编辑: 黑豆奇酷 2019-07-29
功率继电器30 A 工业洗衣机 燃烧器, 锅炉 空调 不间断电源(UPS) 工业电机 发电机 起重机 工业及家用烤箱 双极转换(DPDT) 30?A功率继电器 类型66.

22 - PCB连接和安装 类型66.82 - Faston 250连接, 法兰安装 ? 根EN 60335-1的线圈与触点之间的加强型 绝缘;

8 mm的爬电距离和间距 ? AC线圈和DC线圈 ? 无镉选项可供选择 ? ATEX相容(EXnC)选项可供选择 66.22 66.82 ? 30?A额定电流触点 ? PCB安装 C 分叉终端 ? 30?A额定电流触点 ? 法兰安装 ? Faston 250连接 PCB铜箔侧视图 如需轮廓图,请参阅第9页 有关UL额定值,请参阅: 「一般技术资讯」,第V页 触点规格 触点配置

2 CO(DPDT)

2 CO(DPDT) 额定电流/最大峰值电流 A 30/50(NO)- 10/20(NC) 30/50(NO)- 10/20(NC) 额定电压/最大切换电压 V?AC 250/440 250/440 额定负载AC1 VA 7500(NO)- 2500(NC) 7500(NO)- 2500(NC) 额定负载AC15(230?V?AC) VA 1200(NO) 1200(NO) 单相电动机额定值(230?V?AC) kW 1.5(NO) 1.5(NO) 断流容量DC1:30/110/220?V A 25/0.7/0.3(NO) 25/0.7/0.3(NO) 最小开关负载 mW(V/mA) 1000(10/10) 1000(10/10) 标准触点材料 AgCdO AgCdO 线圈规格 标称电压(UN) V?AC(50/60?Hz)

6 -

12 -

24 - 110/115 - 120/125 -

230 -

240 V?DC

6 -

9 -

12 -

24 -

110 -

125 额定功率AC/DC VA(50?Hz)/W 3.6/1.7 3.6/1.7 操作围 AC (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN DC (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN 保持电压 AC/DC 0.8?UN?/?0.5?UN 0.8?UN?/?0.5?UN 必降电压 AC/DC 0.2?UN?/?0.1?UN 0.2?UN?/?0.1?UN 技术资料 机械寿命AC/DC 周期 10?・?106 10?・?106 额定负载AC1下的电气寿命 周期 100?・?103 100?・?103 吸合/释放时间 ms 8/15 8/15 线圈与触点之间的绝缘(1.2/50 ?s) kV 6(8?mm) 6(8?mm) 断路触点间的介电强度 V?AC

1500 1500 环境温度围 °C C40…+70 C40…+70 环境保护 RT II RT II 认证(根嘈)

3 A 双极NO(DPST-NO) 30?A功率继电器 类型66.22-x30x - PCB安装 类型66.82-x30x - Faston 250连接, 法兰安装 ? 根EN 60335-1的线圈与触点之间的加强型 绝缘;

8 mm的爬电距离和间距 ? AC线圈和DC线圈 ? 无镉选项可供选择 ? ATEX相容(EXnC)选项可供选择 66.22-x30x 66.82-x30x ?

30 A额定电流触点 ? PCB安装 C 分叉终端 ?

30 A额定电流触点 ? 法兰安装 ? Faston 250连接 如需轮廓图,请参阅第9页 有关UL额定值,请参阅: 「一般技术资讯」,第V页PCB铜箔侧视图 触点规格 触点配置 2个NO(DPST-NO) 2个NO(DPST-NO) 额定电流/最大峰值电流 A 30/50 30/50 额定电压/最大切换电压 V AC 250/440 250/440 额定负载AC1 VA

7500 7500 额定负载AC15(230 V AC) VA

1200 1200 单相电动机额定值(230 V AC) kW 1.5 1.5 断流容量DC1:30/110/220 V A 25/0.7/0.3 25/0.7/0.3 最小开关负载 mW(V/mA) 1000(10/10) 1000(10/10) 标准触点材料 AgCdO AgCdO 线圈规格 标称电压(UN) V AC(50/60 Hz)

6 -

12 -

24 - 110/115 - 120/125 -

230 -

240 V DC

6 -

9 -

12 -

24 -

110 -

125 额定功率AC/DC VA(50 Hz)/W 3.6/1.7 3.6/1.7 操作围 AC (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN DC (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN 保持电压 AC/DC 0.8 UN / 0.5 UN 0.8 UN / 0.5 UN 必降电压 AC/DC 0.2 UN / 0.1 UN 0.2 UN / 0.1 UN 技术资料 机械寿命AC/DC 周期

10 ・

106 10 ・

106 额定负载AC1下的电气寿命 周期

100 ・

103 100 ・

103 吸合/释放时间 ms 8/10 8/10 线圈与触点之间的绝缘(1.2/50 ?s) kV 6(8 mm) 6(8 mm) 断路触点间的介电强度 V AC

1500 1500 环境温度围 °C C40…+70 C40…+70 环境保护 RT II RT II 认证(根嘈)

4 II-2019 , www.findernet.com 66系列 功率继电器30 A

66 系列 双极NO(DPST-NO),≥?1.5?mm触点间隙 30?A功率继电器 类型66.22-x60x - PCB安装 类型66.22-x60xS - PCB安装, PCB和继电器基座之间为5mm间隙 类型66.82-x60x - Faston 250连接, 法兰安装 ? ≥?1.5?mm触点间隙(根裟苣姹淦饔τ 的VDE 0126-1-1) ? 根EN 60335-1的线圈与触点之间的加强型 绝缘;

8 mm的爬电距离和间距 ? 提供防水版本(RT?III) ? DC线圈 ? 无镉选项可供选择 ? ATEX相容(EXnC)选项可供选择 66.22-x60x 66.22-x60xS 66.82-x60x ? PCB安装 C 分叉终端 ? PCB安装 C 分叉终端 ? PCB和继电器底座之间有5mm 间隙 ? 法兰安装 ? Faston 250连接 如需轮廓图,请参阅第9页 有关UL额定值,请参阅: 「一般技术资讯」,第V页PCB铜箔侧视图 PCB铜箔侧视图 触点规格 触点配置 2个NO(DPST-NO) 2个NO(DPST-NO) 2个NO(DPST-NO) 额定电流/最大峰值电流 A 30/50 30/50 30/50 额定电压/最大切换电压 V?AC 250/440 250/440 250/440 额定负载AC1 VA

7500 7500

7500 额定负载AC15(230?V?AC) VA

1200 1200

1200 单相电动机额定值(230?V?AC) kW 1.5 1.5 1.5 断流容量DC1:30/110/220?V A 25/1.2/0.5 25/1.2/0.5 25/1.2/0.5 最小开关负载 mW(V/mA) 1000(10/10) 1000(10/10) 1000(10/10) 标准触点材料 AgCdO AgCdO AgCdO 线圈规格 标称电压(UN) V?AC(50/60?Hz) ― V?DC

6 -

9 -

12 -

24 -

110 -

125 额定功率AC/DC VA(50?Hz)/W ―/1.7 ―/1.7 ―/1.7 操作围 AC ― ― ― DC (0.8…1.1)UN (0.7…1.1)UN (0.8…1.1)UN 保持电压 AC/DC ―/0.5?UN ―/0.5?UN ―/0.5?UN 必降电压 AC/DC ―/0.1?UN ―/0.1?UN ―/0.1?UN 技术资料 机械寿命 周期 10?・?106 10?・?106 10?・?106 额定负载AC1下的电气寿命 周期 100?・?103 100?・?103 100?・?103 吸合/释放时间 ms 15/4 15/4 15/4 线圈与触点之间的绝缘(1.2/50 ?s) kV 6(8?mm) 6(8?mm) 6(8?mm) 断路触点间的介电强度 V?AC

2500 2500

2500 环境温度围 °C C40…+70 C40…+70 C40…+70 环境保护 RT II RT II RT II 认证(根嘈)

5 订购资讯 例: 66系列继电器,配有上方法兰安装的Faston 250(6.3x0.8 mm),2个CO(DPDT)30 A触点,24 V直流线圈. A B C D

6 6 .

8 2 .

9 .

0 2

4 .

0 0

0 0 系列 类型

2 = PCB

8 = Faston 250(6.3?x?0.8?mm) 具有上方法兰安装 极数

2 = 双极30?A(版本

0、1)

2 = 双极25?A(版本3) 线圈版本

8 = AC(50/60?Hz)

9 = DC 线圈电压 请参阅线圈规格 A:触点材料

0 = 标准AgCdO

1 = AgNi B:触点电路

0 = CO(nPDT)

3 = NO(nPST)

6 = NO(nPST),≥?1.5?mm 触点间隙 S = PCB型号,PCB与 继电器基座之间 为5 mm间隙(仅66.22) D:特殊版本

0 = 标准

1 = 防水塑封型(RT III)

3 = ATEX相容(Ex?nC) C:选项

0 = 无 选择功能和选项:只可选择同一行中的组合. 最佳可用性首选以粗体显示. 类型 线圈版本 A B C D 66.22 AC - DC

0 -

1 0 -

3 0

0 -

1 DC

0 -

1 6

0 0 -

1 66.22….S DC

0 -

1 6

0 0 -

1 -

3 66.82 AC - DC

0 -

1 0 -

3 0

0 -

1 -

3 DC

0 -

1 6

0 0 -

1 -

3 技术资料 根EN?61810-1的绝缘 供电系统的标称电压 V?AC 230/400 额定绝缘电压 V?AC

400 污染等级

3 线圈与触点组间的绝缘 绝缘类型 加强型(8?mm) 过压类别 III 额定脉冲电压 kV(1.2/50??s)

6 介电强度 V?AC

4000 相邻触点间的绝缘 绝缘类型 基本 过压类别 III 额定脉冲电压 kV(1.2/50??s)

4 介电强度 V?AC

2500 断路触点间的绝缘 2个CO 2个NO,≥?1.5?mm(x60x版本) 断开类型 微型断开 完全断开* 过压类别 ― II 额定脉冲电压 kV(1.2/50??s) ― 2.5 介电强度 V?AC/kV(1.2/50??s) 1500/2 2500/2.5 线圈端子之间的绝缘 额定冲击电压(浪涌)差模(根EN 61000-4-5) kV (1.2/50??s)

4 其他资料 回跳时间:NO/NC ms 7/10 震动阻力(10…150)Hz:NO/NC g 20/19 冲击阻力 g

20 於环境损失的电力 无触点电流 W 2.3 有额定电流 W

5 安装在PCB 上的继电器之间的建议距离 mm ≥?10 * 仅用於允许过压类别II的应用中.在过压类别III的应用中:微型断开.

6 触点规格 F

66 - 电气寿命(AC)与触点电流? 250?V(常开触点) F

66 - 电气寿命(AC)与触点电流? 440?V(常开触点) 周期 电阻负载-

250 V?AC cos? =

1 电感负载 -

250 V?AC cos? = 0.4 周期 电阻负载-

440 V?AC cos? =

1 电感负载 -

440 V?AC cos? = 0.4 H

66 - 最大DC断流容量 H

66 - 最大DC断流容量,x60x版本? (>?1.5?mm触点间隙) DC断流电流(A) DC电压(V) DC断流电流(A) DC电压(V) ? 变换电压值和电流值处於曲线下方的电阻负载(DC1)时,可预期≥?100?・?103 的电气寿命. ? 负载为DC13的情况下,二极体和该负载并联可实现与DC1负载相近的电气寿命. 注意:负载的释放时间将增加. 线圈规格 DC线圈资料 AC线圈资料 标称电压 线圈编码 操作围 电阻 额定线圈 功耗 UN Umin Umax R UN时的I V V V ? mA

6 9.006 4.8 6.6

21 283

9 9.009 7.2 9.9

45 200

12 9.012 9.6 13.2

85 141

24 9.024 19.2 26.4

340 70.5

110 9.110

88 121

7000 15.7

125 9.125

100 138

9200 13.6 标称电压 线圈编码 操作围 电阻 额定线圈 功耗 UN Umin Umax R I,在UN(50?Hz) V V V ? mA

6 8.006 4.8 6.6

3 600

12 8.012 9.6 13.2

11 300

24 8.024 19.2 26.4

50 150 110/115 8.110

88 126

930 32.6 120/125 8.120

96 137

1050 30

230 8.230

184 253

4000 15.7

240 8.240

192 264

5500 15 R

66 - DC线圈操作围与环境温度 R

66 - AC线圈操作围与环境温度

1 - 最大允许线圈电压.

2 - 线圈处於环境温度下的最小始动电压.

3 - 线圈处於环境温度下的最小始动电压(66.22-x60xS)

1 - 最大允许线圈电压.

2 - 线圈处於环境温度下的最小始动电压.

7 提供相容型号ATEX,II 3G Ex nC IIC Gc 标记 防爆保护的专用标记 II 地面设施元件(不同於矿山)

3 类别3:正常保护水准 GAS G 易燃或可燃性气体蒸汽或薄雾导致的易爆气体环境 Ex nC 密封设备(类别3G的保护类型) IIC 气体组 Gc 设备保护等级 C40?°C?≤?Ta?≤?+70?°C 环境温度 EUT

14 ATEX

0150 U EUT:颁发CE类型认证的实验室 14:认证颁发年份 0150:CE类型认证的数量 U:ATEX元件 电气特性 终端的特性 额定电流/最大峰值电流 A 25/50(NO)- 10/20(NC) 额定电压/最大切换电压 V?AC 250/400 额定负载AC1 VA 6250(NO)- 2500(NC) 额定负载AC15 VA 1200(NO) 单相电动机容量(230?V?AC) kW 1.5(NO) 断流容量DC1:30/110/220?V A 25/0.7/0.3(NO) 线圈特性 额定电压(UN) V?AC(50/60?Hz)

6 -

12 -

24 - 110/115 - 120/125 -

230 -

240 V?DC

6 -

12 -

24 -

110 -

125 额定功率AC/DC VA(50?Hz)/W 3.6/1.7 操作围 AC/DC (0.8…1.1)UN 一般特性 环境温度 °C C40…+70 安全使用的特殊条件 元件所配外壳必须满足EN 60079-15第6.3条规定的外壳一般要求. 必须按照EN 60079-15第7.2.4或7.2.5条的要求进行连接. 接线 连接到66.82类型终端的导体横切面至少须为4 mm2. 布局pcb 印刷电路板布线的最小横切面须为0.58 mm2,而「66.22」和「66.22….S」类型的宽度至少须为4mm.

8 轮廓图 类型66.22 类型66.22-0300 类型66.22-0600 类型66.22-0600S 类型66.82 类型66.82-0300 类型66.82-0600 配件 066.07 上方35?mm导轨(EN?60715)安装,适用於类型66.82.xxxx.0x00 066.07 066.07 066.07,含继电器 066.07,含继电器 9

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)