一、施工期环境影响简要分析 该项目厂房为租赁厂房,现已完成施工阶段,无土建工程,施工期间产生的 环境影响随施工期结束而停止,故不再对施工期的环境影响进行分析.
二、营运期环境影响分析 项目营运期会对周围的大气环境、声环境、水环境等产生影响.主要表现 为废气、废水、噪声及固体废弃物对周围环境所带来的影响.
(一) 大气环境影响分析 根据前述分析, 项目运营期大气污染物主要为有机废气.项目有机废气主要 来自丝印、辊印、油漆工序. 有机废气: 在密闭车间通过集气罩引入光氧设备+活性炭吸附过滤组合对有机废气进行 处理,处理后经过厂房顶部 15m 排气筒高空排放.项目风机风量为 20000m3 /h. 丝印、辊印及处理车间均为单独密闭车间,根据类比同类项目,有机废气收集效 率按 95%计,光氧设备处理效率按 35%计算,活性炭吸附效率按 85%计算.通过 采取上述措施后,则VOC 有组织排放量为 0.056 1t/a(0.02333kg/h) ,苯的排放 量为 0.0019 t/a,甲苯和二甲苯的排放量为 0.035 t/a. 5%未经收集到的有机废气以无组织形式排放,则VOC 排放量为 0.0303t/a (0.0126kg/h) , 苯排放量 0.001t/a (0.00042kg/h) , 甲苯和二甲苯排放量为 0.019t/a (0.0079kg/h) .有机废气产生量较少可以满足《四川省固定污染源大气挥发性 有机物排放标准》 (DB51/2377-2017)相关要求,实现达标排放. 有机废气无组织排放情况见下表所示. 表7-1 项目无组织废气排放情况一览表 污染物 无组织排放量(t/a) 排放方式 污染源面积 挥发性有机物 0.0303 车间内无组织排放 40m*25m
2、大气环境防护距离 评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》 (HJ 2.2-2008)推荐模式中的 大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离. 具体计算参数 见表 7-5 所示. 表7-2 项目大气环境防护距离计算结果 来源 污染物 污染物排放量 占地面积 面源高度 质量标准 计算结果 生产车间 挥发性有机物 0.0303t/a 40m*25m 6.5m 2.0mg/m3 无超标点 注:在计算大气环境防护距离及卫生防护距离中有机废气的无组织排放统一按 TVOC 计. 由上表可知, 根据环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发 布的大气环境防护距离计算程序计算出本项目主要大气污染物无组织排放均无 超标点,即可不设置大气环境防护距离.
3、卫生防护距离 从环境保护的角度出发,在计算卫生防护距离时,本环评选用 TVOC(无组 织排放有机废气统一计算)作为项目卫生防护距离确定的因子. 根据采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法(GB/T13201-91) 》所 指定的方法来确定卫生防护距离.计算模式为: D c m c L r BL A C Q
5 .
0 2 )
25 .
0 (
1 ? ? 式中:Cm――标准浓度限值(mg/m3 ) ;
Qc――工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平;
L――工业企业所需的卫生防护距离(m) ;
r――有害气体无组织排放所在生产单元的等效半径(m) ;
A、B、C、D――卫生防护距离计算系数.A 取400,B 取0.01,C 取1.85,D 取0.78. 根据以上参数,本项目卫生防护距离计算结果见表 7-3 所示. 表7-3 卫生防护距离结算结果 排放源 污染物 无组织排放面 积 平均风 速 标准浓度限 值 无组织排放 量 计算结 果取值生产车 间 有机废 气40m*25m 1.4m/s 0.2mg/m3 0.0303t/a 38.7
50 从上表可看出,卫生防护距离计算结果取最大值为 38m,根据《制定地方大 气污染物排放标准的技术方法》规定 当卫生防护距离在 100m 以内时,级差为 50m ;
无组织排放多种有害气体的工业企业,按Qc/Cm 的最大值计算其所需 卫生防护距离;
但当按两种或两种以上的有害气体的 Qc/Cm 值计算的卫生防护 距离在同一级别时,该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级 .据此,建 议本项目以生产车间边界为起点设定 50m 卫生防护距离. 根据调查,本项目租用名扬世佳厂房,厂房四周均为家具类生产性企业,无 医药、 食品学校、 居民、 医院等特殊敏感目标, 因此可以满足卫生防护距离要求. 在今后,评价要求项目卫生防护距离内禁止规划和建设医院、学校、食品加工 及集中居住区等特殊环境敏感设施.
(二) 水环境影响分析 经前述分析, 本项目污水主要为生产废水和生活污水.生活污水依托名扬世 佳生活污水处理设施进行处理.本项目生活废水最大排放量为 2.16m3 /d. 本项目不设置生活废水处理设施, 生活废水依托名扬世佳已建污水处理系统 处理达《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)中三级标准后,经园区污水处理厂 处理达相应标准后通过管网最终排至羊头堰. 生产废水主要是磨边、打孔倒角、清洗废水,经沉淀池沉淀处理后回用,不 外排.
(三) 声环境影响分析 本项目运营期噪声主要为裁片机、磨边机、异形机等设备产生的噪声.噪声 污染源在室内噪声范围为 65-80db(A) .项目选用了低噪声设备,并对设备采取 了降噪、减振措施,距离厂界 1m 处的噪声值约为 65dB(A).
1、预测方法 考虑到对保护环境有利, 采用噪声衰减模式和多源叠加模式进行预测,具体 模式如下: (1)噪声衰减模式: LP=LW -20lgr -K 式中:LP……距离声源 r 米处的声压级;
LW……声源声功率级;
r……距离声源中心的距离;
K……修正值. 对于同一声源可知 r1 和r2 处声压级 L1 和L2 间关系为: L2=L1-20lg(r2/r1) (2)多源叠加模式: 在预测过程中, 根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算, 再将其计算结果与本底进行能量叠加,得到该处噪声预测值. 对于任何一个预测点,其总噪声效应是多个叠加声级(即各声源分别在该点 的贡献值 L2 和本底噪声值)的能量总和,其计算式如下: ? ? L Li ? ?
10 100
1 lg . 式中:L――某点噪声总叠加值,dB(A);
Li――第i个声源的噪声值,dB(A);
n――声源个数.
2、预测结果 根据噪声衰减公式计算噪声在不同距离的衰减量计算得出拟建项目噪声的 贡献值见下表. 表7-4 噪声源在不同距离处的贡献值 距离(m)
1 5
10 15
20 30
50 声源强度 (dB(A))
65 51
45 41
38 35
31 因本项目主要噪声源均布置于建筑物内,主要噪声设备通过设备基础减震、 设备消声器消声、 设备隔音罩隔音、 建筑物隔声屏蔽、 建筑材料吸声消声等措施, 一般可降低噪声 15~20dB(A).从项目总平面布置图可以看出,车间与最近厂界 (南侧和西侧)的最短距离为
5 米,因此,厂界噪声可以满足《工业企业厂界环 境噪声排放标准》 (GB12348-2008)
3 类标准限值 (昼间: 65dB(A), 夜间: 55dB(A)) . 项目营运期正常生产情况下噪声预测结果见表 7-5. 表7-5 营运期噪声预测结果 监测点位 昼间噪声值 dB(A) 夜间噪声值 dB(A) 厂界距离 预测值 夜间不生产 1#(北厂界)
25 47 2#(东厂界)
20 49 3#(南厂界)
6 59 4#(西厂界)
8 57 标准限值
65 55 由表可见,本项目通过采取综合降噪措施,噪声源对厂界的贡献值较小,各 测点昼间和夜间等效声级均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348―2008)中3类标准,加上项目所在区域周边主要是对声环境要求不 高的生产性企业.因此,项目营运后,所在区域环境噪声现状不会发生明显的变 化,不会对周围声学环境造成影响.
(四)固体废物环境影响分析 根据工程分析,项目运营期固体废弃物主要为裁边、磨边、打孔倒角过程中 产生的玻璃边角料及沉淀池玻璃渣;
丝印、辊印、油漆过程中产生的废油漆桶;
设备擦拭过程中产生的废棉纱;
新增的活性炭吸附装置产生的废活性炭;
设备检 修、维护过程中产生的废机油和含油棉纱;
包装工序产生的废包装材料等. 根据建设单位提供的资料并结合项目实际情况,本项目的固体废物产生量 如下: 一般固废: ①玻璃边角料及沉淀池玻璃渣:主要产生在裁片、磨边、倒角工序,裁片 工序产生的玻璃边角料经收集后暂存于一般固废暂存区;
磨边工序产生的细小玻 璃渣随着废水进入沉淀池, 定期对其打捞;
倒角工序产生的玻璃渣经设备下方的 隔渣池截留大块的玻璃边角料,小块的玻璃渣随打孔倒角废水进入三级沉淀池, 定期对其打捞.裁片、磨边工序产生的大块玻璃共计为 5t/a,收集后定期由玻璃 厂回收;
沉淀池打捞的沉淀物约 0.01t/a,经收集后暂存于一般固废暂存区,一 般外售用作建筑材料. ② 生活垃圾:本项目办公及员工住宿、生活依托名扬世佳已建办公楼及食 堂、住宿楼,公司劳动定员
20 人,垃圾产生量按 0.5kg/人・d 计,则产生量为 10kg/d,每年为 3t/a.由环卫部门统一收集运往垃圾场集中处理. ③ 废包装材料:产生于包装工序,产生量约 0.1t/a,收集后由环卫部分统 一清运. 危险废物: ①废油漆桶:主要产生在辊印区和丝印区,属于危险废物,经统一收集后交 由有资质单位处置.产生量约 0.15t/a;
②废树脂桶:属于危险废物,经统一收集后交由有资质单位处置.产生量约 0.25t/a;
③废胶桶:废弃的白胶桶应作为危废暂存,并定期交由有资质单位处置. ④树脂废渣: 钢玻石磨边清洗工序产生的树脂废渣定期打捞后作为危废处理, 年产生量约 0.2t/a. ⑤漆渣:喷淋塔处理漆雾产生的废渣,属于危险废物,产生量约为 0.01t/a, 经收集后交由有资质单位处置. ⑥废活性炭:环评要求新增有机废气处理设施产生,属于危险废物,产生量 约为 1.5t/a,经收集后交由有资质单位处........