概要烧嘴控制器BC-R15系列是间歇运行专用(24小时以内启停1次以 上的装置)的燃烧安全控制器.

自动对燃油烧嘴的点火、火焰监视、燃料的切断进行控制,确保 了安全.火焰检测器请使用可见光火焰检测器AFD100/110系列. 还可以对可用于维护的7段显示以及便于在试运行或调试时使用 的试运行模式的配备状态进行确认,并进行故障处理. 同时,BC-R15配备有上位通信(RS-485)/智能编程软件包,可进 行更加细致的状态监视及故障处理. 特长符合JIS规格 ? 燃烧装置、燃烧设备的安全构建 ・ 符合基于JIS B 8407:2012(强制通气式烧嘴)及JIS B 8415:2008(基于工业用燃烧炉的安全通则的燃烧设备)的 预先吹扫、点火时间 ? 基于JIS的烧嘴控制器安全设计 ・ 基于JIS C 9730(家庭用及类似用途的自动电气控制装置) 的安全设计 ・ 预定取得EN298 安装、更换容易 ? DIN导轨安装 ・ 可实现与其他控制机器或控制继电器同样的简单安装 ? 采用底座构造 ・ 底座与本体分离的构造可使接线后的底座保持原样,只需更 换本体 与外部机器间丰富的通信 ? 搭载有7段显示部 ・ 对程控代码或报警代码进行7段显示 ・ 按DISP开关后显示火焰电压 ? 向外部输出状态 ・ 用数字输出不着火、断火、火焰检测等状态(用于盘面 显示) ? 通过接点输入的报警复位 ? 搭载有上位通信(RS-485),可进行远程状态监视 ? 通过智能编程软件包确认状态 设备设计安装方面的注意事项 (1) 在对使用了燃烧安全装置的设备进行设计时,请充分考虑法规、规格、安全指针等.在按照海外规格进行设计的情况下,请参考各国的 法规、规格. (2) 本机能够对燃烧负载(IG、PV、MV)输出用的继电器接点进行故障监视.当本机未处在负载输出状态,并且因接地或接线错误等造成 负载用端子上产生电压的情况下,将发生E09异常.在设置时发生E09异常的情况下,请再次确认接线,排除异常原因. (3) 在本机的接线超过推荐接线长度的情况下,为了防止由于受到来自外部的干扰的影响而引起机器故障,请采取对于从控制盘到壳体的接 线使用电线管、对动力线和输入线进行分开敷设等措施,并在设置时对装置的运行状况进行确认. (4) 复位输入必须在烧嘴等装置侧进行,请勿远程进行复位输入. 如果在未确认安全的状态下实施复位,会有爆炸的危险.

1 规格项目内容适用燃油的间歇运转燃烧装置 组合火焰检测器可见光火焰检测器 AFD100系列 顺序顺序时间请参照型号构成表 火焰响应请参照型号构成表 复位时间1s以上(本体复位开关或接点复位输入) 报警检测时间疑似火焰检测 异常 空气流量开关 异常①*1 空气流量开关 异常②*1 联锁异常 5s 1s以下 180s 1s以下 空气流量开关监视请参照型号构成表 不着火时动作锁定 断火时动作请参照型号构成表 电气规格额定电源电压AC100~230V 50Hz或60Hz 允许电源电压额定电压的85~110% 消耗功率10W以下 耐电压AC1500V 1min或AC1800V 1s 除火焰传感器连接端子(端子

14、15)外的各端子与接地之间 绝缘电阻50MΩ以上 DC500兆欧表 除火焰传感器连接端子(端子

14、15)外的各端子与接地之间 接点额定值送风机马达(电磁开闭器) 点火变压器 Lo电磁阀 Hi电磁阀 报警100VA 300VA 200VA 200VA 75VA 监视输出4点 最大30mA/点火焰检测级别着火检测时:DC1.3V以下 消火检测时:DC0.5V以上 火焰电压输出火焰电压输出范围:DC0.2~4.8V 输入启动、锁定联锁、接点复位、空气流量开关 *1 各输入均为无电压接点输入、允许接触电阻 500Ω以下 寿命在1天8小时的使用条件下10年或启停10万次(在25℃、常温、额定电压下) 运输保管条件 环境温度-20~+70℃ 环境湿度5~95%RH(无结露) 振动0~9.8m/s2 (10~150Hz 1个八度音阶/分10周期 XYZ各方向) 冲击0~300m/s2 包装落下试验落下高度60cm(1角3棱6面的自由落体) 动作条件环境温度-20~+60℃ 环境湿度10~90%RH(无结露) 振动0~3.2m/s2 (10~150Hz 1个八度音阶/分10周期 XYZ各方向) 冲击0~9.8m/s2 安装角度基准面±10° 灰尘0.3mg/m3 以下 上位通信规格 通信规格RS-485 传送线路3线式 传送速度(bps)

4800、

9600、19200 传送距离最大500m 通信方式半双工 同步方式非同步 数据形式数据8位、1停止位、偶数校验/奇数校验 数据8位、2停止位、偶数校验/奇数校验 机器地址1~32 连接形式1:N(最多15台) 其他基于RS-485 一般规格保护构造IP40(底座(BC-R05)上安装侧板(81447515-001)的场合) IP10(仅底座(BC-R05)) 过电压类别Ⅱ污染度PD2 外壳颜色黑外壳材质变性PPE树脂(UL94-V0 PTI 材料组 Ⅲa) 构造由底座与本体构成 安装方式垂直或水平 但在水平安装的情况下,只能采用7段显示垂直朝上的安装方向. (DIN导轨安装或通过底座螺丝孔直接安装) 尺寸W95 * H105 * D110mm 重量约600g(含底座)

2 接线种类/最大接线长?启动、空气流量开关、锁定联锁 600V塑料绝缘铜线 IV线1.25mm2 推荐条件:20m以下 最大接线长:100m ? 接点复位 600V塑料绝缘铜线 IV线1.25mm2 最大接线长:10m ? AFD100系列(F、G) 600V塑料绝缘铜线 IV线1.25mm2 最大接线长:10m ? 上位通信(RS-485)(3线式) 0.2~1.5mm2 带屏蔽的双绞线电缆(推荐) 最大接线长:500m ? 火焰电压输出用信号线 IV线0.75mm2 以上 最大接线长:10m *1 仅限带空气流量开关监视的机型

3 型号构成 (请注意:BC-R15系列中不附带专用底座、侧板.请另行订货.) 型号空气流量开关 监视 预先吹扫 方式 预先吹扫 时间 (主点火) 时间 后点火 *2 断火时动作 火焰响应 后吹扫 BC-R15A7G004 有 预点火 *3 20±2s 4.5±0.5s 11±1.5s 锁定 2s以下 0s BC-R15A7H003 预点火 *3 4.5±0.5s 11±1.5s 循环 *4 1s以下 BC-R15A7H005 预点火 *3 4.5±0.5s 15±1.5s 循环 *4 1s以下 BC-R15A7J002 预先吹扫 4.5±0.5s 7±1s 锁定 2s以下 BC-R15A7K007 预先吹扫 7±1s 7±1s 循环 *4 1s以下 BC-R15A7L004 无*1 预点火 *3 4.5±0.5s 11±1.5s 锁定 2s以下 BC-R15A7M003 预点火 *3 4.5±0.5s 11±1.5s 循环 *4 1s以下 BC-R15A7M005 预点火 *3 4.5±0.5s 15±1.5s 循环 *4 1s以下 BC-R15A7N002 预先吹扫 4.5±0.5s 7±1s 锁定 2s以下 BC-R15A7P007 预先吹扫 7±1s 7±1s 循环 *4 1s以下 :O 无,D 附测试报告书(含数据) *1 JIS B 8407-2 强制通风式烧嘴第2部:燃油烧嘴请使用规定的可省略空气流量监测器结构的烧嘴. *2 持续点火时间从主点火时间结束时开始. *3 预先吹扫时点火变压器开启. *4 循环类型是从断火时、火焰应答后、再次点火待机时间5s、启动检查时间2s后过渡至预先吹扫. 循环动作为1次.第2次断火进行锁定. 组合火焰检测器(另售品) 可见光火焰检测器 型号名称备注AFD100A0700 可见光火焰检测器 受光方向:正面 顶视类型 AFD100B0700 受光方向:侧面 侧视类型 可选项(另售品) 型号品名备注BC-R05A100 BC-R专用底座 BC-R15系列全部产品都需要 81447514-001 前面接线用连接器 1个装 Weidmuller公司产 型号:BL3.5/11F 适用电线:0.2-1.5mm2 (AWG28-14) 81447514-002 前面接线用连接器 (右侧接线用) 1个装 Weidmuller公司产 型号:BL3.5/11/270F 适用电线:0.2-1.5mm2 (AWG28-14) 81447515-001 侧板 2个装 不包含在底座上 FSP136A100 模拟火焰表 81447519-001 插口盖 1个装(安装在本体上) 81447531-001 前面连接器盖 与安装螺丝同包装(安装在本体上) 81447596-001 R4780/R4715安装互换板 R4715, R4780, R440H, R4751, R4781替换用 R4424常规产品/旧产品BC-R替代型号 常规产品/旧产品 额定电源电压 断火时动作 预先吹扫方式 BC-R系列 替代型号 R4424C104-A、R4424C104-

1、R4313C1007-5 AC100V 循环 预先吹扫 BC-R15A7P0070 (BC-R15A7K0070)* R4424C204-A、R4424C204-

1、R4313C1015-5 AC200V R4424D1001-A、R4313D1005 AC100V 锁定 预点火 预先吹扫 BC-R15A7L0040 (BC-R15A7G0040)* R4424D1019-A、R4313D1013 AC200V R4424D121-A、R4424C121-

1、R4313B1009 AC100V 循环 预点火 预先吹扫 BC-R15A7M0050 (BC-R15A7H0050)* R4424D221-A、R4424C221-

1、R4313B1017 AC200V R4424E104-A、R4424C104-

1、R4313E1002 AC100V 锁定 预先吹扫 BC-R15A7N0020 (BC-R15A7J0020)* R4424E204-A、R4424C204-

1、R4313E1010 AC200V * ( ) 内的型号是进行空气流量开关监视的机型. 注:具体时间或公差可能存在差异.详情请确认规格表.

4 端子编号/前面名称 端子编号 前面端子 底座部端子 No. 功能No. 功能No. 功能No. 功能25 火焰电压输出(+)

31 监视输出用电源

1 送风机马达(电磁开闭器)输出

13 报警输出

26 火焰电压输出(-)

32 监视输出・火焰

2 AC电源(L1)

14 火焰检测器(F)

27 上位通信(RS-485)DA

33 监视输出・不着火

3 AC电源(L2(N))

15 火焰检测器(G)

28 上位通信(RS-485)DB

34 监视输出・断火

4 输出公共端1

16 输入公共端1

29 上位通信(RS-485)SG

35 监视输出・锁定 联锁输入

5 输出公共端2

17 输入公共端2

30 NC

6 点火变压器输出

18 NC

7 Lo电磁阀

19 NC

8 Hi电磁阀

20 启动输入*1

9 NC

21 空气流量开关输入 *2

10 NC

22 锁定联锁输入

11 NC

23 NC

12 NC

24 接点复位输入 *3 *1 锁定解除后,为了确保稳定时间,即使启动输入为ON,在大约5秒钟内也不会启动. *2 仅限空气流量开关监视机型 *3 在后吹扫过程中的大约20秒钟内,不接受复位. ? 前面接线用连接器 (81447514-001)端子排列 ? 前面接线用连接器(右侧接线用) (81447514-002)端子排列 底座(另售) 端子台 复位开关 * DISP 开关 显示 插口 前面连接器盖 (取下盖后可见连接器) 前面DIN 导轨夹

3 25

35 安装螺丝 接线 接线固定用螺丝 安装螺丝

25 35 接线固定用螺丝 安装螺丝 安装螺丝 接线

5 7段显示/LED显示/开关 本机在检测出断火等的情况下,将切断负载并锁定.锁定时,将向各诊断功能分配代码,并通过7段显示器显示出来. 各部件的名称 报警代码 显示名称内容E0 联锁异常 发生了锁定联锁动作 E

1 疑似火焰异常 在预先吹扫中检测到持续5秒钟的火焰信号 E2 空气流量开关异常①* 燃烧过程中将空气流量开关设置为了OFF状态 E3 空气流量开关异常②* 在启动检查时使空气流量开关连续3分钟保持ON的状态 预先吹扫开始后使空气流量开关连续3分钟保持OFF的状态 E6 不着火 主点火时不能检测到着火 E7 断火 主点火后的动作顺序中火焰信号消失 E9 + 子代码(2位) 机器异常 在点火变压器、 Lo电磁阀、 Hi电磁阀的输出中检测到异常电压等 * 仅限空气流量开关监视机型 程控代码 显示状态内容 P

1 启动检查 P2 预先吹扫 P4 (主点火) P5 持续点火 P8 稳定燃烧 Pr 再次点火待机 -- 停止 报警代码/程控代码显示例 ? 报警代码 : E0~ E7 ? ・ 报警代码 : E9+子代码(2位) ALARM LED(红) 发生锁定时灯亮. 未发生锁定时,LED 灯灭. 复位开关 解除锁定的开关(长按约

1 秒) BC-R 本体固定螺丝 7段LED(绿) 正常时:程控代码 / 火焰电压 异常时:报警代码 / 火焰电压 DISP 开关 火焰电压 / 程控代码 火焰电压 / 报警代码 的显示切换开关 FLAME LED(绿) 检测到火焰信号时灯亮. 火焰信号消失时,LED 灯灭. 前面连接器 火焰电压输出(0-5V) 监视输出(半导体继电器输出) 上位通信(RS-485) 编程器插口 ........