1、本项目地理位置图 第 1页 基本情况 表1项目名称 重庆丰都乌杨 110kV 输变电工程 建设单位 国网重庆市电力公司丰都供电分公司 法人代表 *** 联系人 *** 联系电话 *** 邮政编码 *** 通信地址 重庆市丰都县三合镇新湾路
1 号 建设地点 重庆市丰都县双路镇、兴义镇 立项审批部门 重庆市发展和改革委员会 批准文号 渝发改能源[2019]515号 建设性质 新建√ 改扩建 技改 行业类别 D44 电力、热力生产和供应 业 占地面积 *** 房屋建筑面积 / 总投资 *** 环保投资 *** 投资比例 1.3% 评价经费 / 年能耗情况 煤/万吨,煤平均含硫量 / % 电0油0天然气
0 用水情况(万吨) 分类年用水量 年新鲜用水量 年重复用水量 生产用水
0 0
0 生活用水
0 0
0 合计
0 0
0 工程内容及规模: 1.1项目背景 为满足片区用电负荷的需要,提高供电可靠性,国网重庆市电力公司丰都供电分公司 拟在丰都县双路镇、兴义镇开展重庆丰都乌杨 110kV 输变电工程. 本期建设工程主要包括
3 个部分:①乌杨 35kV 变电站升压改造工程;
②新建 110kV 丰都至乌杨同塔双回线路, 线路路径全长约 6.7km;
③丰都 220kV 变电站
2 个110kV 出线 间隔扩建工程. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《重庆市环境保护条例》、《建设项目环 境影响评价分类管理名录》等法律、法规要求,国网重庆市电力公司丰都供电分公司委托 湖北君邦环境技术有限责任公司承担该工程环境影响评价工作,并编制环境影响报告表. 我公司接受委托后,在收集了工程资料的基础上,随即组织人员到项目现场进行了实 地调查,并委托有监测资质单位进行了现状监测.评价人员按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ 24-2014)等技术导则要求,根据项目建设特点,编制完成了《重庆丰 都乌杨 110kV 输变电工程环境影响报告表》(送审版)及电磁环境影响评价专题报告(送 审版).经专家评审后,我公司在认真总结专家意见的基础上,对报告表进行了修改和完 第 2页 善,编制完成了《重庆丰都乌杨 110kV 输变电工程环境影响报告表》(报批版)及电磁环 境影响评价专题报告(报批版). 1.2本期建设项目概况 根据可研资料,本项目整体概况见表 1-1. 表1-1 重庆丰都乌杨110kV 输变电工程总体概况一览表 项目名称 重庆丰都乌杨 110kV 输变电工 程 备注 建设单位 国网重庆市电力公司丰都供电 分公司 / 设计单位 国核电力规划设计研究院重庆 有限公司 / 建设地点 重庆市丰都县双路镇、兴义镇 / 工程性质 新建 / 项目总投资 *** / 乌杨35kV 变电站升压改造工程主体工程占地面积 本期工程位于站内预留用地 内,本期不新征用地 乌杨变电站已按最终规模征地(占地面 积约 4148m2 ) 布置形式 户外变电站 不改变现有总体布置 主变容量 终期 3*50MVA,本期 2*50MVA(本评价按本期规模 进行评价) 本期拟拆除站内现有2台35kV主变 (容 量为 1*12.5MVA+1*8MVA) 110kV 配电 装置 户外 GIS 布置 / 110kV 出线 终期
2 回,本期
2 回/10kV 无功 补偿 终期 3*(4800+3600)kvar 并联电容器组,本期为2* (4800+3600)kvar / 辅助工程给排水 依托站内现有,本期不新增 站内给水由市政管网接入;
站内排水采用雨污分流制, 雨水经雨水 管网排出站外;
站内生活污水经地埋式 污水处置装置处理后交由周边农户堆 肥,不外排 生活设施 及辅助生 产用房 依托站内现有,本期不新增 站内设有主控楼、门卫室等 公用及环保工程事故排油 系统 拆除原有事故油池,新建 25m3 事故油池
1 座 站内设有
1 座事故油池(12m3) 站内生活 垃圾处置 依托站内现有,本期不新增 站内设有垃圾分类收集箱, 值守人员产 生的生活垃圾定期交由环卫部门处置 站内生活 污水处置 依托站内现有,本期不新增 站内门卫室旁设有地埋式污水处置装 置, 生活污水经地埋式污水处置装置处 理后交由周边农户进行堆肥,不外排 站区道路 依托站内现有,本期不新增 站内已设硬化道路,满足生产、生活及 消防通道要求 新建110kV 丰都至乌杨 同塔双回线 路 电压等级 110kV 回路数 双回 架设方式 架空线路 线路长度 约6.7km 导线型号 JL/G1A-300/25 第 3页 排列方式 垂直排列,逆相序排列 塔基数量 约23 基(双回直线角钢塔
9 基,双回转角角钢塔
14 基) 丰都 220kV 变电站 110kV 出线间隔扩建工程 本期扩建 110kV 架空出线间隔
2 个,出线架构已在前期工程完成,本期 仅增加相关的电气设备,不进行土建施工 1.2.1 乌杨 35kV 变电站升压改造工程 1.2.1.1 乌杨变电站现有规模 (1)地理位置 根据可研资料,乌杨变电站位于重庆市丰都县双路镇马鞍山村9组.站址地理位置详 见附图1. (2)站址周边环境概况 根据现场调查,变电站南侧、东侧以及西侧均为及菜地,北侧以及西北侧分布为马鞍 山村9组村民.站址周边情况详见附图2. (3)乌杨变电站现有工程 乌杨变电站于
2013 年建成投运,占地面积 4148m2 (按照 110kV 变电站规模征地), 站内现有
2 台35kV 主变(容量为 1*12.5MVA+1*8MVA),主变户外布置,35kV 出线
4 回,10kV 出线
16 回. 根据建设单位提供资料, 乌杨 35kV 变电站工程于
2003 年取得了丰都县环保局的环评 批复(渝丰都[2003]16 号).根据现场调查,乌杨 35kV 变电站为无人值班有人值守变电 站,变电站值守人员约
2 人,站内设有地埋式生活污水处理装置,值守人员产生的少量内 生活污水经处理后交由周边农户进行堆肥;
站内设有生活垃圾收集箱,站内生活垃圾经分 类搜集后由环卫部门定期清运;
站内设有事故油池(容积为 12m3 ),用于收集变压器检 修或泄漏时产生的变压器油,油池具有油水分离和防渗措施,收集的变压器油经油水分离 后优先考虑回用,不能回用交由有资质单位处置. 根据建设单位提供资料,自乌杨变电站投运以来,站内各项环保设施运行正常,未发 生变压器油泄漏事故产生,无历史遗留环保相关问题. 站内现有环保设施情况见图1-1. 地埋式污水处理设施 变电站内现有事故油池 (4)乌杨变电站现有总平面布置 第 4页 根据可研资料及现场调查,乌杨变电站南侧为预留 110kV 电气设备区域,现有两台 主变布置在站区中部,35kV 配电装置室布置在站区西北侧,二次设备间及辅助用房布置 在站区东北侧,进站大门位于站区东侧围墙中部. 事故油池位于进站大门旁,地埋式污水处置装置位于辅助用房南侧. 变电站现有总平面布置图见图 1-2. 图1-2 乌杨变电站升压改造前平面布置图 1.2.1.2本期升压工程概况 (1)本期升压工程电气规模 根据可研资料,本期乌杨 35kV 变电站升压改造工程主要建设规模见表 1-2. 第 5页 表1-2 乌杨35kV 变电站升压改造工程主要电气规模 序号 项目 本期 终期 备注
1 主变压器 2*50MVA 3*50MVA 采用油浸式自冷三相三绕组有载调压电力 变压器,户外布置.
2 110kV 出线 2回 2回 /
3 110kV 配电装置 采用户外 GIS 布置
4 10kV 电容器组 最终为3*(4800+3600)kvar 并联电容器组,本期为2*(4800+3600) kvar,户外框架式 (2)乌杨变电站升压后总平面布置 根据可研资料,本期新增
2 台50MVA 变压器布置在站区南侧,新建 110kV 配电装置 采用户外 GIS 布置于站区东南侧,新建电容器采用户外布置于站区西南侧,原35kV 配电 装置室布置在站区西北侧,原二次设备间及辅助用房布置在站区东北侧. 新建事故油池位于变电站北侧,地埋式污水处置装置位于辅助用房南侧. 本期升压后平面布置图情况图1-3. 图1-3 乌杨变电站升压改造后平面布置图 1.2.1.3本期扩建工程与原工程的依托关系 根据可研资料,本期升压工程均在乌杨变电站站内进行,不额外征地,本期不新增变 第 6页 电站内劳动定员,因此不新增站内生活污水和生活垃圾产生量,站内现有值守人员产生的 生活污水及生活........