介.4 3.1 机柜底部安装孔位图.4 3.2 内部接线端子.4

4 安装要求

8 4.1 基本要求.8 4.2 环境要求.9 4.3 场地要求.10 4.4 布线要求.14

5 安装流程

15 6 安装准备

16 6.1 安装前检查.16 6.2 安装工具及零件.16

7 机械安装

17 7.1 拆卸包装.17 7.2 逆变器的固定.17 7.3 风道的安装.17 II

8 电气连接

21 8.1 安全说明.21 8.2 输入输出要求.21 8.3 线缆要求.22 8.4 接线端子紧固力矩要求.23 8.5 直流侧连接.23 8.6 交流侧连接.26 8.7 接地线连接.28 8.8 通讯连接.29 8.9 辅助功能接线.30 8.10 负极接地功能对升压变压器低压侧防雷器耐压的要求.31 8.10.1 薄膜电池组件特性介绍.31 8.10.2 光伏发电系统中主要设备的要求.32

9 安装检查

33 10 运输和储存.34 10.1 带包装的运输.34 10.2 不带包装的搬运.37 10.3 包装及搬运注意事项.39 10.4 逆变器的存储.40

11 联系我们.41 500kW 光伏并网逆变器安装手册

1 1 关于本 关于本 关于本 关于本手册 手册 手册 手册 1.1 适用范围 适用范围 适用范围 适用范围 本手册提供特变电工西安电气科技有限公司 TC500KH/GC-500KTL 型光伏并网逆变器详细的安装及操作说明. 1.2 手册使用 手册使用 手册使用 手册使用 本手册是专为逆变器安装或操作人员编写的使用手册,安装和操作人 员需具备一定的电气和机械专业知识、熟悉电气、机械原理图和电子元器 件的特性. 手册内容将不断更新、修正,但难免存在与实物稍有不符的情况,用 户请以所购产品实物为准,并可通过销售渠道索取最新版本的手册资料. 1.3 符号解释 符号解释 符号解释 符号解释 为了确保用户在使用本产品时的人身及财产安全,高效地使用本产 品,手册中提供了相关的信息,请使用产品前仔细阅读以下符号说明,以 便更好的使用本手册. 警告 警告 警告 警告! ! ! ! 此符号标识的内容,如果操作不当或不加以避免,可能会对 用户的安全产生危险或对设备造成严重损害. 500kW 光伏并网逆变器安装手册

2 注意 注意 注意 注意! ! ! ! 此符号标识的内容,是使得系统正常工作所需要注意的事 项. 电击危险 电击危险 电击危险 电击危险! ! ! ! 此符号标识的地方都是存在触电危险的部位, 可能会对用户 的安全产生危险,请勿随意触摸. 接地 接地 接地 接地! ! ! ! 此符号为保护接地标识. 警告 警告 警告 警告! ! ! ! 为防止触电,断开所有电源后,电容需要放电

20 分钟. 500kW 光伏并网逆变器安装手册

3 2 安全说明 安全说明 安全说明 安全说明 实施配线及维修时,请务必切断机柜内所有的开关. 机柜请勿置于雨天、雪霜天、雾天、油腻、大量灰尘等环境中.控制 器安装地点应保持良好通风,柜体的进风口需保持畅通,以保证控制 系统正常工作. 机柜的接地端子务必良好接地,以保证系统安全稳定的运行. 严禁将机柜的输入正(+)负(-)极性接反. 为防止触电危险,严禁非专业人员私自打开设备机柜门板. 本设备应避开火源,不能安装在易燃、易爆的环境中;

也不要安装在 没有防火保护的设备旁边,包括汽油发电机、柴油桶或其它易燃品等. 由于系统在工作时电流较大,接线时应保证所有接线柱和螺栓紧固, 保证良好接触. 严禁触摸控制器中任何带电部位,系统带电时不要连接或断开导线以 及接线端子. 设备的操作仅能由有资格的技术人员进行操作.即使没有外部电源输 入的情况下,设备内部也可能有高电压存在,不能触摸! 警告 警告 警告 警告! ! ! ! 在使用本控制设备时,请仔细阅读安全说明. 500kW 光伏并网逆变器安装手册

4 3 逆变器简介 逆变器简介 逆变器简介 逆变器简介 3.1 机柜底部安装孔位图 机柜底部安装孔位图 机柜底部安装孔位图 机柜底部安装孔位图 具体的安装尺寸如下图所示: 图3-1 机柜底部安装孔位图 注意 注意 注意 注意! ! ! ! 本手册所有图示中所标注的尺寸, 其单位均为 mm. 3.2 内部接线端子 内部接线端子 内部接线端子 内部接线端子 (1)标准逆变器内部主要开关器件及接线端子: 500kW 光伏并网逆变器安装手册

5 4

1 2 (a) 直流侧接线端子 500kW 光伏并网逆变器安装手册

6 表3-1 开关器件及接线端子的详细说明 序号 序号 序号 序号 名称 名称 名称 名称 说明 说明 说明 说明

1 光伏阵列输入正极(+) 此铜排是用于接光伏阵列的输出正极.

2 光伏阵列输入负极(-) 此铜排是用于接光伏阵列的输出负极.

3 直流输入侧防雷模块 此防雷器用于防止直流侧的浪涌冲击.

4 光伏阵列输入断路器 此开关器件接入光伏阵列与逆变器之间, 用于连接 或断开光伏阵列与逆变器.

5 交流输出断路器 此开关器件接入逆变器的输出端与电网之间, 用于 将逆变器与电网随时连接或断开,起保护作用.

6 交流输出侧防雷模块 此防雷器用于防止交流侧的浪涌冲击.

7 电网接入端子 此端子是用于接入电网电缆.

8 接地端子 用于连接地线. (2)集成直流配电逆变器内部主要开关器件及接线端子: 500kW 光伏并网逆变器安装手册

7 (b) 交流侧接线端子 图3-3 集成直流配电逆变器内部接线端子 表3-2 开关器件及接线端子的详细说明 序号 序号 序号 序号 名称 名称 名称 名称 说明 说明 说明 说明

1 光伏阵列输入正极(+) 此铜排是用于接光伏阵列的输出正极.

2 光伏阵列输入负极(-) 此铜排是用于接光伏阵列的输出负极.

3 直流输入侧防雷模块 此防雷器用于防止直流侧的浪涌冲击.

4 光伏阵列输入断路器 此开关器件接入光伏阵列与逆变器之间,用于连 接或断开光伏阵列与逆变器.

5 交流输出断路器 此开关器件接入逆变器的输出端与电网之间,用 于将逆变器与电网随时连接或断开, 起保护作用.

6 交流输出侧防雷模块 此防雷器用于防止交流侧的浪涌冲击.

7 电网接入端子 此端子是用于接入电网电缆.

8 接地端子 用于连接地线. 500kW 光伏并网逆变器安装手册

8 4 安装要求 安装要求 安装要求 安装要求 4.1 基本要求 基本要求 基本要求 基本要求 逆变器防护等级为IP20,请勿放置在潮湿或灰尘较大的地方;

机柜安装在室内,避免阳光照射和雨淋;

逆变器运行过程中会产生噪音,最好安装在远离人生活的地方;

逆变器安装地面需保持平整,保证逆变器安装后不会晃动;

逆变器的安装位置与墙应有足够的空间距离,且保证室内通风散热良 好;

逆变器安装后应便于工作人员的操作与维护;

室内环境温度应保证在规定范围(C25°C~+60°C);

逆变器安装后应具有一定的抗震能力. 500kW 光伏并网逆变器安装手册

9 4.2 环境要求 环境要求 环境要求 环境要求 逆变器需要安装在操控室内,操控室的地面、空间、电缆线槽、风道、 通风及各项防护措施都需要经过严格的设计,并满足表 4-1 中的要求. 表4-1 安装环境要求 项目 项目 项目 项目 要求 要求 要求 要求 工作条件安装场所 地面倾斜度≤1°;

耐震能力大于

8 级:水平≤0.4g,垂直≤0.2g;

垂直安装于室内坚固的基座上,冷却介质为空气. 环境温度 -25°C ~+60°C (空气温度变化小于0.5°C /min). 相对湿度 0%~95%(不因温度变化而产生凝露). 其他气候条件 无结冰、雨、雪、雹等,气压70kPa ~106kPa. 灰尘和固体颗粒 含量 沙:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题