附件 2:内部改造项目施工图设计文件送审要求

一、建筑专业(应交付蓝图,电子图应为PDF格式) 1.

图纸目录: 2.设计施工说明: 1)建筑概况:本次装修项目所在建筑物的整体概况,包括建筑使用性质、建筑总高度、 层数、总面积;

本次装修项目所在具体位置、规模、使用功能、性质. 2)设计依据: 3)本次设计范围:本次装修改造不应增加原结构荷载,不应危害原结构设计安全;

未 说明的门、窗、墙体、栏杆等建筑构件均不涉及改造. 4)消防设计说明、建筑用料说明、装修设计说明(材料做法表应明确各房间顶棚、墙面、地面、隔断、固定家具、装饰织物、其他装修装饰材料的燃烧性能等级) 、改造部分涉 及的建筑构件做法、安全防护等说明或技术要求. 3.平面图: 设计范围示意图;

改造范围所在的本防火分区(或层)疏散示意图、平面布置图;

安 全疏散涉及的首层出口示意或说明. 4.其他:如涉及总图、立剖面、局部大样调整,应提供.

二、给排水专业(应交付蓝图,电子图应为PDF格式)

1、图纸目录

2、设计施工说明: 1)建筑概况:本工程所在建筑物的整体概况,包括建筑使用性质、建筑总高度、层数、 总面积;

本装修项目所在具体位置、规模、使用功能、性质. 2)设计依据: 3)本次设计内容和范围: 内容包括本工程涉及到的消防系统应明确,如本次改造包括灭火器配置、消火栓系统、自 动喷水灭火系统、气体灭火系统(不允许二次深化)等. 范围包括本工程涉及到的消防系统应明确,如本次装修改造房间平面布局改变,灭火器、 消火栓、喷淋头位置移动,相应管线变更,其他不作变更,消防系统不作变更等. 4)本次装修改造涉及的各消防系统及消防设施的技术要求、安装要求等.

3、平面图 包括本工程涉及到消防系统的平面图, 包括灭火器、 消火栓、 自动喷水灭火、 气体灭火 (不 允许二次深化)平面

4、如涉及系统调整,应提供各系统原理图(消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火 系统)

5、如涉及局部大样调整,应提供大样图

6、如涉及室外消防给水总图调整,应提供.

三、暖通专业(应交付蓝图,电子图应为PDF格式)

1、图纸目录

2、设计施工说明应包括 1)建筑概况:本工程所在建筑物的整体概况,包括建筑使用性质、建筑总高度、层数、 总面积;

本装修项目所在具体位置、规模、使用功能、性质. 2)设计依据 3)写明装修改造范围;

4)简述设置防排烟的区域及其方式、防排烟系统风量确定、防排烟系统及其设施配置、 控制方式简述、暖通空调系统的防火措施、空调通风系统的防火、防爆措施. 5)采用大楼原有防排烟系统设备如风机时应提供相应的排烟风机、加压送风机参数,并 核算原风机风量、风压是否满足需要.

3、平面图及详图 包括本工程涉及到防排烟平面图、 空调通风系统风管平面图、 燃油燃气锅炉房及直燃机 房平面图、 设置在地下室或地上封闭区域的燃气厨房、 燃气计量间等的通风平面图以及通风 空调机房详图等. 消防排烟平面图应表示出防火分区、防烟分区.

4、如涉及系统调整,还应提供防排烟系统原理图.

四、电气专业(应以蓝图形式交付)

1、图纸目录.

2、电气设计说明: 1)建筑概况:本工程所在建筑物的整体概况,包括建筑使用性质、建筑总高度、层数、 总面积;

本装修项目所在具体位置、规模、使用功能、性质. 2)设计依据:相关国家、地方、行业标准规范等. 3)设计内容和范围:内容包括本工程涉及到的消防电气系统应明确,如本次改造包括火 灾自动报警系统、应急照明系统、消防设备配电系统等;

范围包括本工程涉及到的消防电气系统应明确, 如本次装修改造房间平面布局改变, 火 灾探测器位置移动,相应管线变更,其他不作变更,火灾自动报警系统不作变更等. 4)本次装修改造涉及的各消防电气系统的技术要求等.

3、系统图: 包括本工程涉及到消防电气系统的系统图, 如火灾自动报警系统图、 应急照明配电系统图、 消防设备配电系统图等;

系统图应有电源或信号来处,开关、线路的规格型号,回路负荷名称等.

4、平面图: 包括本工程涉及到消防电气系统的平面图,如火灾自动报警系统平面图、应急照明平面图、 消防设备配电平面图等;

平面图图面要求:1)图纸比例不应小于 1:100;

2)图纸大小不应小于 A2;

3)平面图应 标出尺寸及柱列号;

4)平面图应标出本次改造范围,不是本次改造范围的部分应用图例明 确或斜线虚化;

5)平面图标明房间或区域名称;

6)电气专业内容表示应相对突出;

7)电 气设备应有图例(图例也可表示在电气设计说明页中).

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)