编辑: 思念那么浓 2019-11-22
Security Systems DS7400Xi-CHI 控制 / 通讯主机 操作手册 第四版 DS7400Xi-CHI 操作手册

2 目录2.

0 控制主机接线图.4 3.0 典型防盗及防火接线图.5 4.0 硬件布局图.6 5.0 系统性能参考指南.7 6.0 术语

8 6.1 综合控制编程.8 6.2 防区功能编程.8 6.3 防区编程.10 6.4 输出编程.10 6.5 分区控制编程.12 6.6 键盘类型编程.12 6.7 紧急键编程.12 6.8 特别布防编程.13 6.9 强制布防.13 6.10 接地故障探测编程.13 6.11 商业防火编程.13 6.12 撤防/布防报告编程.14 6.13 报告编程.14 6.14 电话号码总体控制编程.16 6.15 电话应答编程.16 7.0 操作指南.17 7.1 用户识别码.17 7.2 布/撤防指令.18 7.3 更改日期.18 7.4 更改截止日期(用于临时个人密码)18 7.5 更改时间.18 7.6 延迟布防.19 7.7 自动布防.19 7.8 胁持状态下关闭系统.19 7.9 应急措施.20 7.10 火警复位/火警故障.20 7.11 紧急键盘报警.21 7.12 火警安全措施.21 7.13 系统测试.22 8.0 键盘

26 8.1 主键盘.26 8.2 主键盘显示.26 8.3 用主键盘布防.26 8.4 用主键盘撤防.27 8.5 单一分区模式.27 8.6 音量及背光控制.27 9.0 如何对控制主机编程.28 9.1 进入编程模式(Programmer'

s Mode)28 9.2 查阅程序地址(Programmer Address)28 9.3 在程序地址中输入数值.28 9.4 十六进制数值.28 9.5 预设置.28 9.6 退出编程模式.28 10.0 理解编程表.29 11.0 编程

30 11.1 综合控制主机编程:编程地址(0000)30 11.2 防区功能编程:程序地址(0001 ~ 0030)31 11.3 防区编程 :编程地址(0031-0278)32 11.4 防区编程:防区类型编程地址 (0415-0538)33 11.5 防区的分区设置:编程地址 (0287-0410)34 11.6 防区旁路编程:程序地址(2721~2724)35 DS7400Xi-CHI 操作手册

3 11.7 输出编程:程序地址(2734,2735,2736)36 11.8 输出分区设置:程序地址 (2723-2738

37 11.9 分区控制编程:程序地址(3420)38 11.10 布防控制编程: 程序地址(3477)38 11.11 键盘类型编程:程序地址(3131-3138)38 11.12 设置: 程序地址 ( 3139-3146

39 11.13 紧急键编程: 程序地址 (3147-3148)39 11.14 特别布防编程: 程序地址: (2725-2728)40 11.15 布防和接地故障探测编程: 程序地址(2732)41 11.16 商业防火编程:程序地址(2733)41 11.17 撤防/布防报告编程: 程序地址(3149)42 11.18 撤防/布防及防区报告接收机选择编程: 程序地址(3151)43 11.19 其他报告接收机编程: 程序地址: (3152)43 11.20 定时器编程: 程序地址: (4028-4030, 4032-4033)43 11.21 交流电中断报告延时编程(只用于DS7400Xi-CHI):程序地址(4034)44 11.22 权限编程: 程序地址(3421-3424)44 11.23 布防警告编程:程序地址(3425-3428)44 11.24 DS7412 RS232 接口控制编程:程序地址(4019)45 11.25 DS7412 RS232接口配置编程:程序地址(4020)45 11.26 RS232回车/换行控制: 编程地址(4027)45 11.27 报告编程:程序地址(3207-3419)45 11.28 电话/DS7416i报告路径及先选用

电话:程序地址:(3153-3154)51 11.29 用户编号编程:程序地址(3429-3459)52 11.30 电话号码总体控制编程:程序地址(3155)53 11.31 电话号码格式编程:程序地址(3156-3157)53 11.32 能兼容的报警接收机.54 11.33 电话应答编程:程序地址(3158)54 11.34 传呼延迟时间:编程地址(4038)54 11.35 编程人员代码和系统主码编程:程序地址(7589-7592)55 11.36 密码长度编程:编程地址(3478)55 11.37 八继电器模块输出编程.55 11.38 输出功能编程:编程地址(2772-2843)61 11.39 双电话线/警铃监视模块输出编程:编程地址(4021)62 11.40 呼叫定时器编程:编程地址(4022-4025)63 11.41 字母说明编程:编程地址(0545-2720,5001-6920)64 12.0 系统安装指南.70 13.0 报告编程.71 13.1 4/2格式.71 13.2 BFSK 格式.72 13.3 个人电话拨号格式.73 13.4 寻呼格式.73 13.5 SIA格式.74 13.6 Contact ID格式

76 14.0 故障处理指南.79 14.1 键盘故障.79 14.2 发送故障报告.80 14.3 防区故障.80 14.4 系统故障.81 DS7400Xi-CHI 操作手册

4 2.0 控制主机接线图 注意事项:接线之前,应断开各种电源,包括变压器、电池及电话线电源.编制程序后,应 进行全项功能测试. 警告:接线不正确会损坏该主机.除电池接线端子外,系统为有限电源.必须对进入箱 体的导线电源进行限制. 表示交流电源指示灯(发光二极管)

1 接地端子:必须连接诸如冷水管之类的良好接地.

2 也可用随附的导线式跳线连接箱体外罩.

3 交流电输入端子:使用U.L.认可的18伏交流,50伏安, AC 次级变压器. TR-1850型变压器需要50/60赫兹电源.

4 不与无开关的专用输出装置共用.

5 - 报警输出端子: 为需要电源的警铃. 警号驱动器等 提供12伏直流,1.75安培的专用电源. 在地址2734

6 A 处编制有关功能.

7 - 辅助电源端子: 为需要电源的探测器提供12伏直流,

8 + 1.0安培的专用电源. 键盘总线* 可用15个键盘.** 电话线可在家里操作键盘. 也可用 菊花链 方式操作键盘. T TH RH R R B G Y G B S R

9 10

11 12

13 14

15 16 键盘 #1-#10 键盘 #1-#10 注: *表示每条导线的最大长度为1000英尺 (305m). 当使用AWG 22号(0.8mm)或AWG

18 号(1.0mm 电缆线时,系统导线总长度为6000英尺 (1830m). DS7400Xi-CHI 操作手册

5 3.0 典型防盗及防火接线图 防区 回路+ 防区 回路+ 防区 回路+ 辅助电源(-) 输入 输入 输入 或PO2 (接线端子5或7) 典型盗警回路 接线 典型2线式烟雾探 测器接线(关于与2 线式烟雾探测器相 兼容的说明,见>

) 典型4线式烟雾探测器接线举例: 用 一个MB4W底座的博世公司DS250烟 雾探测器. 注:键盘、多路总线、备用总线、电话及警号导线不能用公共电缆线. 可编程输出 当被触发时,辅助电源的负极则短路到可编程输出1(P01). 可编程输出1的电流额定值 为1.0安培. 可编程输出1的功能在地址2735处编制. 当被触发时,可编程输入出2(P02)则供给12伏,500毫安的电源. 可编程输出2的功能在 在地址2736处编制. 防区1~8: 防区1至防区8与常开或常闭报警继电器相连接. 也可与2线式烟雾探测器相 兼容.这些防区在回路终端需要一只2210欧姆的电阻(P/N 25899). 输入 个人密码(PIN) 和系统复位(System Reset) 指令后,或在火警证实期间,会暂时中断电源. 防区1至防区8 的配置程序在地址0031~0038处编制. P01 P02

1 - L +

2 -

3 - L +

4 -

5 - L +

6 -

7 - L +

8 -

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30 DS7400Xi-CHI 操作手册

6 4.0 硬件布局图 ? 最多可连接15个键盘.键盘#1-#10与键盘总线连接,键盘#11-#15与备用总线连接. ? 连接控制主机的DS7420i(双电话线/警铃监测模块),应安装在主机箱内,与备用总线 连接. ? 连接控制主机的DS7488(八继电器模块),应安装在主机箱内,与备用总线连接.安 装一个DS7488就可增加8个 C 型继电器输出. ? 通过扩展端口连接DS7430(多路扩展模块)与控制主机,可增加防区. ? 通过扩展端口连接DS7436(多路扩展模块)与控制主机,可增加防区. ? DS7436最多可连接30个DS7432(8输入远程模块). ? 通过备用总线连接DS7416i 无线通讯模块与控制主机,可接通无线网络. ? 连接单路、多路、输入/输出设备,可设置多达248个防区. DS7400Xi-CHI 操作手册

7 5.0 系统性能参考指南 系统布防 正常布防 [个人密码(PIN)]+[开启(ON)] 周界布防, 无入口延迟 [个人密码(PIN)]+[不准进入(No Entry)][周界] 周界布防, 有入口延迟 [个人密码(PIN)]+ [周界(Perimeter Only)] 最大安全布防 [个人密码(PIN)]+[不准进入] +[开启(ON)] 特别布防 [个人密码(PIN)]+[#][4] 强制布防 输入布防指令后, 按[旁路(Bypass)]键 防区旁路 按[PIN]+[Bypass]后,输入防区号码(Zone Number). 按[PIN]+[Bypass][*]键, 可清除所有旁路防区. 系统撤防 输入[个人密码(PIN)后, 按[关闭(Off)]键. 系统其它性能的操作指令 响铃方式: [PIN]+[#][7] 系统步测: [PIN]+[#][8][1] 查阅所发生的事件: [ PIN]+[#][8][9] 测试电池: [PIN]+[系统复位(System Reset)] 测试通讯器: [PIN]+[#][8][2] 火警复位: [PIN]+[系统复位(System Reset)] 遥控编程拔号: [PIN]+[#][8][3] 遥控编程应答: [PIN]+[#][8][6] 测试本机电池/发声器: [PIN]+[#][8][5] 故障显示: [PIN]+[#][8][7] 故障显示复位: [PIN]+[系统复位(System)] 火警步测:[PIN]+[#][9][1] 终止火警故障信号音: [PIN]+[关闭(Off)] 清除火警故障显示信号: [PIN]+[系统复位] 自动门控制 输入自动门控制个人密码(Access Control PIN) 后,按[关闭(Off)]键. DS7400Xi-CHI 操作手册

8 6.0 术语 6.1 综合控制编程 ? 正常布防 - [个人密码(PIN)]+[开启(on)]:如果编程为正常布防类型,则布防整个系统, 并允许进入/退出防区有进入延时. ? 周界即时布防 - [个人密码(PIN)]+[不准进入(No Entry)][周界(Perimeter Only)]:如果编 有程序,则只布防系统的周界,且不允许进入/退出防区有进入延时. ? 周界布防 - [个人密码(PIN)]+[周界(Perimeter Only)]:如果编有程序,则只布防周界, 但允许进入/退出防区有进入延时. ? 特别布防 - [个人密码(PIN)]+[#][4]:如果编有程序,则允许对系统进行特别布防,并可 旁路数据地址2725-2728中规定的防区功能. ? 最大安全布防 - [个人密码(PIN)]+[不准进入(No Entry)][开启(on)]: 如果编有程序,则 可对整个系统进行布防,但不允许进入/退出防区有进入延时. ? 布防电话回铃:如果编有程序,在布防系统,并成功地发出布防报告后,键盘发声器和 警铃则会启动2秒钟.这就要求编程布防回铃和布防报告. - 如果没有编制布防报告,在布防系统时,控制主机则会进行音频拔号测试.如果 测试合格,系统则正常布防.否则,系统布防,但显示故障信号. - 在输入[#][8][7]之后,DS7447/DS7447I键盘则显示 通讯出现故障 的信号. - 该程序也被用来执行布防时的警铃测试. ? 静音防区通讯出现故障时的警号:如果编有程序,当防区处于报警状态时,无声防区则 会发出有声报警输出,但系统不能与控制中心进行通讯. ? 发声器静音复位:如果编有程序,在盗警铃声终止时间结束或警铃静音之后,防区则发 出复位报告并作好再次触发的准备. - 防区在布防期间,可出现多次报警. ? 防区恢复后复位:如果编有程序,一经恢复,防区则发出复位报告并作好再次触发的准 备. - 在布防期间,防区可出现多次报警. ? 系统撤防后复位:如果编有程序,当系统撤防后,防区则发出复位报告. - 在布防期间,防区只报警一次. ? 弹性旁路:如果编有程序,在每个布防期间,一个防区只可发出三次报警或故障信号. 在出现第三次报警或故障之后,则会旁路此防区并发出故障报告. 6.2 防区功能编程 ? 无形报警: 这是被编制为当触发报警装置时在键盘上没有报警声音. 警输出和报警显示 的防区.在防区被干扰期间,系统会发出报警信号,但DS7447/DS7447I键盘会显示 没 作好布防准备(Not Ready) 的信号. - 无形报警防区用于抑制报警. ? 无声报警:这是被编制为启动键盘显示可视信号但无声音信号的防区. - 如果该防区也是入口防区,当防区被触发时,则会听到进入的声音信号. ? 允许旁路:该防区能被旁路.使用旁路指令或强制布防程序进行操作. ? 短路报警:当回路短路时,该防区则触发报警装置. ? 开路报警:当回路断开时,该防区则触发报警装置. ? 开路故障:当回路断开,系统撤防时,该防区发出故障信号. - 当系统布防时,如果出现短路或开路,该防区则触发报警装置. DS7400Xi-CHI 操作手册

9 - 对于24小时防区,则不考虑控制主机的布防,该防区总是保持在开路故障状态. ? 短路故障:当回路短路,系统撤防时,该防区发出故障信号. - 如果系统布防,在短路或开路时,该防区触发报警装置. - 对于24小时防区,则不考虑控制主机的布防状态,这总是保持在短路显示故障的 状态. ? 内部延时:指在出/入口延时期间编程为忽略的防区.系统布防时,如果该防区被侵入 则将触发入口延时报告和键盘预报警蜂鸣器及撤防系统. 如果系统在延时期间没有被撤 防,则该防区将触发报警,并由周界即时或周界布防进行旁路. ? 周界即时:在出/入口延时期间,该防区触发报警. ? 24小时:这是被编制为当回路出现故障,即使系统已撤防,仍能触发报警的防区. ? 出/入口延时1:在出/入延时期间,该防区不会触发报警. - 如果在系统布防期间,该防区被干扰,则会根据进入延时1中(地址4028)编制的时 间长度触发延时装置.在延时期间,键盘的预报警发声器会触发. - 如果在进入延时期间内,系统没有撤防,该防区则会触发报警装置. ? 出/入口延时2:除去延时的时间不同外,该防区的工作方式与出/入口延时1相同.(编 程地址为4029) 注:如果出/入口延时都被触发,系统则会使用最短的延时. ? 出/入口延时取消防区功能:出/入口延时取消1和出入口延时取消2防区在取消设备的同 时也将结束退出延时功能. - 编程为出/入口延时取消的防区,如果在退出延时期间被触发,那么防区一经复位, 则将结束退出延时. - 出/入口延时取消1紧跟进入延时1. - 出/入口延时取消2紧跟进入延时2. ? 内部出................